Axpert

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvek od ota »

Kamil l píše:V obchode u mppsolaru me rikali ze mam dat lisovačky 6
Na 24V minimálně 50mm2, záleží na délce
Na PV to jde stejně z pojistek takže na těch 100V stačí 4 nebo 6mm2 od pojistek, od panelů podle ztráty 4 nebo 6mm2
Pro 230V vstup a výstup 2,5 nebo 4mm2
Dutinky jsou moc dobrá věc, už jsem zničil mnoho zařízeni vyčnívajícím drátkem.
celá sada stojí na íbeji okolo 500Kč. Kleště i sada dutinek třeba zde:
https://www.ebay.com/itm/Crimper-Plier- ... 0sV-cRfT7g
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Kamil l
Příspěvky: 201
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm

Re: Axpert

Příspěvek od Kamil l »

To ja vím mam vse odutinkovane a očkovane ale u baterioveho kabelu nevim jak dostat tu padesatku do axpertu pri prelisovani 50tky dutinkx na 35 je pnuti a uz se me stalo ze praskla.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvek od ota »

Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvek od diablo007 »

Resival sem to tak že po odizolování sem nožem udělal ještě jednu dvě otočky nožem a odpadlo po obvodu drátku podle potřeby takže to pak dostaneš do menší dutinky ale už spíš neizolované a jen to dodatečně zaizolujes izolační páskou
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

ota píše:Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
minulý týden jsem pájel 50mm2 na paralelním měniči. nejvíce se mi osvědčila horkovzdušní pistole, letovací pasta na měděné topení a cín se stříbrem. celkem to drží !
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

Ahoj kamarádi,
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.

nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi

Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře
ICC prinscreenA.png
Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!!


Klidný den Vítek
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvek od lzahradil »

Aby tohle téma neusnulo, hodím do placu dotaz.
Axpert produkuje nějaké teplo. Napadlo mě jej od větráčků odchytávat nějakým náhubkem a buď pouštět v zimě do baráku a v létě ven.
Neřešil jste to někdo? Napadlo mě vytisknout cosi na 3D tiskárně co bude sbírat odspodu od větráčků a zajistí napojení na nějaké flexi odvodové potrubí. V létě by to odvádělo zbytečné teplo přímo z měniče ven a ne do místnosti kde měnič je.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

V lete von OK. Ale v zime po potruby do obytneho priestoru asi nebude dobre, potrubie este znasoby hluk...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
jahodovák
Příspěvky: 1926
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od jahodovák »

Pokud bys měl poblíž výparník klimošky,dal by se tím zvýšit výkon a ani hluk by venku nemusel vadit..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
jahodovák
Příspěvky: 1926
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od jahodovák »

dumi píše:Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
Asi ano.. :D :D
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
rva
Příspěvky: 3518
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert

Příspěvek od rva »

No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvek od rasto1 »

Tie ventilatory nie su robene na tlacenie vzduchu, len na prudenie.
Cize ked na ne napojis potrubie, tak sa budu trapit a znizis prietok cez samotne zariadenie.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvek od lzahradil »

rva píše:No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
Tak nedělám si iluze o tom že je barák 100% utěsněn..
Šlo mi především o to odvést to teplo pryč z kamrdliku kde mám měnič. A napadlo mi právě tohle. Skrz jednu zeď bych to mohl pouštět do baráku a skrz druhou zeď bych to mohl vyfukovat ven.
Když si vezmu např koupelna/záchod/digestoř. Princip je stejný. Páru z koupelny nebo digestoře nebo smrad ze záchoda odvádíme ven. Stejně by to bylo v případě axperta s tím že bych to bral přímo od něj aby to neohřávalo ten kamrdlík
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvek od rasto1 »

Otazocka.
Jeden Axpert ma Maximum PV Array Power 4000W.
1. Ako moze na vystupe mat 5000W/230V???
2. Ked mam zapojene 2ks Axperta na dvoch nezavyslich fazach, pricom zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit, ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvek od diablo007 »

1.No zbytek výkonu si vezme z baterie nebo DS záleží jak máš nastaveny režim
2. Stringy ani panely určitě nemáš sdílené to je jen baterie takže každý měnič má svých cca 4kwp. Nemůžeš spojovat výkon fv pole s výkonem měniče . Když je noc ten měnič pořád uni dát stejný výkon nehledě na to co se děje s panely
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvek od rasto1 »

Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

rasto1 píše: zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit,.
Může, Axpert potřebuje oba vodiče od panelů izolované, v jednom vodiči spíná regulátor, v druhém vodiči měří proud, pokud se tohle propojí mezi dvěmi měniči, v lepším případě to jen nebude fungovat. V tom horším, jeden přijde o informaci o aktuálním proudu a buď zničí sebe nebo všechno.
rasto1 píše:ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
Také chybná úvaha... Axpert dělá AC z baterek. To že je ve stejné bedně i FV regulátor je bonus ale nic to nemění na principu kudy teče výkon. Z regulátoru do baterek, z baterek do DC-DC měniče a pak do střídače. Po krátkou dobu dá Axpert dokonce 10 kW, to by z panelů nedal nikdy. Ty ongrid to mají trochu jinak, nesdílení FV panelů mají ale stejné.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

rasto1 píše:Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka :-)
Není třeba, může to být klidně bez panelů, všechny pojedou z baterek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Axpert a řízení SSR vytěžování - dotaz

Příspěvek od marsal64 »

Medituji o tom, že bych připojil přímo na 230V výstup Axperta přes řízené SSR do bojleru (tj. nikoli separátní vytěžovač z baterek), abych vše mohl řídit softwarově na základě více různých podmínek.
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání

Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...

Díky

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek