Re: Dumiho ostruvek
2x za čtyři sezóny jsem pro jistotu dotahoval póly,jinak žádný problém s AL,měl jsem to podobně.A nebyly povolené,ani nevykazovaly oxidaci a zkreslené napětí,naprosto v pohodě.Klíčem jsem se dotknul jednou,to pak naučí dávat pozor .Ten komaxit bych spíš považoval za nadbytečný,v místě stahování izoluje matku s podložkou elektricky a zůstává to jen na spodní straně plechu.Já jsem použil tu plochu k dalšímu napojování BMS,nehýbal jsem díky tomu s póly.Ale na té závitovce to bude jedno s citlivou rukou při dotahování vrstev.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Trosku sem na elektrarne zamakal.
Dumiho ostruvek verze 2.0
Jeste potrebuju predelat kabely od stringu (ty zeshora). Dostanou prevdepodobne svuj vlastni prostup.stropem.
Dumiho ostruvek verze 2.0
Jeste potrebuju predelat kabely od stringu (ty zeshora). Dostanou prevdepodobne svuj vlastni prostup.stropem.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Jeste doplnim k fotografii.
Panely jsem objednal od mistnoho clena Duke (https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=4070)
Pokud bych mel obchod hodnotit, jsem nadmiru spokojen. Domluva perfektni, rychla, vse klaplo perfektne, zabaleno luxusne. Diky!
Panely jsem objednal od mistnoho clena Duke (https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=4070)
Pokud bych mel obchod hodnotit, jsem nadmiru spokojen. Domluva perfektni, rychla, vse klaplo perfektne, zabaleno luxusne. Diky!
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Dotaz na zkusene, premyslim jak nejlepe a bezpecne vyresit prostup solarnich kabelu strechou na pudu.
Skladba strechy je nasledujici: Taska - difuzni folie - podbiti drevenyma fosnama cca 1cm tluste - puda.
na prvnim FV poli sem to udelal tak, ze jsem do tasky vybrousil drazky presne pro pruchod kabelu aby to pekne tesnilo, nasel sem prekryv folii a tudy prostrcil kabel a prelepil. takze by se ani zahnana voda pod tasky nemusela dostat az pod folii a proste udelal vrtakem diru do fosny o prumeru kabelu a tou sem kabel prostrcil. na pude uz jde vzduchem k prostupu skrze vatu a sadros do garaze.
nove prostupy budou dal, takze kabel bude muset jit po pude, nejspis po tramech.
takze kdyz to shrnu:
1] jak nejbezpecneji projit skrze to podbiti strechy? napadlo me vykrouzit terba 10cm diru v prumeru a vlozit do ni kus KG roury.
2] jak nejlip natahnout kabely po tramech na pude?
3] jak projit skrze strop do garaze (drevena podlaha, vata, sadros)?
Jak jste to resili vy?
Diky
Skladba strechy je nasledujici: Taska - difuzni folie - podbiti drevenyma fosnama cca 1cm tluste - puda.
na prvnim FV poli sem to udelal tak, ze jsem do tasky vybrousil drazky presne pro pruchod kabelu aby to pekne tesnilo, nasel sem prekryv folii a tudy prostrcil kabel a prelepil. takze by se ani zahnana voda pod tasky nemusela dostat az pod folii a proste udelal vrtakem diru do fosny o prumeru kabelu a tou sem kabel prostrcil. na pude uz jde vzduchem k prostupu skrze vatu a sadros do garaze.
nove prostupy budou dal, takze kabel bude muset jit po pude, nejspis po tramech.
takze kdyz to shrnu:
1] jak nejbezpecneji projit skrze to podbiti strechy? napadlo me vykrouzit terba 10cm diru v prumeru a vlozit do ni kus KG roury.
2] jak nejlip natahnout kabely po tramech na pude?
3] jak projit skrze strop do garaze (drevena podlaha, vata, sadros)?
Jak jste to resili vy?
Diky
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Dumiho ostruvek
Zdar. Nejsem zkusenej, ale jak jsi to už dělal, špatně není. Samozřejmě by mohl někdo namítat broušení tašek, volný kabely na půdě atd. Myslím že další pole bude podobně. Pokud bude svod někde u hřebenu, mohl bys použit odvetravaci otvor pro průchod kabelů, ve fólii si díru najdi, udělej a skrz sadros a dřevo klasicky díru na pruchodku. Na půdě můžeš pro lepší pocit použit LV koryta, trubky. Záleží, jestli je na půdě provoz. Pokud bude průchod z garáže na pudu udělanej dostatečným průměrem, příští tahání bude méně náročné.
-
- Příspěvky: 1486
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dumiho ostruvek
Podle mě to děláš dobře. Riziko je samozřejmě v tom průchodu hořlavým podbitím a pak taky v průchodu izolací, kde se kabel nemůže odchlazovat, ale to je asi zanedbatelné. Pak je ještě u nějakého ostrého rohu riziko lomu, následné dilatace pak mohou způsobit postupné snižování průřezu vodiče, jde-li o lanko. Takže hlavně dimenzovat vodič na co nejmenší ztráty, tj. co největší průřez. Na trámy existovaly takové kovové montážní lišty, které riziko požáru dokážou výrazně snížit (vyzáří případné teplo a tím sníží teplotu dřív, než se ohřeje dřevo) a když na ně napojíš nějaký signální vodič, můžeš detekovat, zda se na ně nedostalo nějaké napětí (indukci u stejnosměru z FVE můžeme taky zanedbat).
