Návrh hybridní FVE Strachotice
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?Duke píše:půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriověNOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
to je hodně vzdálená budoucnost ale zatím je v plánu Victron SmartSolar MPPT 250/100 měl by utáhnout 30 panelůdiablo007 píše:Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?Duke píše:půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriověNOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
To je spravne, ale kdo to riskne a nema jinou moznost tam si lajzne i 1m samozrejme s profilama na panely co unesou koně.dumi píše:a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber
(Ja bych si to dovolit nemohl, resp. mam kotveno cca. 30cm i mimo panel . )
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
V sytemu mam cca 700lit a mam tam expanzku viz foto. 20-80st mi chodi 0,9-1,2bar(ve sklepe u akumulacky v nejnižším bode) => vetsina rekne, ze tam ma byt cervena expanzka na teplou vodu. Tak at si ji koupi, kdyz dole ve slepem ramenu nedosahnu teploty vyssi jako 25st.
To jen pro poctare teoretiky .
To jen pro poctare teoretiky .
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Jako by jsi nevěděl že na teplotě nezáleží, je to na teplou vodu tak má být červená. Tak praví předpis Eurobuzerace.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 1207
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolaceDuke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
ad 1) to znamená i klasická CYKY nebo raději neco lepšího ?josse píše:1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolaceDuke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
ad 2+3) 90% uložení bude drátokoš 50x50 a 10% tak elektrikářská trubka pr. 40
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
1+2 bez debat.josse píše:1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolaceDuke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
3 je otazka co kdo zamýšlí ve strojovne. Takze treba spojeni stringu na strese muze byt kontraproduktivni
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Ja na DC, svody, napajeni menice atd pouzivam CYA. Je to jednozilo s jednoduchou izolaci, davam prurezy od 6-35mm2 podle potreby.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
U kabeláže je dobré myslet na to, aby se dala kontrolovat. Tedy od panelů kabely tak, abych mohl nějak jednoduše změřit proud jednotlivými stringy. Tedy u nepřístupné střechy bych stringy vyvedl někam dolů a tam je třeba už spojil. Já se snažím spojit max. 3 stringy a ty vést dál přes 2-pólový DC jistič, aby se v případě nějaké katastrofy nemohlo stát, že jde nějakým stringem víc než trojnásobek jmenovité hodnoty. A jistič používám i tehdy, když je potřeba panely odpojit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: čtv dub 11, 2019 4:56 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Na takhle dlouhé vedení bych doporučil hliníkový 1-AES. Například tuna: https://www.ledveci.cz/1-aes-2x16/
Za 26 Kč dostanu nižší odpor - 1,91 Ohm/km. Proti solární 6 mm2, která má odpor 3,08 Ohm/km a potřebuju jí na stejný okruh natáhnout dvakrát po 20 Kč.
Kabely 1-AES mají PE izolaci a jsou určené na venkovní vedení vzduchem a tedy pobyt na sluníčku.
Volenteho už asi nebaví stále doporučovat androidí appku ElectroDroid, tak to udělám za něj.
Jen s drobnou připomínkou, že normové odpory jsou o něco horší než by vycházelo pro jmenovitý průřez. Důležitý je maximální odpor daný normou. Proto jsou skutečné průřezy o něco menší než jmenovité.
Například pro výše zmíněnou solární 6 mm2 počítá ElectroDroid odpor 2,954 Ohm/km. To je asi o 4 procenta optimističtější než norma - 3,08 Ohm/km. A skutečnost se normě hodně blíží. Ale na to naše domácí solárničení.....
Tady jsou noremní odpory některých vodičů. Al je až od 10 mm2 včetně.
Průřez [mm2], odpor Cu [Ohm/km], odpor Al [Ohm/km]
1.5, 12.1, -
2.5, 7.41, -
4, 4.61, -
6, 3.08, -
10, 1.83, 3.08
16, 1.15, 1.91
25, 0.727, 1.20
35, 0.524, 0.868
50, 0.387, 0.641
70, 0.268, 0.443
Za 26 Kč dostanu nižší odpor - 1,91 Ohm/km. Proti solární 6 mm2, která má odpor 3,08 Ohm/km a potřebuju jí na stejný okruh natáhnout dvakrát po 20 Kč.
Kabely 1-AES mají PE izolaci a jsou určené na venkovní vedení vzduchem a tedy pobyt na sluníčku.
Volenteho už asi nebaví stále doporučovat androidí appku ElectroDroid, tak to udělám za něj.
Jen s drobnou připomínkou, že normové odpory jsou o něco horší než by vycházelo pro jmenovitý průřez. Důležitý je maximální odpor daný normou. Proto jsou skutečné průřezy o něco menší než jmenovité.
Například pro výše zmíněnou solární 6 mm2 počítá ElectroDroid odpor 2,954 Ohm/km. To je asi o 4 procenta optimističtější než norma - 3,08 Ohm/km. A skutečnost se normě hodně blíží. Ale na to naše domácí solárničení.....
Tady jsou noremní odpory některých vodičů. Al je až od 10 mm2 včetně.
Průřez [mm2], odpor Cu [Ohm/km], odpor Al [Ohm/km]
1.5, 12.1, -
2.5, 7.41, -
4, 4.61, -
6, 3.08, -
10, 1.83, 3.08
16, 1.15, 1.91
25, 0.727, 1.20
35, 0.524, 0.868
50, 0.387, 0.641
70, 0.268, 0.443
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
zdravím, tak kamarád pokrývač si na mě konečně udělal čas, a za 3 hodiny práce jsme to zvládli do finále. Zde trochu fotodokumentace:
držáky pod křidlici: kapitanjeskynak
DP
použitá konstrukce: K2 systemdržáky pod křidlici: kapitanjeskynak
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
hezké...
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
No a dnes jsem dokončil "základy" nové technické místnosti, zatím jen deska na zdi a přívod drátokoši z půdy, na půdě je dalších x metrů košů, jak budu dělat odbočku na tu garáž s Jinko tak nafotím. Jinak do té hnědé desky jsem se fakt zamiloval, vypadá fakt luxusně, mám dokonce sto chutí se do budoudna vykašlat na nějaké rozvaděče a místo toho nakoupit DIN lišty a izolátory a vše narvat jen na desku. Ještě doplnění, ty vodorovné jsou na desce natvrdo a ty svislé jsou posuvné, zatím jsem je dal do krajů ale je mraky možností jak to provázat.
DP9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 7728
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanoukodl69 píše:hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Snad to bude chvili nehorlave ! Ja radsi vse na zed a nebo do oez celoplechu.Duke píše:ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanoukodl69 píše:hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
desku bych tam nedaval ,bud přimo na zed co ma kryti aspon IP 20 a zbytek do rozvaděču nebo všechno do rozvaděču . takhle je to hezky do školicího centra
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 1569 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 67 Odpovědi
- 2779 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Duke
-
- 15 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony
-
- 0 Odpovědi
- 388 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pidra
-
- 15 Odpovědi
- 1855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69