Regulator 0-10V

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

Ahoj Odborníci

Potřeboval bych nakopnout. Nemáte někdo tušení, jaký programovatelný řídící systém mohu použít na toto:
požadavky na vstupy :
Analog 4 x 0-10V
digital 4 x

výstupy:
Analog 2 x 0-10V
digital 4 x

Případně by se mohlo uvažovat i o jiných alternativách.

Vysvětlení problematiky:

Vstup1 - pokojová teplota aktuální (analog)
Vstup2 - pokojová teplota regerenční (analog - natavení potenciometrem)
Vstup3 aktuální hodnota limitující výstup1 z regulátoru ( max saturace výstupu1)

vstup4 - digital zapnout regulator
vstup5 - digital limitaci výstupu1 nepoužít

výstup1 - analog regulační hodnota 0-10V

výstup2 - digital - signalizace stavu zapnuto
výstup3 - digital - signalizace stavu limit výkonu
výstup4 - digital - PWM regulace na minimálně 300Hz
výstup5 - digital - limitace výstupu1 neaktivní


funkce bude takto :
vstupy analogy (vstup1 a vstup2) jdou do regulátoru teploty v místnosti s tím že máme aktuální a referenční - pro PI regulator, výstup je regulační odchylka 0-10V, ta projde skrz limitující blok který je řízen vstupem3 a vytvoří na výstupu1 příslušné napětí.


sloužit to bude k využití přebytků elektrárny k řízení klimatizace - analogově digitální metodou.

Otevírám diskuzi a doufám že se opět potvrdí že čecháček najde cestu nejmenšího odporu...
Díky přátelé
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od xmasin »

Co takhle Loxone? Sám ho používám a stačil by jen základní Miniserver. Má 8x DI, 8 DO, 4x 0-10V In a 4x 0-10 Out.
https://www.loxone.com/cscz/produkty/mi ... xtensions/
Sám ho používám a má výhodu v hodně snadném programování.
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

to vypadá dobře, nicméně dost velká škatule na to co budu potřebovat... obyč komparátor s výstupním limitem :D.. můj 198 modulový rozvaděč je téměř zaplněn... :-(
není nutný webserver, nicméně oni to už asi cpou všade.
někdo nějakou alternativu?
luky
Příspěvky: 910
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od luky »

Nestačilo by nějaké Siemens LOGO?
Bez nějaké hlubší analýzy z doby, kdy jsem hledal PLC pro sebe (vyber si sám):

Siemens LOGO
Unipi L503 (250Kč/IO)
Railduino (74Kč/IO)
industr.schields M-DUINO (239Kč/IO)
Controllino (137-219Kč/IO)
Armosy-2 (95Kč/IO)
SDS BIG (73Kč/IO)
domat ICIO205 (505Kč/IO)
domat markMX (240Kč/IO)
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od FCC »

Foxtrot CP-1003 https://bit.ly/2ol4WWr to určitě zvládne. Jen moc nepočítej, že seženeš něco kompaktnějšího než Loxone nebo tohle. Ještě by to šlo řešit tak, že k jednotlivým zařízením dotáhneš sběrnici a pořešíš to na místě . Doma jsme se dostal to obdobné situace a skončilo to novým rozvaděčem vedle stávajícího .

Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

myslíš takto?

ještě tam musí přijít 16 finder relé 8 výkonových relé, nějaký jistič, ovládání brány , a řízení klimatizace.

nechci stavět další 198 modulový rozvaděč vedle …
IMG_280.jpg
Zdraví Víťa
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od FCC »

Není nad to po pěti letech bydlení zjistit, že rozvaděč je velikostně mimo hru. Druhý šel vedle a pak několik dní drátování, ochromení domu, nasraná manželka, kotel netopil atd... Takže už dej preventivně druhý vedle stávajícího. Tak to vypadá, když se dělá bez projektu 8-) .

P.
Přílohy
IMG_20191007_182155574_HDR.jpg
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od PavelR »

Jak rika muj kolega - zadny rozvadec neni dost velky.
Uživatelský avatar
Honza_H
Příspěvky: 57
Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Honza_H »

Zdravím, naprostý souhlas, že velikost rozvaděče se nemá podceňovat ;)
Nyní jsou oba plné :roll: .
Přílohy
SL271774.JPG
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

pojďme se vrátit k původnímu tématu... nemám tolik místa na foxtrot atd 8 nebo více modulů a PLC který umí 20 vstupů není nutné... jen udělat komparátor respektive komparátor s omezením... spokojil bych se i bez displejů atp. není to nutné... dalo by se dořešit jen analogově.. pár analogů
dík za tip
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od brumlaj »

SDS mikro vyber nějakou variantu kde Ti nebudou chybět V/V.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od peater »

Ahoj Víťo, něco jsem objevil u Číňana. Moc regulaci nerozumím.... možná tě to posune dál. Viz. odkaz dole.
plc-programmable-logic-controller-plc-enclosure-FX2N-20MR-0-10V-4-AD-2-DA-12-in.jpg
https://www.aliexpress.com/item/4000030 ... b201603_53
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

Zdar Petře.

no u mě nerozhoduje cena.. neříkám že to fungovat nebude ... programátor nejsem :D ale něco jako hotovou krabičku to bych mohl zkusit...
at už toto a nebo výše uvedené a doporučované...
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Dusan61 »

Tvojím požiadavkám by vyhovel aj tento LAN CONTROLLER V3, prípadne novší model V3,5.
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3/
Ja to používam na monitoring (LK3), ono to má všeobecné využitie a nemusíš vedieť vôbec programovať.
Cez web rozhranie si nastavíš jednotlivé vstupy, výstupy a v menu UDALOSTI si zadefinuješ, čo má zopnúť a za akých podmienok.
Vstupy_LK3.jpg
Nastavenie_LK3.jpg
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

Dusan61 píše:
Tvojím požiadavkám by vyhovel aj tento LAN CONTROLLER V3, prípadne novší model V3,5.
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3/
Ja to používam na monitoring (LK3), ono to má všeobecné využitie a nemusíš vedieť vôbec programovať.
Cez web rozhranie si nastavíš jednotlivé vstupy, výstupy a v menu UDALOSTI si zadefinuješ, čo má zopnúť a za akých podmienok.
Vstupy_LK3.jpg
Nastavenie_LK3.jpg
Ahoj zdáse že to neumí jednu podstatnou věc
neumí analogovy spojity výstup....
nebo jsem slepej...
děkuji za tip
Zdraví Víťa
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Dusan61 »

Ahoj,
ešte tam má 4 PWM výstupy a PID regulátor.
Ale to asi tiež nepomôže.
PWM_PID.jpg
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Vitek
Příspěvky: 1979
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Regulator 0-10V

Příspěvek od Vitek »

hm hm to nebude to pravé ořechové...

Pak samozřejmě existuje možnost použití PWM výstupu a regulovat na základě PWM, a výstup z mikroprocesoru z PWM přetvořit do ADC 0-10V Což lze také.. možná je to flexibilnější varianta a taky lze udělat program případně řídit už většinou krabiček výše uvedených pouze v digitální formě.... analogový výstup přetvořím externím převodníkem....

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek