Re: Jirkova FVE
Opět se synchronizace nepovedla.
Problém bude i to MPPT-4 s nižším napětím - dřívějším přechodem do Abs a Flot.
Napětí klesá příliš rychle i v Absorci, když by mělo nastavenou dobu držet nějaký čas a i přesto že je jeden ve Flot, proud do baterky jde příliš velký a neklesne, protože to drží ty dva co jsou v Absorci.
Tím nejsou dodrženy podmínky pro synchronizaci a synchronizace nenastane
Znova odeberu energii z baterie pod 90% a znova to zkusím s odpojeným MPPT-4
Problém bude i to MPPT-4 s nižším napětím - dřívějším přechodem do Abs a Flot.
Napětí klesá příliš rychle i v Absorci, když by mělo nastavenou dobu držet nějaký čas a i přesto že je jeden ve Flot, proud do baterky jde příliš velký a neklesne, protože to drží ty dva co jsou v Absorci.
Tím nejsou dodrženy podmínky pro synchronizaci a synchronizace nenastane
Znova odeberu energii z baterie pod 90% a znova to zkusím s odpojeným MPPT-4
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
leoshavla
- Příspěvky: 249
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 36
Re: Jirkova FVE
Tak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
- JirkaE
- Příspěvky: 1737
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 239
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Myslíš tohle Leoši ?leoshavla píše: úte říj 28, 2025 1:49 pmTak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
A nebude to pak špatně ? Když vlastně doopravdy nedochází ani k Absorci a ani Flot ? A zbytkový proud je falešný údaj ?
Neměla by se tím ta baterie právě na nějakém napětí ustálit a pomalým dojezdem dobít, aby tam bylo reálné napětí a ne jen napětí zvednuté vyšším příkonem ?
Že ta baterka dojede na vrchol sníženým velmi malým proudem a nepřebijí se ale správně dobijí.
Já myslel, že tohle je smyslem Abs a Flot - tak to asi ještě stále špatně chápu...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
glottis
- Příspěvky: 3257
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 394
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Ale pozor na to, ze to nastaveni shuntu nema s nabijenim nic spolecneho. To jen vyresetuje shunt na 100%. To, ze ti mppt prejde do abs a pak flaotu je vec mppt (nebo bms) a pokud tam mppt prejde, usoudil on, ze je nabito na 100%. A tomu se ma prave prizpusobit shunt, aby to bylo konzistentni.
Takze, kdyz ti to prejde na abs a pak float, mas pocit, ze to je nabite na 100%? Pokdu ano, musis ladit shunt, aby si to myslel taky. Pokud nemas pocit, ze to je na 100%, musis ladit nejdriv mppt. Treba pridat abs, nebo zvednout napeti, nebo poladit oboje
Takze, kdyz ti to prejde na abs a pak float, mas pocit, ze to je nabite na 100%? Pokdu ano, musis ladit shunt, aby si to myslel taky. Pokud nemas pocit, ze to je na 100%, musis ladit nejdriv mppt. Treba pridat abs, nebo zvednout napeti, nebo poladit oboje
-
Radar
- Příspěvky: 662
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Já to mám takto a šlape to stabilně.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
leoshavla
- Příspěvky: 249
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 36
Re: Jirkova FVE
Ano, dej tam aspoň 1.5% to odpovídá 10.2A a to už je víc jak 9A co ti ukazuje Shunt pak se to po těch minutách co tam máš nastaveno zresetuje.JirkaE píše: úte říj 28, 2025 2:32 pmMyslíš tohle Leoši ?leoshavla píše: úte říj 28, 2025 1:49 pmTak zvedni ty procenta zbytkového proudu teď tam maš 1.3% a to odpovídá 8.8A a to je málo Shunt hlásí 9A. Já jsem měl u 12V sys. dokonce 6% aby to chodilo.
Snímek obrazovky (450).png
A nebude to pak špatně ? Když vlastně doopravdy nedochází ani k Absorci a ani Flot ? A zbytkový proud je falešný údaj ?
Neměla by se tím ta baterie právě na nějakém napětí ustálit a pomalým dojezdem dobít, aby tam bylo reálné napětí a ne jen napětí zvednuté vyšším příkonem ?
Že ta baterka dojede na vrchol sníženým velmi malým proudem a nepřebijí se ale správně dobijí.
Já myslel, že tohle je smyslem Abs a Flot - tak to asi ještě stále špatně chápu...
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
- JirkaE
- Příspěvky: 1737
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 239
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Děkuji chlapi, chápu.
ANO - Nemám ten pocit, že je správně nabité, protože každé MPPT dělá něco jiného...
A tím je nabíjení zprasené od MPPT právě proto, že každé přepne v jiný moment...
- To MPPT-3 muselo pryč protože jiná komunikace
- A to MPPT-4 musí pryč taky, protože má napětí z panelů na hranici funkce (nízké) a dokud tam nebude víc panelů (vyšši napětí) nebude to pracovat stejně a tím správně i když je komunikačně připojený správně.
Kdybych měl podobný panel a přidal to k tomu, bude to O.K (musím počkat)
A synchronizace SOC neproběhne právě kvůli tomu, že nebyli splněné podmínky.
Musí projít společně do Abs i Flot aby napětí nebylo zkreslené nebo nepadalo příliš rychle a pak až změna nastavení zbytkového proudu na Shunt, až bude baterka správně nabitá.
Nastavení někoho jiného je v tento moment bezcenné - když u mě začíná problém u těch MPPT - protože u každého byl problém jiný - jen ty dva regly 1 a 2 pracují tak jak mají.
ANO - Nemám ten pocit, že je správně nabité, protože každé MPPT dělá něco jiného...
A tím je nabíjení zprasené od MPPT právě proto, že každé přepne v jiný moment...
- To MPPT-3 muselo pryč protože jiná komunikace
- A to MPPT-4 musí pryč taky, protože má napětí z panelů na hranici funkce (nízké) a dokud tam nebude víc panelů (vyšši napětí) nebude to pracovat stejně a tím správně i když je komunikačně připojený správně.
Kdybych měl podobný panel a přidal to k tomu, bude to O.K (musím počkat)
A synchronizace SOC neproběhne právě kvůli tomu, že nebyli splněné podmínky.
Musí projít společně do Abs i Flot aby napětí nebylo zkreslené nebo nepadalo příliš rychle a pak až změna nastavení zbytkového proudu na Shunt, až bude baterka správně nabitá.
Nastavení někoho jiného je v tento moment bezcenné - když u mě začíná problém u těch MPPT - protože u každého byl problém jiný - jen ty dva regly 1 a 2 pracují tak jak mají.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
leoshavla
- Příspěvky: 249
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 36
Re: Jirkova FVE
A jaký máš nastavený čas Absorpce v MPPT?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
- JirkaE
- Příspěvky: 1737
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 239
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jirkova FVE
Adaptivní a max 30min. Nebo je to lepší jinak ?
Rozumím tomu tak, že pokud jde z hlubokého vybití může udržovat až 30min baterku na 55,2V a postupně snižovat proud až do 1A.
Pokud klesne pod 1A proud dříve, přepne na Flot dřív.
Pokud by to dělaly všechny 4 najednou (teď už jen 2) zbytkovým proudem bude součet těch proudů - nebo to chápu špatně ?
Rozumím tomu tak, že pokud jde z hlubokého vybití může udržovat až 30min baterku na 55,2V a postupně snižovat proud až do 1A.
Pokud klesne pod 1A proud dříve, přepne na Flot dřív.
Pokud by to dělaly všechny 4 najednou (teď už jen 2) zbytkovým proudem bude součet těch proudů - nebo to chápu špatně ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
glottis
- Příspěvky: 3257
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 394
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
ja adativni zkousel a nebyl jsem s tim s pokojeny. Nekdy to delal zbytecne dlouho, nekdy moc kratce a nedobilo se to. Vypozoroval jsme si podle grafu pak vlsatni hodnotu a nastavil ji fixne. Ja mam asi 20 minut.
Ja zbytkovy proud vubec nepouzivam. Mam jen fixni dobu ABS, kterou chci i kvuli balancingu. To zkus taky. Jsem nevypozoroval, ze bych potreboval kratsi nebo delsi ABS podle hloubky vybiti.
Ja zbytkovy proud vubec nepouzivam. Mam jen fixni dobu ABS, kterou chci i kvuli balancingu. To zkus taky. Jsem nevypozoroval, ze bych potreboval kratsi nebo delsi ABS podle hloubky vybiti.
-
Atman
- Příspěvky: 436
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Jirkova FVE
Adaptívny režim ako som vypozoroval funguje jednoducho. Ak je baterka soc na 0% a zapnutý adaptívny režim a abs doba 4 hodiny, tak ju drží 4 hodiny, ak má baterka 50% drží 2 hodiny, proste alikvótnu čiastku.
Aj ja radšej používam pevnú abs, v zime dlho (54,9V 4 hod), v lete vôbec, trvalo na 53.7V. Za pol roka mi soc oddriftuje dodolu cca 10%, to nehrá rolu pri dostatku elektriny. Dva krát ročne zrovnám aku a neriešim.
Aj ja radšej používam pevnú abs, v zime dlho (54,9V 4 hod), v lete vôbec, trvalo na 53.7V. Za pol roka mi soc oddriftuje dodolu cca 10%, to nehrá rolu pri dostatku elektriny. Dva krát ročne zrovnám aku a neriešim.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
Soban
- Příspěvky: 4428
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 296
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jirkova FVE
Nějak nechápu co řešíte?
Baterky li-něco na float a absorpci nehrají!
Dle dataschetu je článek nabít když má 3.65V a proud klesne pod X A.
Samozřejmě to nebudu tak honit takže nastavím třeba 3,45V a neřeším, panely nedodávají v noci takže je nedržím na tom napětí celý den......
V schuntu třeba nastavit ten proud o něco větší než berou baterky když jsou na 100%
Baterky li-něco na float a absorpci nehrají!
Dle dataschetu je článek nabít když má 3.65V a proud klesne pod X A.
Samozřejmě to nebudu tak honit takže nastavím třeba 3,45V a neřeším, panely nedodávají v noci takže je nedržím na tom napětí celý den......
V schuntu třeba nastavit ten proud o něco větší než berou baterky když jsou na 100%
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 