Re: Axpert

Příspěvekod ota » čtv lis 28, 2019 5:22 pm

Kamil l píše:V obchode u mppsolaru me rikali ze mam dat lisovačky 6


Na 24V minimálně 50mm2, záleží na délce
Na PV to jde stejně z pojistek takže na těch 100V stačí 4 nebo 6mm2 od pojistek, od panelů podle ztráty 4 nebo 6mm2
Pro 230V vstup a výstup 2,5 nebo 4mm2
Dutinky jsou moc dobrá věc, už jsem zničil mnoho zařízeni vyčnívajícím drátkem.
celá sada stojí na íbeji okolo 500Kč. Kleště i sada dutinek třeba zde:
https://www.ebay.com/itm/Crimper-Plier- ... 0sV-cRfT7g
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2048
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvekod Kamil l » čtv lis 28, 2019 5:40 pm

To ja vím mam vse odutinkovane a očkovane ale u baterioveho kabelu nevim jak dostat tu padesatku do axpertu pri prelisovani 50tky dutinkx na 35 je pnuti a uz se me stalo ze praskla.
Kamil l
 
Příspěvky: 176
Registrován: pát srp 04, 2017 8:06 pm

Re: Axpert

Příspěvekod ota » čtv lis 28, 2019 5:43 pm

Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2048
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » čtv lis 28, 2019 5:50 pm

Resival sem to tak že po odizolování sem nožem udělal ještě jednu dvě otočky nožem a odpadlo po obvodu drátku podle potřeby takže to pak dostaneš do menší dutinky ale už spíš neizolované a jen to dodatečně zaizolujes izolační páskou
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2805
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » pát lis 29, 2019 8:40 am

ota píše:Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid


minulý týden jsem pájel 50mm2 na paralelním měniči. nejvíce se mi osvědčila horkovzdušní pistole, letovací pasta na měděné topení a cín se stříbrem. celkem to drží !
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1126
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » pát lis 29, 2019 12:37 pm

Ahoj kamarádi,
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.

nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi

Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře
ICC prinscreenA.png

Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!!


Klidný den Vítek
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1126
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod lzahradil » úte pro 17, 2019 5:53 pm

Aby tohle téma neusnulo, hodím do placu dotaz.
Axpert produkuje nějaké teplo. Napadlo mě jej od větráčků odchytávat nějakým náhubkem a buď pouštět v zimě do baráku a v létě ven.
Neřešil jste to někdo? Napadlo mě vytisknout cosi na 3D tiskárně co bude sbírat odspodu od větráčků a zajistí napojení na nějaké flexi odvodové potrubí. V létě by to odvádělo zbytečné teplo přímo z měniče ven a ne do místnosti kde měnič je.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 100Ah@48V (zatím) | Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
 
Příspěvky: 354
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ


Re: Axpert

Příspěvekod jahodovák » úte pro 17, 2019 6:03 pm

Pokud bys měl poblíž výparník klimošky,dal by se tím zvýšit výkon a ani hluk by venku nemusel vadit..
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 919
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Axpert

Příspěvekod dumi » úte pro 17, 2019 6:06 pm

Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1723
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert

Příspěvekod jahodovák » úte pro 17, 2019 6:11 pm

dumi píše:Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny

Asi ano.. :D :D
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 919
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Axpert

Příspěvekod rva » úte pro 17, 2019 6:14 pm

No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1691
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Axpert

Příspěvekod rasto1 » úte pro 17, 2019 7:46 pm

Tie ventilatory nie su robene na tlacenie vzduchu, len na prudenie.
Cize ked na ne napojis potrubie, tak sa budu trapit a znizis prietok cez samotne zariadenie.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 351
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvekod lzahradil » stř pro 18, 2019 7:41 am

rva píše:No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?


Tak nedělám si iluze o tom že je barák 100% utěsněn..
Šlo mi především o to odvést to teplo pryč z kamrdliku kde mám měnič. A napadlo mi právě tohle. Skrz jednu zeď bych to mohl pouštět do baráku a skrz druhou zeď bych to mohl vyfukovat ven.
Když si vezmu např koupelna/záchod/digestoř. Princip je stejný. Páru z koupelny nebo digestoře nebo smrad ze záchoda odvádíme ven. Stejně by to bylo v případě axperta s tím že bych to bral přímo od něj aby to neohřávalo ten kamrdlík
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 100Ah@48V (zatím) | Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
 
Příspěvky: 354
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvekod rasto1 » stř pro 18, 2019 1:58 pm

Otazocka.
Jeden Axpert ma Maximum PV Array Power 4000W.
1. Ako moze na vystupe mat 5000W/230V???
2. Ked mam zapojene 2ks Axperta na dvoch nezavyslich fazach, pricom zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit, ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 351
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » stř pro 18, 2019 2:01 pm

1.No zbytek výkonu si vezme z baterie nebo DS záleží jak máš nastaveny režim
2. Stringy ani panely určitě nemáš sdílené to je jen baterie takže každý měnič má svých cca 4kwp. Nemůžeš spojovat výkon fv pole s výkonem měniče . Když je noc ten měnič pořád uni dát stejný výkon nehledě na to co se děje s panely
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2805
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvekod rasto1 » stř pro 18, 2019 2:17 pm

Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 351
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Axpert

Příspěvekod josse » stř pro 18, 2019 2:20 pm

rasto1 píše:zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit,.

Může, Axpert potřebuje oba vodiče od panelů izolované, v jednom vodiči spíná regulátor, v druhém vodiči měří proud, pokud se tohle propojí mezi dvěmi měniči, v lepším případě to jen nebude fungovat. V tom horším, jeden přijde o informaci o aktuálním proudu a buď zničí sebe nebo všechno.

rasto1 píše:ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.

Také chybná úvaha... Axpert dělá AC z baterek. To že je ve stejné bedně i FV regulátor je bonus ale nic to nemění na principu kudy teče výkon. Z regulátoru do baterek, z baterek do DC-DC měniče a pak do střídače. Po krátkou dobu dá Axpert dokonce 10 kW, to by z panelů nedal nikdy. Ty ongrid to mají trochu jinak, nesdílení FV panelů mají ale stejné.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 863
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvekod josse » stř pro 18, 2019 2:21 pm

rasto1 píše:Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka :-)
Není třeba, může to být klidně bez panelů, všechny pojedou z baterek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 863
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Axpert a řízení SSR vytěžování - dotaz

Příspěvekod marsal64 » úte pro 31, 2019 2:42 pm

Medituji o tom, že bych připojil přímo na 230V výstup Axperta přes řízené SSR do bojleru (tj. nikoli separátní vytěžovač z baterek), abych vše mohl řídit softwarově na základě více různých podmínek.
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání

Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...

Díky
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.