logoval som to dnes doobeda a menic sa zapne az pri 56,4V - 92%, odkial bere tuto hodnotu neviem a nechapem ako to ze sa to neda nastavit. fakt neviem co s tym budem robit...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Prohlídnul jsem log a mě přepadává z Batery do Line módu průměrně při 55,3V a nastaveno mám (měl jsem, teď jsem to ještě o 1V snížil) 55V. Takže OK.
Co kontaktovat prodejce? Já jsem měnič koupil od CZ prodejce právě a jenom kvůli případné podpoře a servisu.
Co kontaktovat prodejce? Já jsem měnič koupil od CZ prodejce právě a jenom kvůli případné podpoře a servisu.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: úte dub 09, 2019 10:10 am
Re: Axpert
Nesetkal se někdo stím že mu zničeho nic přestalo fungovat logování na axpertovi? Já se sice delší dobu nedíval ale teď prostě nefunguje ani na jednom z měničů.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Nevím. Já to loguju do starýho mobilu s naistalovanou apkou Watchpower, kterej jsem položil do rozvaděče.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
nemyslel som z Batery do Line ale z vypnuteho menica z dovodu vybitia baterie do zapnutia menica pri chybajucej DS - cize zo Standby do Battery.Majkl píše:Prohlídnul jsem log a mě přepadává z Batery do Line módu průměrně při 55,3V a nastaveno mám (měl jsem, teď jsem to ještě o 1V snížil) 55V. Takže OK.
Co kontaktovat prodejce? Já jsem měnič koupil od CZ prodejce právě a jenom kvůli případné podpoře a servisu.
Predajcu som kontaktoval, mam poslat log z Watchpower + nastavenia, tak uvidim s cim pridu.
Vcera som sa bavil s nastavenim napati a prisiel som na to ze ak znizujem "Bulk charging voltage" z povodne nastavenych 57V az postupne na 53V tak aj pri plne nabitej baterke mi watchpover ukazuje kapacitu baterie 60%. a zo "Standby" za menic zapol pri 51,7V. takze uz fakt nechapem ako to ten menic riadi.
A pokial bol menic teda v Standby po tom co sa vypol na vybitu baterku a zmenil som "float charging" na nizsie tak sa menic hned zapol.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Axpert
mne logovanie funguje iba cez bluetoth cez USB nejde tiež ani jeden menič
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Axpert
ked ma axpert 2x vstup z FV panelov a vykon mppt je 2000w mozem to dat na jeden vstup alebo to treba rozdelit napr 900w +500w?
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert
Neřešil někdo jak se zachová Axpert King/PIP MK při připojených panelech, síti a náhlem odpojení baterek? S kolegou přemýšlíme nad odpojováním baterek při kritickém stavu (přebití/podbití) a řešíme, zda je nutné odpojovat i panely a síť.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Neodpojuj baterií ale odpoj panely při prebiti či zátěž z měniče při podbitixmasin píše:Neřešil někdo jak se zachová Axpert King/PIP MK při připojených panelech, síti a náhlem odpojení baterek? S kolegou přemýšlíme nad odpojováním baterek při kritickém stavu (přebití/podbití) a řešíme, zda je nutné odpojovat i panely a síť.
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Axpert
dalsia z vyhod nicd
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Nicd se nedokáže přepólovat ?matobabetak píše:dalsia z vyhod nicd
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Axpert
uz sa mi stalo ze som otocil clanok opacne, bol tak mesiac... dal som ho ako ma byt, nabil a ide dalej... myslel som skor ze ak zlyha regulator prebijanie im az tak neublizi, takystov ani uplne vybitie
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Axpert
Ak zlyhá regulátor, tak je na řadě ochrana. Pořád levnější, než zničit akumulátory ať už jsou jakékoli. A zničit se dá jakýkoli akumulátor.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 71
- Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm
Re: Axpert
Zdravím vás pánové, mám takový dotaz sice to není axpert, ale mpp solar 5048 mk. Mám tento měnič chvíli tak se s ním seznamuji. Ale pořád mi vrtá hlavou na ovládacím panelu je zobrazen motor a k němu konektory NO- N -NC může mi někdo vysvětlit k čemu toto slouží? V manuálu ani jinde jsem k tomu nic nenašel.děkuji
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Ten motor značí generátor. Myslia tým ze tie kontakty naštartujú motor generátor.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 71
- Registrován: sob srp 03, 2019 3:58 pm
Re: Axpert
Aha to mě nenapadlo.... Děkuji za vysvětlení
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Nie je začo.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
dalo by sa tym dry kontaktom zopinat ssr ktore by pripajalo DS do axperta? vlastne by axpert bezal v ostrovnom rezime a na siet by sa pripojil len pri vybiti baterie a zopnuti dry kontaktu?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Axpert
A proč? On má bypass relé, které to přepne na síť, když se baterie vybije.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Píšu o PI 5048MK, Jestli nemyslí kvůli té spotřebě navíc co má když je připojená síť - ale jasně přichází o možnost záskoku bez výpadku , ta spotřeba navíc je kolem 15W trvale navíc.... na DC straně , pokud to něco trvale papá i ze sítě to nevím to mě nikdy nezajímalo, to bych Vám musel naměřit pokud chcete, kdyžtak napište.beethowen píše:A proč? On má bypass relé, které to přepne na síť, když se baterie vybije.
Ahoj Vítek
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina