Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned lis 17, 2019 9:18 pm


Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Další

Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » úte srp 07, 2018 7:41 pm

Dobrý den, pročítám zdejší fórum a nenacházím odpověď. Tak se zeptám přímo. V jedné místnosti sklepů bych chtěl vybudovat zázemí pro budoucí FVE. Ale jelikož sklep je cca 10m od domu na který bych chtěl umístit FV panely (cca45m2). Jaký kabel použít na propojení panelů a MPPT? Když cca 7m půjde kabel po fasádě (v liště) do země a cca 16m v zemi? Co jsem vyděl tak u fotovoltaických kabelu se píše jen na vnitřní použití a nevím jestli je správné použít třeba CYKY 4x10?

Díky
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » úte srp 07, 2018 7:49 pm

Záleží na celkovém výkonu pole . Pod průřez 16 mm2 bych nešel.
Jak to jednou položíš do země, tak se to pak blbě předělává ikdyž to dáš do chráničky.

Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 124
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod thomas.007 » úte srp 07, 2018 9:41 pm

V PM jsem poslal výpočet ztráty výkonu v excelu ;-)
Chce to najít kompromis mezi cenou a výkonem, který bude ztracen v podobě tepla.
Makra tam nejsou, dělal jsem dřív rozvod 12V, tak jsem hledal kompromis mezi cenou a ztrátou výkonu. CYKY 4x lze s výhodou použít, dva dráty + a dva minus, kdyby jeden odešel (zlomil se), tak i za cenu větších ztrát to lze provozovat dále.
thomas.007
 
Příspěvky: 36
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:03 am

Pro dimenzování kabelů je použitelný SW Conext Designer od Schnaideru. Na oficiálních stránkách už není protože je určený je pro partnery,ale jde pořád stáhnout na odkazu http://cdn.solar.schneider-electric.com ... indows.zip . v SW jsou komponenty jen od Schnaideru, nicméně napětí, proud a výkon jsou veličiny univerzální. SW je komplexní, při výpočetech bere v úvahu orientace panelů , teploty atd... Doporučuji na vyzkoušení .

PS: nic se nemusí registrovat. Jen nainstalovat.


P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 124
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » stř srp 08, 2018 7:24 am

Díky za odpověď a thomas.007 za výpočet.
Výkon pole je zatím neznámá. Nevím jake paneli bydou příští rok k mání. Ale vycházím ze spotřeby domu 6000kWh. Tak že bych na tuto jihozápadní střechu chtěl dát co nejvíc. A pak v dalších letech dát na druhou střechu jihovýchod cca 25m2 tak abych se dostal cca 9kWp výkonu.

Nemám problém tam natáhnout CYKY 4x16 když to propojim 2x32 tak to přenese až až. Počítám s napětí z panelu kolem 100V. Ale můžu tam dát CYKY? Nebude problém s revizí kvůli barvám vodičů?
Když to tam jednou zahrabu tak to už ven tahat nebudu.
CYKY 4x16 budu stejně kupovat na propojeni střídač a domovní rozvaděče. Cca 60m. 118kc/m
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:36 am

Pokud se pohybuješ ve výkonech co jsi napsal určitě 2x32mm. Ideální je použít SW co jsem poslal. Budeš to tam černé na bílém i s ohřevem kabelů atd.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 124
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod josse » stř srp 08, 2018 7:48 am

Spotřeba domu je pro výpočet kabelů ze střechy irelevantní! Spočítejte si maximální možný výkon střechy. A jen upozornění, regulátory nabíjení se nad 3kW moc nevyrábějí, takže klidně dělejte svody z panelů po 3kW, to je 30A na 100V...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 387
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:53 am

Pokud kolega uvažuje o 9kWp je otázkou jestli nepoužít vysokonapětové regulátory. Osobně z to má respekt a hasiči FV pole kde je 600V nemají rádi ,ale ze strany kabeláže je to racionální řešení.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 124
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod volente » stř srp 08, 2018 10:45 am

Jako vždy doporučím apku do mobilu "ElectroDroid". Na tyhle výpočty, a mnoho jiného, opravdu skvělá věcička. Jen pro kontrolu?
vzdálenost 23m, napětí 100V, proud 30A, vodič 32mm2 měď. Ztráta 0,76%, úbytek napětí 764mV, výkonová ztráta 23W.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » stř srp 08, 2018 11:20 am

Až se dostanu k PC mrknu na SW od FCC. Za něž mu děkuji.
Z této jedné střechy víc jak 5kWp nedostanu. Ale co to barevné označení? Nevadí revizákovi když spojim modrý s černým a šedý s hnědým a pustím do toho DC napětí?

Není tu mezi vámi revizní technik na FVE?
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm


Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod thomas.007 » čtv srp 09, 2018 12:01 am

dle platných norem je možné bužírkou barevně preznačit jakýkoliv vodič, kromě žlutozeleného. Pokud uvidí revizní technik přeznačený žlutozelený, tak je to pak na jeho triko. Jinak úplně bych nezatracoval hliníkový kabel, samozřejmě v patřičné dimenzi (50mm2 a více), kdy bude ztráta stejná nebo nižší za nižší cenu. Má to ale i negativa, chce třeba ale řešit opravdu kvalitní svorkování, popř. i cupalové podložky.
thomas.007
 
Příspěvky: 36
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod zbek » čtv črc 11, 2019 7:12 am

Potřeboval bych natahnout kabel ze solarnich panelu z garaže do domu vzduchem cca 6m davate to do nějaký chraničky nebo jenom natahnete ocelove lanko a k němu to přichytnete ?

Děkuji zbek
zbek
 
Příspěvky: 138
Registrován: ned bře 31, 2019 12:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod diablo007 » čtv črc 11, 2019 8:30 am

Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1825
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod marsal64 » čtv črc 11, 2019 9:52 am

Ta chránička by pak ale měla také být UV stabilní (černá), ne ta běžná červená do země.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 228
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod volente » čtv črc 11, 2019 12:57 pm

diablo007 píše:Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky

A to ti řekl kdo? Tady píšou něco jiného.
Kabel CYKY-J 3x1,5 je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu.
Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod diablo007 » čtv črc 11, 2019 1:30 pm

Ne všechny budou je to primárně interiérový kabel pokud někdo dělá i UV stabilní je to možné ale nebude to vždy
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1825
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod volente » čtv črc 11, 2019 1:41 pm

Jakmile zadáš CYKY tak u všech píšou to stejný. Je to podle normy.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1888
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod diablo007 » čtv črc 11, 2019 2:34 pm

Pro mne novinka nebývalo to tak
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1825
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod j0hn » čtv črc 18, 2019 6:59 am

Obecně všechny kabely s černým pláštěm jsou UV odolné od přirození. Je to díky "sazím" kterými se materiál barví na černo.
Marty píše, že bude na fasádě potáhne kabel v liště. Pokud nebude odstíněná od sluníčka a nebude černá, pak se začne poměrně brzo rozpadat. Leda by byla UV odolná.

Stejně jako thomas007 bych také doporučil pro delší trasy zvážit použití kabelů 1-AYKY místo měděných. Na stejnou vodivost je potřeba použít o krok nebo dva větší dimenzi, ale i tak je cena nižší. Co teď v rychlosti koukám do K&V elektro, tak CYKY 4x10 ca 100 Kč/m, 1-AYKY 4x16 ca 40 Kč/m při takřka stejné vodivosti. Cu 10 - max 1,88 Ohm/km, Al 16 - max 1,91 Ohm/km. Ta cena je logická. Měď je ca třikrát dražší a na stejný průřez potřebuju třikrát větší hmotnost než na hliník. Takže v kovech vyjde stejná dimenze v mědi desetkrát dráž než v hliníku.

A ještě drobnost. Je rozdíl mezi kabely CYKY a 1-CYKY. Kabely CYKY jsou do 450/750 V a jsou podle normy ČSN 34 7411, 1-CYKY jsou do 0,6/1 kV a jsou podle technických podmínek daného výrobce.
Stejně tak je volentem výše zmíněná odolnost proti šíření plamene vlastnost PVC, které je díky obsahu chloru oheň retardující.
j0hn
 
Příspěvky: 101
Registrován: čtv dub 11, 2019 3:56 pm

Další

Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'