Návrh hybridní FVE Strachotice

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od diablo007 »

Duke píše:
NOPARasito píše:
Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově
Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

diablo007 píše:
Duke píše:
NOPARasito píše:
Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???
půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově
Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?
to je hodně vzdálená budoucnost ale zatím je v plánu Victron SmartSolar MPPT 250/100 měl by utáhnout 30 panelů
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od dumi »

a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber :-D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od NOPARasito »

dumi píše:
a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber :-D
To je spravne, ale kdo to riskne a nema jinou moznost tam si lajzne i 1m samozrejme s profilama na panely co unesou koně.
(Ja bych si to dovolit nemohl, resp. mam kotveno cca. 30cm i mimo panel ;-). )
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od NOPARasito »

V sytemu mam cca 700lit a mam tam expanzku viz foto. 20-80st mi chodi 0,9-1,2bar(ve sklepe u akumulacky v nejnižším bode) => vetsina rekne, ze tam ma byt cervena expanzka na teplou vodu. Tak at si ji koupi, kdyz dole ve slepem ramenu nedosahnu teploty vyssi jako 25st.
To jen pro poctare teoretiky ;-).
IMG_20191109_154839.jpg
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od volente »

Jako by jsi nevěděl že na teplotě nezáleží, je to na teplou vodu tak má být červená. Tak praví předpis Eurobuzerace.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
josse
Příspěvky: 1207
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od josse »

Duke píše:
zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

josse píše:
Duke píše:
zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
ad 1) to znamená i klasická CYKY nebo raději neco lepšího ?
ad 2+3) 90% uložení bude drátokoš 50x50 a 10% tak elektrikářská trubka pr. 40
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od NOPARasito »

josse píše:
Duke píše:
zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?
1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.
1+2 bez debat.
3 je otazka co kdo zamýšlí ve strojovne. Takze treba spojeni stringu na strese muze byt kontraproduktivni
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od dumi »

Ja na DC, svody, napajeni menice atd pouzivam CYA. Je to jednozilo s jednoduchou izolaci, davam prurezy od 6-35mm2 podle potreby.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od rva »

U kabeláže je dobré myslet na to, aby se dala kontrolovat. Tedy od panelů kabely tak, abych mohl nějak jednoduše změřit proud jednotlivými stringy. Tedy u nepřístupné střechy bych stringy vyvedl někam dolů a tam je třeba už spojil. Já se snažím spojit max. 3 stringy a ty vést dál přes 2-pólový DC jistič, aby se v případě nějaké katastrofy nemohlo stát, že jde nějakým stringem víc než trojnásobek jmenovité hodnoty. A jistič používám i tehdy, když je potřeba panely odpojit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
j0hn
Příspěvky: 156
Registrován: čtv dub 11, 2019 4:56 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od j0hn »

Na takhle dlouhé vedení bych doporučil hliníkový 1-AES. Například tuna: https://www.ledveci.cz/1-aes-2x16/
Za 26 Kč dostanu nižší odpor - 1,91 Ohm/km. Proti solární 6 mm2, která má odpor 3,08 Ohm/km a potřebuju jí na stejný okruh natáhnout dvakrát po 20 Kč.
Kabely 1-AES mají PE izolaci a jsou určené na venkovní vedení vzduchem a tedy pobyt na sluníčku.

Volenteho už asi nebaví stále doporučovat androidí appku ElectroDroid, tak to udělám za něj.
Jen s drobnou připomínkou, že normové odpory jsou o něco horší než by vycházelo pro jmenovitý průřez. Důležitý je maximální odpor daný normou. Proto jsou skutečné průřezy o něco menší než jmenovité.
Například pro výše zmíněnou solární 6 mm2 počítá ElectroDroid odpor 2,954 Ohm/km. To je asi o 4 procenta optimističtější než norma - 3,08 Ohm/km. A skutečnost se normě hodně blíží. Ale na to naše domácí solárničení.....

Tady jsou noremní odpory některých vodičů. Al je až od 10 mm2 včetně.
Průřez [mm2], odpor Cu [Ohm/km], odpor Al [Ohm/km]
1.5, 12.1, -
2.5, 7.41, -
4, 4.61, -
6, 3.08, -
10, 1.83, 3.08
16, 1.15, 1.91
25, 0.727, 1.20
35, 0.524, 0.868
50, 0.387, 0.641
70, 0.268, 0.443
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

zdravím, tak kamarád pokrývač si na mě konečně udělal čas, a za 3 hodiny práce jsme to zvládli do finále. Zde trochu fotodokumentace:
takže nejprve co jsme nestihli minule, domontovat hlavní profil a dát to do roviny,
takže nejprve co jsme nestihli minule, domontovat hlavní profil a dát to do roviny,
sami jsem se tomu divili ale to srovnání, jako svislé, tak vodorovné a úhlové zabralo dvakrát více času než samontná montáž panelů
sami jsem se tomu divili ale to srovnání, jako svislé, tak vodorovné a úhlové zabralo dvakrát více času než samontná montáž panelů
A JE TO TADY!!! můj první solární panel na MOJI střeše :)
A JE TO TADY!!! můj první solární panel na MOJI střeše :)
4 kusy na místě, čas na kávu a cigaretku :)
4 kusy na místě, čas na kávu a cigaretku :)
prořezání křidlice pro průchod do půdy
prořezání křidlice pro průchod do půdy
a po třech hodinách práce, hotovo, uklizeno, ted je na řadě kamarád elektrikář :)
a po třech hodinách práce, hotovo, uklizeno, ted je na řadě kamarád elektrikář :)
použitá konstrukce: K2 system
držáky pod křidlici: kapitanjeskynak
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Vitek »

hezké...
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

No a dnes jsem dokončil "základy" nové technické místnosti, zatím jen deska na zdi a přívod drátokoši z půdy, na půdě je dalších x metrů košů, jak budu dělat odbočku na tu garáž s Jinko tak nafotím. Jinak do té hnědé desky jsem se fakt zamiloval, vypadá fakt luxusně, mám dokonce sto chutí se do budoudna vykašlat na nějaké rozvaděče a místo toho nakoupit DIN lišty a izolátory a vše narvat jen na desku. Ještě doplnění, ty vodorovné jsou na desce natvrdo a ty svislé jsou posuvné, zatím jsem je dal do krajů ale je mraky možností jak to provázat.
IMG_0848.JPEG
IMG_0849.JPEG
IMG_0850.JPEG
IMG_0851.JPEG
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
kodl69
Příspěvky: 7728
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od kodl69 »

hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Duke
Příspěvky: 171
Registrován: ned dub 29, 2018 2:28 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Duke »

kodl69 píše:
hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanou
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od Vitek »

Duke píše:
kodl69 píše:
hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...
ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanou
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?
Snad to bude chvili nehorlave ! Ja radsi vse na zed a nebo do oez celoplechu.
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

Nový příspěvek od zbek »

desku bych tam nedaval ,bud přimo na zed co ma kryti aspon IP 20 a zbytek do rozvaděču nebo všechno do rozvaděču . takhle je to hezky do školicího centra
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000