knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/33031596858.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dn7cjZn
Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
vlkazajac píše:Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.
Lepšia možnosť - kybosov regulátor - zapadla prachom ? U mňa cvrliká od rána do večera na 27,1 V podľa
jiri59 píše:Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
Modul je vhodný pouze pro systém 24 V. K modulu je nutno připojit relé které zvládne proudovou zátěž boileru.
V modulu se nastaví napětí pro sepnutí a pro rozepnutí. Výhodou je sledování napětí baterie na dálku (mám aplikaci v mobilu), dá se tím sledovat i teplota čidly DALLAS (DS18B20).
chatař píše:knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/33031596858.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dn7cjZn
Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
knopis píše:chatař píše:knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/33031596858.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dn7cjZn
Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kontroler-pro-pb-li-ion-i-ni-mh-baterie-modul-xh-m603/?gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfzwOJmqFLrGAMWFm9ibHKxukHhrVEIIRwv09eY71RULHqlKTYNKW1waAqjGEALw_wcB
chatař píše:............ A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
kybos píše:chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=3588#p62607
kybos píše:Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
vlkazajac píše:To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale likviduje to tyristorovú reguláciu vo vysávači a u mňa tiež ovplyvnilo ladenie v receiveri. Takže nevysávam ))
Dám jeden tip. Vďaka tomuto vyťažovaniu nezahodím ani ťuk.
Ale....
Dá sa tento vyťažovač použiť tak, že sa nastaví napätie na hodnotu absorpčného napätia. V tej chvíli je to dokonalejšie ako každý regulátor na olove - NAOZAJ NIČ sa nezahodí. Treba potom len riešiť návrat do floatu.
Potom je ešte možnosť s HRN a stykačmi, mal som. Pridám link.
viewtopic.php?f=28&t=1317#p20645
Kua, to bolo dávno ............