Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 13, 2021 4:58 pm


Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Další

Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod marsal64 » pát pro 11, 2020 11:56 pm

Hledám radu, jak upevnit FVE panely svisle na zateplenou fasádu (16cm polystyrén + perlinka s lepidlem + silikonová omítka). Pod polystyrénem je beton.

Pracovní zvažovaná verze je háky upevněné na fasádu "samořezkami" do betonu, na ně solární hranoly. Jenže pod háky musí být zřejmě nějaká podložka, jinak by háky zateplení poničily? Nebo nějaké svislé latě a háky teprve na ně?

Asi by to šlo zjednodušit, pokud by se našel solární hranol ve tvaru:
https://www.secondsol.com/en/anzeige/25 ... dm#gallery
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" = placebo; Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1056
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod xmasin » sob pro 12, 2020 8:27 am

U GBC mají nějaký profil na fasádu ve výprodeji https://gbc-solino.cz/skladem/?filter1=technika-vyprodej a je to hned první položka, případně by asi šly použít profily na trapézové střechy od firmy Krajiczech https://www.krajiczech.cz/hlinikove-profily/19-hlinikovy-trapezovy-profil-hnp5-delka-43-m-000473.html.
xmasin
 
Příspěvky: 1524
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod petrd » sob pro 12, 2020 9:05 am

Ja jsem amatersky - ukotvil chem kotvou v radach nerezovy zavitovy tyce m12 a ty po treba metru nesou provrtany jekl chyceny mezi dvema maticema podel steny.
Chce to pevny nerez ne nejake blato... (jak sem se tady na foru docetl kdysi :))
petrd
 
Příspěvky: 111
Registrován: pát srp 09, 2019 7:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » sob pro 12, 2020 11:01 am

marsal64 píše:Hledám radu, jak upevnit FVE panely svisle na zateplenou fasádu...

marsale, odskusali sme s Otom a myslim celkom uspesne, uchytenie panelov na zateplenu fasadu (160mm kamena vata + silikonsilikatova omietka 2mm) hmozdinkami Thermax Junior.
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... 10-160-m8/
Ku hmozdinkam sa cez kratku zavitovu tyc M10 pripoji klasicky solarny profil (stvorcove matice M10 A2) a na solarny profil sa uz pripevnia panely cez U a L profily a stvorcove matice M8 A2 a imbusove sroby fotovoltaicke panely.
Vyhody: remeselnici pracovali s touto technologiou prvy krat. Bez problemov. Uchytenie nema tepelny most (ak sa dodrzia odporucania vyrobcu hmozdiniek).
Na osadenie treba minimalne dvoch ludi a vo vacsej vyske je dobre lesenie. No mali by stacit aj dva rebriky.

Ak Vas to zaujima spravim podrobnejsiu dokumentaciu aj s fotografiami.
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod dano » sob pro 12, 2020 11:12 am

Vyborne, tiez som hladal nejake kotvy na zateplenu fasadu a v podstate som nasiel iba Thermax od Fischeru. Vyrabaju dva druhy roznych dlzok.Thermax 8/10 a potom pevnejsie Thermax 12/16. Asi sa to ani inak bez tepelneho mostu urobit neda. Nevyhoda je snad iba cena. Ak urobis dokumentaciu celkom ma to zaujima, lebo takto nejak by som chcel riesit aj ja.
dano
 
Příspěvky: 367
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod marsal64 » sob pro 12, 2020 1:47 pm

Díky všem!
To je slibné, je to poustevnická perspektiva, panely ze zahrady přesunout právě na jižní fasádu poustevny. Je zajímavé, jak manželka ty panely na zahradě nesnáší a těch 2x30m kabelů k nim také nic moc, ač je to HV.
Naposledy upravil marsal64 dne sob pro 12, 2020 1:51 pm, celkově upraveno 1
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" = placebo; Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1056
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Vitek » sob pro 12, 2020 1:50 pm

panely na fasádu nepatří. 1. je to hnusný, 2. difuzí nevyrobí ani půlku toho co vodorovný. pokud není jiné zbití tak prosím.
Vitek
 
Příspěvky: 1752
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod marsal64 » sob pro 12, 2020 1:52 pm

Vitek píše:panely na fasádu nepatří. 1. je to hnusný, 2. difuzí nevyrobí ani půlku toho co vodorovný. pokud není jiné zbití tak prosím.

3. manželky to zakazují...

Ale tu svou teorii zimního solárního optima si jen tak nenechám vzít ;-).
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" = placebo; Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1056
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod mypower.cz » sob pro 12, 2020 6:41 pm

4. manzelky se stale daji do urciteho stadia vymenit. Panely zhazovat z fasady, pokud se v zime ukaze, ze jejich umisteni byla vyhoda, je blbost zhazovat.
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4618
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod kodl69 » sob pro 12, 2020 7:57 pm

Mě zaujaly ty hmoždinky - na konci závitovrutu je cosi plastovýho - to má vnitřní závit, za kterej se upevní ty závitovky (svorníky?) a na ně potom profily?
Cenovky jsou teda hodně hustý, otázka je, co to udělá při zatížení těch 60kg na hmoždinku - podle mě to vymáčkne do izolace celkem pěknou díru směrem dolů.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5572
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Vitek » sob pro 12, 2020 8:19 pm

kodl69 píše:Mě zaujaly ty hmoždinky - na konci závitovrutu je cosi plastovýho - to má vnitřní závit, za kterej se upevní ty závitovky (svorníky?) a na ně potom profily?
Cenovky jsou teda hodně hustý, otázka je, co to udělá při zatížení těch 60kg na hmoždinku - podle mě to vymáčkne do izolace celkem pěknou díru směrem dolů.


Sice zajímavá a pravdivá myšlenka, nicméně princip hmoždinky a upeněného předmětu je eliminace ohybového momentu a přeměnu v tah což nejde protože je tam páka. muselo by to být plošně připevněno na fasádu aby smykové tření mezi konzolí a fasádou bylo natolik velké ( a ještě to musí udržet kotvení izolantu ) že se ohybový moment uplně eliminuje, přemění na čistý tah ve šroubu.
jenže do ideálu daleko a fungovat to bude jen jako prostý nosník s pevnou vazbou a zatížením na konci. čili dojde k průhybu ( ohnutí ) jak píše kodl. dej to jak sem to měl já vertikální profily opři o zem nna zemi dlaždice do těch se vypře váha panelů a pak si to párkrát zakotvi do fasády já bych si ale tepelné mosty nedělal....

A vůbec fasádní panely jsou blbost. pokud je mít mušíš tak to při do země než vymejšlet nějaký kovadský šrouby skrz s přerušeným mostem nehledě na to že to je prostě systémově špatně.


V.
Vitek
 
Příspěvky: 1752
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » sob pro 12, 2020 8:27 pm

kodl69 píše:Mě zaujaly ty hmoždinky - na konci závitovrutu je cosi plastovýho - to má vnitřní závit, za kterej se upevní ty závitovky (svorníky?) a na ně potom profily?
Cenovky jsou teda hodně hustý, otázka je, co to udělá při zatížení těch 60kg na hmoždinku - podle mě to vymáčkne do izolace celkem pěknou díru směrem dolů.

Na konci zavitovej tyce je kompozit so skelnym vlaknom. Tepelna izolacia, prerusenie tepelneho mostu a vnutorny zavit pre nastavbu alebo srob. Ked sa spravi konstrukcia zo solarnych profilov a upevnia panely zostava ma taku pevnost, ze hlava hmozdinky sa v izolacii ani nehne.
Momentalne asi najlepsi system na mechanicke kotvenie do zateplenych fasad. Mam tak spravene okapy, hromozvod budem cez ne osadzovat svetla, vonkajsie zastrcky, zabradlie terasy... a panely. Velkou vyhodou je aj moznost nedestruktivneho odstranenia nastavby (konce hmozdiniek splynu s povrchom) a pripadne jej dalsie opatovne osadenie bez poskodenia fasady. Cenovky su mierne vzhladom na cenu fasady a to ze Vasa nastavba tuto fasadu neznici. Bohuzial mam dojem, ze ceny sa za pol roka naozaj 'upravili'...
Konstrukcia ktoru sme s Otom pouzili je vhodna na zvisle upevnenie panelov. Buduci rok, ak covid da, skusim aj konstrukciu so 'zimnym' sklonom. Som zvedavy ako to bude na fasade posobit vizualne. Bohuzial, ine miesto (ako fasadu) zatial pre panely nemam. Plosne kotvenie do izolantu pouzivam na inom mieste a funguje vynikajuco. Plosne kotvenie do povrchu izolantu by bolo aj u panelov prinosom - ale mam taky dojem, ze je to v tomto pripade zbytocna komplikacia.
Naposledy upravil Jozef51 dne sob pro 12, 2020 8:51 pm, celkově upraveno 2
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod rasto1 » sob pro 12, 2020 8:32 pm

Pouzival som fischer thermaxy na kotvenie vonkajsich zaluzii a je to dobry system, len ta nosnost na strih je mizerna, koli hrubke izolacie.
Na zavesenie v pohode.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; 2x5048MK, 1xRunner 60A
rasto1
 
Příspěvky: 618
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod marsal64 » sob pro 12, 2020 8:35 pm

Vítku, svislé panely na jih nezapadají sněhem a pokud přijde zimního azuro, dají nejvíc ;-). Na ostatní věci jsou ty vodorovné. Šikmé panely jsou systémově špatně :-) :-).
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" = placebo; Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1056
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » sob pro 12, 2020 9:03 pm

Vitek píše:Sice zajímavá a pravdivá myšlenka, nicméně princip hmoždinky a upeněného předmětu je eliminace ohybového momentu a přeměnu v tah což nejde protože je tam páka. muselo by to být plošně připevněno na fasádu aby smykové tření mezi konzolí a fasádou bylo natolik velké ( a ještě to musí udržet kotvení izolantu ) že se ohybový moment uplně eliminuje, přemění na čistý tah ve šroubu. ...
V.

Ked sme tuto konstrukciu robili, remeselnici mi hovorili, ze existuje perlinka ktora je priamo urcena na roznesenie tahu do povrchu izolantu. A ze ju na stavbach pouzivaju dost casto. Urcite by sa dal vymysliet takyto system aj pre panely. Ale zatial mam dojem, ze v pripade panelov staci na roznesenie hlava hmozdinky, pruzny tmel a okolita izolacia.
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Quickyprd » ned pro 13, 2020 1:46 am

Koukněte na stránky propasiv.cz či na dosteba. Jsou to systémové prvky na kotvení až mnohosetkilovych prvků do zateplené fasády. Cena je závislá na síle polystyrenu a požadované zátěži. Ale ta práce do již hotové fasády...fuj. Mají tam i ukázkové reference. Sám mám dost případové prvků ve fasádě.
Quickyprd
 
Příspěvky: 87
Registrován: úte kvě 26, 2020 2:50 pm

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » ned pro 13, 2020 12:14 pm

Quickyprd píše:Koukněte na stránky propasiv.cz či na dosteba. Jsou to systémové prvky na kotvení až mnohosetkilovych prvků do zateplené fasády. Cena je závislá na síle polystyrenu a požadované zátěži. Ale ta práce do již hotové fasády...fuj. Mají tam i ukázkové reference. Sám mám dost případové prvků ve fasádě.

Tuto firmu som videl na jesennych vystavach, myslim Prodom? a odradila ma cena za uchytny bod (v tom case a orientoval som sa na Thermax). V tom case to bolo asi 25x viac ako tu spominane hmozdinky (alebo cenove - co jeden uchyt to novy panel). Take predrazenie uchytov panelov je proste nerentabilne. Museli by sa sledovat specialne ciele pri ktorych sa na cenu nehladi.

Pre marsal: mam trochu prusvih - neviem najst ziadne fotografie z osadzovania hmozdiniek. Asi zostali v starom odlozenom mobile... a su momentalne nedostupne. Takze popis osadenia s temer finalnym osadenim panelov bude ale az asi okolo Vianoc. Dokumentaciu musim spravit celu opat. Skor to nestiham. Iba keby to u Teba horelo.
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Quickyprd » ned pro 13, 2020 8:07 pm

Ano, cena je vysoká, já se snažil minimalizovat počet prvků ( žaluzie, svody, zavětrování garážového stání), pokud by byly panely na vysouvá použily se masivní profily, tak to stejně vychází na 4000,- tj. 1350,- za panel, když by byly trojice vedle sebe tak méně. Zase je to pořádná fixace bez tepelného mostu. Jinak za cena je dle mě ceny v tloušťce 30cm. A tady někdo řeší u FVE ekonomickou rentabilitu :) Já pasiv také nestavěl pro ekonomickou návratnost, ale pro ten pocit kvality...která se potvrdila a vše funguje dokonce lépe než jsem myslel.
Quickyprd
 
Příspěvky: 87
Registrován: úte kvě 26, 2020 2:50 pm

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » úte pro 15, 2020 12:48 pm

Sluby sa maju plnit takze tu je prve pokracovanie popisu uchytenia panelov na zateplenu fasadu s pomocou hmozdiniek Thermax. Jedna sa v podstate o konstrukciu ktoru navrhol Oto. Ja som ju modifikoval s pouzitim hmozdiniek. Navysenie ceny konstrukcie (s hmozdinkami) nie je katastroficke - jedna sa asi o plus 200 Kc na panel. Ziska sa niekolko vyhod. Osadzovat sa da aj do finalnej fasady, konstrukcia sa da vratne a dost jednoducho demontovat bez poskodenia fasady, tuhost konstrukcie je pravdepodobne s hmozdinkami vyssia v porovnani so zavitovymi tycami... je to vlastne kusok odvetranej fasady
http://www.hafix.cz/priklady-pouziti
spravenej trochu inak.
Zacnem od konca a to fotografiou terajsieho stavu. Jedna sa o zapadnu stenu domu ktora je menej ako 2m vzdialena od susedovho pozemku (ktory nie na moju radu vykacel zo svojho pozemku vsetky stromy). Slnko osvetluje tuto stenu cca od 12tej hodiny do zapadu a tien sa objavi iba nakratko na jednom paneli pri okape. Celkove na tejto stene budu dve polia. Jedno pole tvori jeden panel, druhe pole 5 klasickych 60clankovych panelov polykrystalickych. Osadene je zatial iba prve jednopanelove pole. Preto je mozne spravit nasledujucu celkom nazornu fotografiu konstrukcie. Vsetky staby mimo domu su uz na pozemkoch susedov.
Obr. 1
01_panely fasada zapad_.jpg

Vo finale by mali byt panely zapojene ako dva stringy 3s1p pre system 48V. Privodne kable su vedene pod zateplenim plnymi vodicmi CYKY. Pokial som stihal su vodice zasekane do drazky v starej fasade a budu zvedene do sklepa. Okolo domu bude este doplnene zemnenie vodicom a tycami. Ku tomuto buducemu zemneniu je pod zateplenim vedeny dalsi vodic (ten je momentalne pripojeny provizorne ku staremu zemneniu). Tolko strucny popis elektrickeho pripojenia ktore treba pripravit pred osadenim zateplenia. Kazdy si musi premysliet system kabelaze podla toho co chce mat v buducnosti za panelmi este pred zateplovanim.
Dalej sa budem venovat 5-panelovemu polu. Jednopanel je v podstate identicky.
Konstrukcia uchytenia panelov sa sklada z dvoch priestov. Prvy priestor tvori kotvenie do pevneho materialu steny, druhy priestor je uchytenie panelov. Tieto priestory su mechanicky nezavisle a ich prepojenie tvoria dva rovnobezne solarne profily 40x40 vid prvy obrazok. Ako druhy krok po navrhu kabelaze treba definovat polohu panelov. Sirka osadenia (alebo dlzka solarnych profilov-Sprofilov) pre n panelov bude n*(sirka panelu)+(n-1)*20mm_(medzery medzi panelmi)+min_2*40mm_(dva okraje uchytenia panelov). Oto zvolil v velkou rezervou dlzku solarnych profilov 5200mm co je podla mna dobre. Remeselnici dostali nakres ulozenia hmozdiniek. Pre 5 panelov vypadal nasledovne
Obr. 2
13_rozmiestnenie hmozdiniek.jpg

Horny okraj panelov bude cca 400mm nad hornym Sprofilom, dolny okraj panelov bude cca 400mm pod dolnym Sprofilom. Posunutie o +-100mm by nemalo sposobit problem. Co je dolezite - horne aj dolne hmozdinky by mali byt ulozene vodorovne a ich odchylka od priamky by nemala prevysovat +-1mm. Je to zaujimave - remeselnici to dokazali spravit bez problemov (ja som v tejto chvili mal dost velke obavy). Osadzovali hmozdinky prvy krat a dokazali to spravit perfektne.

Pozn. - pokracovat budem o cca 1hod az si odpociniem od pocitaca. Lepsie sa mi pracuje aj s obrazovymi prilohami ked ich nie je v jednom prispevku vela. S komentami a otazkami, prosim, pockajte az po poslednom pokracovani. Nech je to v jednom kuse.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?

Příspěvekod Jozef51 » úte pro 15, 2020 3:14 pm

Druhe pokracovanie
Remeselnici osadzovali hmozdinky vo faze zateplovania - po naneseni perlinky. V tejto faze je uz izolacia pevne fixovana na stenu a na izolacii su minimalne dve vrstvy - poter a perlinka s dalsou vrstvou poteru. Na stenu sa nakreslili umiestnenia hmozdiniek a to pre panely, okapy a hromozvod. Otvory vrtali priklepkou vrtakom priemeru 10. Na upevnenie hmozdinky v stene sa nepouzilo plastove puzdro dodavane s hmozdinkou ale chemicka malta. Takze vyvrtal sa otvor. Pomocou dlhej plastovej trubice (bol to predlzovaci nastavec zmiesavaca chemickej kotvy) vysali (mali priemyselny vysavac) z otvoru prach a drobne ulomky steny. Hmozdinkou sa otestovalo ci ide volne vlozit do otvoru. Ked bol otvor volny a pripraveny slo sa na vrtanie dalsieho otvoru.
Chemicka malta dost rychle tvrdne. A je vyhodnejsie vsetky otvory si pripravit a potom fixovat hmozdinky s jednym zmiesavacom na doze chemickej malty. Pokial by ste nemali pripravene otvory a volili postup - vrtanie otvoru, fixacia hmozdinky, vrtanie dalsieho otvoru... tak musite po kazdej fixacii menit na doze chemickej malty zmiesavac. Za tych 5 minut vrtania Vam malta v zmiesavaci zatuhne.
Na dalsom obrazku je znazornene ulozenie hmozdinky
Obr. 3
07_hmozdinka uchytu sucasti osadenie_.jpg

Biela znazonuje pevnu stenu, zlta izolaciu a drevo znazornuje vzduch. Teda mate vyvrtany a cisty otvor. Do otvoru v stene nadavkujete davkovacom s predlzenym zmiesavacom potrebne mnozstvo chemickej malty a opatrne vlozite hmozdinku. Hlava hmozdinky si v izolacii vytvori otvor. Hmozdinku povytiahnete (?primerane cca 5mm) a okolo hlavy hmozdinky do hmoty izolacie nanesie primerane tmel (pruzny po vytvrdeni gumovej konzistencie) a hmozdinku zasuniete do konecnej polohy. Mozete nasadit plastovu krytku dodavanu s hmozdinkou. Prebytocny tmel sa otrie do roviny povrchu izolacie. A je hotovo.

Obr. 4 chemicka malta na fixaciu hmozdinky v stene
11_chemicka malta a hmozdinka_.jpg

Obr.5 tmel na fixaciu hlavy hmozdinky v izolacii
10_tmel na hlavu hmozdinky_.jpg

Obr. 6 - chemicka malta so zmiesavacom a predlzovacou trubicou
12_chemicka malta a predlzenie davkovaca_.jpg

Hmozdinky aj komponenty ku nim som kupoval na eshope kutil.cz - ceny sa mi zdali vzhladom na cesky trh slusne a mali vsetko potrebne. Aj vyborne davkovacie pistole Fischer ktore sa mi velmi osvedcili.

Vytvrdnutie chemickej malty je az neprijemne rychle. Vytvrdnutie tmelu SP525 trva minimalne 24 hodin. Preto sa poracuje az dalsi den. Do otvoru hmozinky sa nasrobuje kratky srob M10 s podlozkou a velmi jemne dotiahne iba na kontakt hlavy srobu s podlozkou a hlavou hmozdinky. Nasleduje technologicka pauza min 7 az 14 dni a po nej nanesenie penetratora a dalsi den sa nanasa tocena fasada 2mm. Tym zednici koncia musite ich vyplatit co je dost krusna operacia. Ale neodporucam sa jej vyhybat.
Po naneseni tocenej fasady odporucam opat vyckat aspon 7 dni s dokoncenim vonkajsej konstrukcie drziaka panelov.
Pokracovanie o chvilu...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jozef51
 
Příspěvky: 432
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am

Další

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'