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Diky za komenty, prave o ten pruchod tim horlavym (drevenym) podbitim mi jde. Sice ma solar kabel dvojitou izolaci a dimenzovany bude tak, ze by se ohrat nemel, ale zname to.
spis premyslim, ze tim podbitim udelam vetsi diru a necim ji "vyplnim" do ceho dam ty kabely.
Co treba kousicek ty hnedy odpadni trubky? nebo nejaky husi krk? nebo proste jen nechat velkou diru, treba 6cm v prumeru a tou proste navolni ty kabely natahat. pripadne kazdy kabel ve vlastni tenke chranicce.
skrz tu vatu asi pujdu tou odpadni trubkou, bude to i takovej malej kominek, takze tam bude moct proudit vzduch a tim padem se kabely budou moct chladit. Kondenzace se nebojim, garaz je nevytapena, takze je tam v zime treba 5 stupnu.
spis premyslim, ze tim podbitim udelam vetsi diru a necim ji "vyplnim" do ceho dam ty kabely.
Co treba kousicek ty hnedy odpadni trubky? nebo nejaky husi krk? nebo proste jen nechat velkou diru, treba 6cm v prumeru a tou proste navolni ty kabely natahat. pripadne kazdy kabel ve vlastni tenke chranicce.
skrz tu vatu asi pujdu tou odpadni trubkou, bude to i takovej malej kominek, takze tam bude moct proudit vzduch a tim padem se kabely budou moct chladit. Kondenzace se nebojim, garaz je nevytapena, takze je tam v zime treba 5 stupnu.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Dumiho ostruvek
ked tam nechas prudit vzduch z vykurovaneho priestoru do nevykurovaneho, tak si tam rovno daj kybel na zimu koli tecucemu kondenzu!dumi píše:Diky za komenty, prave o ten pruchod tim horlavym (drevenym) podbitim mi jde. Sice ma solar kabel dvojitou izolaci a dimenzovany bude tak, ze by se ohrat nemel, ale zname to.
spis premyslim, ze tim podbitim udelam vetsi diru a necim ji "vyplnim" do ceho dam ty kabely.
Co treba kousicek ty hnedy odpadni trubky? nebo nejaky husi krk? nebo proste jen nechat velkou diru, treba 6cm v prumeru a tou proste navolni ty kabely natahat. pripadne kazdy kabel ve vlastni tenke chranicce.
skrz tu vatu asi pujdu tou odpadni trubkou, bude to i takovej malej kominek, takze tam bude moct proudit vzduch a tim padem se kabely budou moct chladit. Kondenzace se nebojim, garaz je nevytapena, takze je tam v zime treba 5 stupnu.
nemysli len na elektricku cast ale i na stavebnu a ked to cele dam do extremu hole kable ti ochutna hlodavec a si bezdomovec.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
jak pisu vytapeny prostor to samozrejmne neni. kabel co chci pouzit ma odolnost do -15, jak se branit tem hlodavckum nevim, jedine to cele natahnout do nejake trubky.
Nejaky typ?
Nejaky typ?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Dumiho ostruvek
Daj každý kábel do ochrannej El. Rúrky ideál typ FXP Turbo 16. Plus do jednej a mínus do druhej.
Toto bude najrozumnejšia volba.
Toto bude najrozumnejšia volba.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
a to pomuze p;roti hlodavcum?
pohravam si s myslenkou to dat do elektroinstalacnich list, to bude hodne podobne te chranicce. z vzhledem k tomu, ze kabel pujde jen rovne, temer bez ohybu, by se to i snaze instalovalo..
pohravam si s myslenkou to dat do elektroinstalacnich list, to bude hodne podobne te chranicce. z vzhledem k tomu, ze kabel pujde jen rovne, temer bez ohybu, by se to i snaze instalovalo..
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Dumiho ostruvek
Ešte som nevidel aby tu trubku prezraly. Je to tuhá rúrka, nie tie tenké lacné...
A za druhe spĺňa požiarnu odolnosť.
A za druhe spĺňa požiarnu odolnosť.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Zase sem trosku pokrocil.
Podarilo se mi reverznim inzenyrstvim, odhalit komunikacni protokol MPPT regulatoru SRNE SL-ML2440, takze z nej umim vycist potrebna data pro logovani.
Jupi
Podarilo se mi reverznim inzenyrstvim, odhalit komunikacni protokol MPPT regulatoru SRNE SL-ML2440, takze z nej umim vycist potrebna data pro logovani.
Jupi
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dumiho ostruvek
" super" ja mám na to PDF kde je to "popsané"
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
kde jsi ho ziskal? Psal jsem i prodejci, googlil, psal vyrobci a nic.
prosim prosim smutne koukam posles?
prosim prosim smutne koukam posles?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dumiho ostruvek
napísal som do SRNE
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dumiho ostruvek
jasně pošlem za chvilku správou
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Prave jsem objevil svuj vysneny menic:
PIP-4024HSP nebo PIP-4024MSP
4000W 5000VA na 24V co lze stackovat paralelne. jen ho jeste sehnat, v evrope zda se dosli
PIP-4024HSP nebo PIP-4024MSP
4000W 5000VA na 24V co lze stackovat paralelne. jen ho jeste sehnat, v evrope zda se dosli
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 413 Odpovědi
- 27867 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 19 Odpovědi
- 982 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1498 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3614 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 48 Odpovědi
- 4692 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho