Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1873
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

kodl69 píše: úte lis 14, 2023 3:19 am Ta centrála nezdechá, olej je vyměněnej (10W40 dle návodu) a svíčka nemá proč odejít, centrála má od nové naběháno 30 motohodin, má samozřejmě aut. sytič, kdo ví, jestli nemá vstřikování. Je to tohle: KS 4000iE S https://koenner-soehnen.com/cs/inverter ... s-4000ie-s, není do toho moc vidět kvůli akustickýmu krytu, ale prostě když je zatuhlá, tak ji ta minibaterečka nastartuje, motor se sotva roztočí na drobek zvýšenej volnoběh a hned se připojí multiplus, kterej chce svejch 16A, z toho obvykle 8A do boileru a 8A nabíječka. To je ten problém. Je to jako nastartovat auto se zamrzlema sklama a ve chvíli kdy pustíš startér, tak dát plnej plyn a na dvojku okamžitě sundat nohu ze spojky. Pokud to nebude americkej 7l motor, nebo zetor 25 s metrákovým setrvačníkem, tak se zastaví. A ta centrála úplně stejně. Stačí vypnout 230V jistič na centrále, nechat nastartovat a za pár vteřin zapnout a už to ustojí, prostě studenej motor má velký třecí ztráty, nic jinýho v tom nehledej. A samozřejmě když pak přes den je potřeba startovat (např. přetížení 3kW multiplusu nějakým elektrickým vercajkem) tak už to nezhasne, protože centrála v přístřešku, navíc s protihlukovým krytem už nevychládne do zamrznuta. Zkusím ještě nastavit 13A nebo 10A max. proud z centrály a ty dřív uvedený parametry, ale mám obavy, že pak to pojede v zimě celý dny...
A co ti brání tam dát zpoždění? Dokážu si to představit přes node-red ovládat pokyn nastartuj centrálu a za 10min změnit stav z invertor only na on, nebo fyzicky stykač a zpožďovač? Jo lepší by byl diesel agregát, ale kdo ho má.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1873
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Hele kodle co je v novém fw. To je co hledáš ne? Zahřívání generátoru.
Přílohy
Screenshot_20231116_162752_VRM.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
PavelR
Příspěvky: 2978
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19520
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od PavelR »

a i vychlazení generátoru :-)

Já zkoušel na multi centrálu jen jednou. Ale malou k 10kw quatru. Houpalo to jako blázen centrála chodila na přetížení. Prtože do toho tam byla zátěž domu.
Nezabýval jsem se tím dlouho. Skončilo to na 2kw zdroji co z té centrály bere stabilně do baterky a je pokoj.

by mě zajímal provoz s nějakou větší centrálou jak to chodí
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7234
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

to je jaká verze? mám 3.12, píše to, že aktuální, a tam to není nebo to nemůžunajít... Doufám, že nerozdrbali něco dalšího. A taky doufám, že po aktualizaci tam zůstane node red, to si asi raděj zazálohuju...
edit: nabízí mi to 3.20 ale jako RC , abych si to náhodou nebricknul, je to 15km daleko uprostřed lesa...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1873
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Je to v3.12 na cerbu s rootem. Je to druhé podmenu v generator/settings.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
chalejkum
Příspěvky: 9
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od chalejkum »

...ja to tu precetl cele ale odpoved na otazku "jakou centralu k victronu" v offgrid rezimu sem asi prehledl...a to bych si predstavoval ze pripojim centralu pres kabl a nastavim na victronu "generator zapni pri 40%" a hotoov...centrala se sama zapne vypne az budou baterky nabity 100% a jeste utopista by si myslel ze LPG centrala se zapne na benzin a pak se sama prepne na lpg...

sorry za offtopic ale ste mi vzali iluze...
::pv:: 2S2P 330Wp + 1S1P 370Wp *batt* 9,6kWh+2,4 v krabici
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1873
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Jde to, ale asi za jiný peníz, než je ochoten běžný člověk k MP2 vyhodit. Stačí sehnat centrálu s autostarem a invertorem a adekvátním výkonem. Ne nedává to zatím smysl pokud je ds dostupná.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7234
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

ono to skoro tak je, ve výsledku to není složitý, ale jak píše Dagus. -Ostatně dík za info, nastavena minuta na rozjezd (možná to bude zase moc, a bude vypadávat multiplus na přetížení), ráno to pracovníci otestují v praxi... ta nepřehlednost Venus OS je strašlivá, v podstatě nikde není komplet struktura menu s tím, kam můžeš jako user, technik a superuser. Schválně jsem si nastavil režim uživatel, a přijde mi, že "bloody fucking user" toho může v systému dost rozdrbat. To se mi taky nelíbí, ale zase to nastavit do režimu se zablokovaným touch vstupem mi nepřjde jako dobrý.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7234
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

Tak nové info k "vhodné centrále" - po spoustě laborování ohledně auto startu to nakonec skončilo bídně, asi tu funkci budu muset komplet vypnout. ta "německá" centrála z číny, KS4000i EG má v návodu napsanou skladovací teplotu nad +7°C. Tj stačí mírnej mrazík, a centrála nenastartuje, ať už kvůi 2Ah li-ion startovací baterce, nebo proto, že nemá dobře vyřešenej sytič. Samozřejmě např u motocyklu Dněpr je jasně v návodu napsaný, že sytič se zapíná až pod -15°C :))
Takže centrála se musí dávat na noc do chaty a pak stejně ráno popvé raděj nastartovat špagátem. Prostě čínskej shit vydávanej za němckej výrobek. Věřím tomu, že v jižní číně je tohle použitelný celoročně bez omezení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2191
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od FRSO »

Včera jsem testoval tuto centrálu s MPII 24/3000VA a jede super na 1 zapnutí, má trvalý výkon 1600W, nastaveno ACin 8A, UPS, charge 27,6V a 50A a pohoda.
https://www.obi.cz/elektrocentraly/sche ... EwQAvD_BwE
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 17.11.2023 6967 kWh
PavelR
Příspěvky: 2978
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19520
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od PavelR »

jak se to chov při prudké změně zátěže?
já to zkoušel taky a hrozně to houpalo až to skončilo overload na centrále...
ElektroEzs
podporuje fórum
Příspěvky: 754
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam doma tuhle https://www.gude-eshop.cz/elektrocentra ... isg-2000-2 taky se ji chystam vyzkouset na MP2 5000 AC IN nastavit na 6A a zapnout PA ale nejak porad neni cas:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2191
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od FRSO »

PavelR píše: úte pro 05, 2023 9:07 pm jak se to chov při prudké změně zátěže?
já to zkoušel taky a hrozně to houpalo až to skončilo overload na centrále...
Napřed to jelo na 10A ACin cca 5 minut, hlásilo to owerload a pak to vypadlo, po nastavení 8A VEVonfigure ok. Zapnuto bylo i power assist. Zátěž nastavená na 8A, tak centrála jela v pohodě.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 17.11.2023 6967 kWh
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7234
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

A co takle to nechat celou noc na mrazu a potom zkusit nastartovat? většina techhle centál z číny prostě nenastartuje. Nastartují vojenský (ale strašně sežerou, navíc obvykle dvoutakt) a o žádné modernější ruské nevím, tam bych neměl obavy...
S podivem, v létě centrálu nepotřebuju.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1873
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Máme kipor a leží v nevytápěném objektu a fakt v pohodě nastartuje. Když běžela přes noc a ráno byla prázdná a vymrzlá, tak jsem dolil a normálně nastartoval na poprvé v pohodě.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS