Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 10, 2020 8:31 pm


LK3

Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí

Re: LK3

Příspěvekod beethowen » ned úno 02, 2020 11:25 am

Dusan61 píše:Dnes som na PWM výstup LK pripojil cez tranzistor žiarovku a zo zdroja som simuloval napätie batérie.
Regulátor som nastavil takto:
PWM_00.png

Menil som len nastavenie Ki, Kp a Kd som nechal nastavené na 1.
Ki 10 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 1V
Ki 20 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,6V
Ki 30 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,3V
Ki 40 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,2V
Ki 50 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,1V
V mojom nastavení som mal vrchné napätie 16V a spodné bolo podľa nastavenia Ki.
Podľa nastavenia Ki to plynule regulovalo v celom rozsahu spodného a vrchného napätia.
Zatiaľ tu nefunguje zobrazovanie aktuálnej hodnoty nastavenia na selektore, ale PWM regulátor funguje dobre.
Myslím si, že toto nastavenie sa dá použiť na plynulé riadenie vyťažovača.

Díky za info. Jdu zkontrolovat co mám za firmware, přehrát nějaký aktuální a taky provést nějaké testy.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 474
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř dub 15, 2020 4:49 pm

Chlapi, na jaké piny napojujete to PWM řízení výstupu? Včera mi z Ali Experesu přišly SSR, tak jsem to dnes chtěl zkusit, ale když jsem na řízení použil pin č. 3 (+5V) a č. 7 (PWM0) na patici IDC 10-2, tak ve chvíli, kdy jezdím s jezdcem střídy, tak na levé straně (kde by měla být nula) je relé sepnuté na plný výkon a pokud jedu doprava, tak žárovka na výstupu zhasíná a zase se rozsvěcí s frekvencí několika vteřin. 2-3 vteřiny zhasnutá, 2-3 vteřiny svítí :!: Multimetr pak na výstupu LK3 ukazuje napětí mezi 3,6V a 1,2V (podle střídy). To může být samozřejmě zkresleno frekvencí spínání toho PWM, ale SSR má řídící vstup 3-36V, takže se celkem nedivím, že na menší výkon se nechytá a vypíná ...
Může za to relé, nebo to mám špatně zapojené? Nikde v dokumentaci jsem nenašel, odkud se správně má brát druhý pól k tomu PWM výstupu :(
Díky
Michal
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 136
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř dub 15, 2020 5:26 pm

PWM výstup pin č. 7 (PWM0) voči GND, pin č. 5 na pätici IDC10-2.
Ale na PWM výstupe bude napätie len 3,3V, tak neviem či to bude stačiť na zopnutie SSR, bolo by to spínať cez tranzistor a vyššie napätie.
To SSR relé sa pri tom napätí 3-36V len zopne, alebo sa bude riadiť plynule podľa riadiaceho napätia?
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paralel. 270Wp (JV,J,JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paralel. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denný výkon_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 147
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř dub 15, 2020 5:38 pm

Aha. Takže pro jistotu: (+) pól řízení SSR na č.7 a (-) na pin č.5?
Těch 3,3V by snad mělo stačit. Kupoval jsem kvůli tomu SSR co má v data sheetu řízení od 3V. Chci to na plynulé řízená vytěžování do bojleru, jak jsem psal výše. Výkonová strana má mít podle číňana 40A, tak to snad mých 9,5A zvládne. :)


Díky
Michal
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 136
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř dub 15, 2020 5:59 pm

Áno, (+) pól řízení SSR na č.7 a (-) na pin č.5, len neviem ako to zvládne priamo ten PWM výstup, už neviem presne koľko mA sa môže zaťažovať ten výstup PWM.
Ja som zatiaľ všetko ovládal cez tranzistor a nie priamo z PWM výstupu.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paralel. 270Wp (JV,J,JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paralel. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denný výkon_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 147
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod dumi » stř dub 15, 2020 6:00 pm

Proc nekupujete ssrka.s.ovladanim 0-10V? Mate pak po problemech.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1736
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř dub 15, 2020 6:13 pm

Protože (jestli se nemýlím) 0-10V jsou napěťově řízené s okamžitým spínáním a já chci se spínáním v nule? Mezi flickrem a vrněním na vyšších harmonických jsem se rozhodl pro flickr....
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 136
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř dub 15, 2020 6:27 pm

dumi píše:Proc nekupujete ssrka.s.ovladanim 0-10V? Mate pak po problemech.

Ja ani nemám SSR relé, len som robil zopár pokusov s plynulým PWM riadením na DC strane.
Potešilo ma, že to funguje podľa mojich predstáv a keď to budem potrebovať, tak až potom budem riešiť SSR relé.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paralel. 270Wp (JV,J,JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paralel. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denný výkon_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 147
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod dumi » stř dub 15, 2020 6:29 pm

Majkl píše:Protože (jestli se nemýlím) 0-10V jsou napěťově řízené s okamžitým spínáním a já chci se spínáním v nule? Mezi flickrem a vrněním na vyšších harmonických jsem se rozhodl pro flickr....


Jsou ruzne, delaji se i fazove rizene, to povazuji za nejlepsi volbu,

napriklad toto:

https://www.enika.cz/komponenty/spinani ... e-spinani/
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1736
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř dub 15, 2020 6:53 pm

Tak jsem právě vyzkoušel to zapojení řízení (+) č.7 (-) č.5. Dobrá zpráva je, že střída reaguje jak má = vlevo 0, vpravo full. Špatná zpráva je, že PWM výstup LK3 to napřímo do SSR asi proudově nedává. Takže napětí na výstupu měřené multimetrem je mezi 1,5 - 2,7V. Přitom naprázdno (bez zapojeného SSR) je tam opravdu 3,3V. Takže zesílení přes tranzistor se bohužel nevyhnu.
2 Dusan61 - můžeš mi prosím poslat zapojení a typ jaké jsi pro testy použil? Tohle je mimo moje znalosti. :(
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 136
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř dub 15, 2020 8:06 pm

Vyřešeno. Koupil jsem právě Rozšiřující modul Tinycontrol LANKON-088. Má externí napájení PWM i OUT výstupů a to se mi bude v budoucnu hodit. Budu k tomu moct připojit napřímo malé zátěže (ventilátory chlazení rozvaděče) i SSR prřes PWM.
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 136
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod StefanK » sob čer 13, 2020 11:32 am

pouzivam lan https://tinycontrol.pl/en/lan-controler-v2-5/ HW:2.0 SW:3.13
som z toho dost sklamany :(, teraz som kupil sds uvidim co to da, ked bude viac casu
StefanK
 
Příspěvky: 87
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » sob čer 13, 2020 12:40 pm

To je ešte tá stará HV verzia, ja mám verziu 3 a 3.6, tá teraz funguje spoľahlivo.
A zatiaľ je k tomu zadarmo MQTT server a mobilná aplikácia.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paralel. 270Wp (JV,J,JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paralel. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denný výkon_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 147
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod rokytna » sob čer 13, 2020 1:34 pm

Když vezmu v úvahu že LK3 je polský klon SDS, tak koupě originálního SDS je dobrý tah.
A co v polsku ještě nezkopírovali, tak (kromě celkové stability a spolehlivosti výrobku) to, že SDS se dá plně programovat, kdeždo u LK3 je jen to co se dá naklikat na webovém rozhraní.
I když, dneska když už se dá rozumně koupit rPI, tak asi není moc co řešit (rPI má vše, snad jen že bych se to bál nasadit někam kde má být 100% uptime, ale to na čistém monitoringu asi nebude kriticky vadit).
ostrovní FVE
rokytna
 
Příspěvky: 161
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: LK3

Příspěvekod StefanK » sob čer 13, 2020 2:47 pm

rPI je raspberry PI ?
StefanK
 
Příspěvky: 87
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: LK3

Příspěvekod rokytna » sob čer 13, 2020 3:09 pm

jj, raspberry

je to sice linux, takže na úplně kritické věci ne, ale zase ve srovnání s LK3 je to zlaté ... a otevřené ... a hlavně, má to komunitu lidí kolem.

a pro ty co nechtějí programovat, tak rPI je taky super, např. pro už hotové image (předkonfigurovaný systém s aplikacemi, např. pro monitoring FVE)

pro kritické věci už pak nějaké certifikované PLC (ale kdo to doma potřebuje)
ale i to SDS by na ty kritické věci šlo podle toho jakou má historii (co jsem např. hledal tady na fóru)

já jsem známý svou nevraživostí proti kopiím původních výrobků, ať už se ty kopie dělají v číně nebo v polsku.
Kdyby měli něco svého unikátního, nenapíšu ani slovo. Ale ten příběh kolem LK... ach jo
Na takové věci se musí upozorňovat.

Ale aby to nezapadlo, tak klobouk dolů před tím co tady Dusan61 prezentuje, je to kus pěkné práce
ostrovní FVE
rokytna
 
Příspěvky: 161
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: LK3

Příspěvekod StefanK » sob čer 13, 2020 4:57 pm

mam jeden starsi rPI a nenasiel som pren vyuzietie, uz nejaky cas lezi, ani neviem kde :)
je to este ten s vystupom zvuku na HDMI, preto som ho nepouzil, potom uz zacali robit s audio konektorom.
naistaloval som tam myslim fedoru, ale nechytiloma to. na nete som stalele z NB (samozrejme cez FV :)
Ak budes mat cas a chut, tak by som ta v buducnosti poprosil na nejake skusenosti pripadne linky.
teraz potrebujem dorobit FVE, prestahovat ju na urcene miesto a ked bude cas a zdravie tak sa povenujem
monitoringu a pod.
StefanK
 
Příspěvky: 87
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Předchozí

Zpět na Automatizace, měření, statistiky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: linkfluence.com [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'