Chránič typu B

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Chránič typu B

Příspěvek od glottis »

je to spojene. Proud metri transformatory ale napeti meri primo a je tim i napajene. Ethernet je ale sam o sobe izolovany takze tam podle me problem neni a poe to nema
skybor
Příspěvky: 757
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Kyocera odpovídám : od 42V - uvedeno v manuálu a 5kW dost spolehlivý a myslím , že levný je zde

https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/

nebo od prodejce, který podporuje z prodeje mypower je zde

https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13732
Jo jo, tenhle je můj favorit. Jen by se mi líbilo kdyby šel ještě od trochu nižšího napětí a je prý celkem dost hlučný. Ale jina asi dobrá volba.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

K cene tohoto menice musis pripocitat chranice typu B. A najednou ta cena tak uzasna nebude ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 329
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Mex »

cipis píše: sob říj 28, 2023 2:21 pm K cene tohoto menice musis pripocitat chranice typu B. A najednou ta cena tak uzasna nebude ...
To bylo asi myšleno k měniči Epever?
Proč to tak prosím je? On je nějak známý tím, že má problém s DC složkou ve výstupním napětí?
Nebo to bylo myšleno jen jako obecný princip, protože je to HF měnič?
I k HF měničům se přece v praxi dávají proudové chrániče typu A.
A to ještě jenom když je dobře, velmi často tam jsou v praxi i běžné typy AC.

Díky předem za informaci.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od sindyk »

Obecně. Složka DC (která ani nemusí zpočátku dělat problémy, ale měnič zkrátka může být vadný) může oblbnout cívky v běžném chrániči tak, že nemusí správně vybavit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Mex
Příspěvky: 329
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Mex »

sindyk píše: sob říj 28, 2023 8:18 pm Obecně. Složka DC (která ani nemusí zpočátku dělat problémy, ale měnič zkrátka může být vadný) může oblbnout cívky v běžném chrániči tak, že nemusí správně vybavit.
Jasně, to je obecný princip fungování proudových chráničů a jejich citlivost na případné zmagnetování vybavovací cívky DC složkou proudu.
Ale Cipis vypíchnul u jednoho měniče (zřejmě u Epever) nutnost použití fíčka typu B. Tak z toho soudím, že ten daný měnič je asi nějaký průserový. Tak mě zaujalo proč, protože jinak se mi svými parametry a cenou docela líbí.

Popravdě jsem snad ještě u nikoho neviděl reálně nasazená fíčka typu B. I v instalacích s FVE, která jsem viděl, jsou v praxi maximálně typy A. Ale často tam jsou i běžné chrániče typu AC, které tam prostě zůstaly z doby, než se do instalace přidala FVE.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od sindyk »

Pokud výrobce neuvede, že měnič má potřebnou ochranu, pak je třeba se tvářit, že ji nemá, a může tato porucha nastat. A to je většina levných VF měničů, takže si nemyslím, že by to bylo míněno jen proti tomu Epeveru.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

Mex:
Ne, není průserový, jen nemá trafo a výrobce v dokumentaci neuvádí, že není potřeba použít chránič typu B.
Je to požadavek dle normy ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 - bod 712.530.3.101.
Třeba Victron má trafo (první výjimka jednoduché oddělení mezi DC a AC), tak to není třeba řešit, případně se to dá obejít ještě oddělovacím trafem 230/230 mezi měničem a chráničem (druhá výjimka). Ta třetí výjimka je info od výrobce, že nemusí být B.

Týká se to všech netrafových měničů, tj. cokoliv, co vevnitř nemá toroid jak kráva. Tedy nejen ten Epever. Ten byl zmíněn kvůli tomu návrhu jiného kolegy kvůli ceně.

Nechat AC chránič v instalaci po zapojení FVE je totální hazard, třeba v Německu jsou už dávno zakázané obecně. Ty chrániče prostě po poruše měniče vůbec nefungují, občas teda nefungují ani bez poškození DC složkou ...

B chrániče jsou drahé jak prase, nejen kvůli tomu, že je složitější konstrukce, ale je také malý odběr, protože na to lidi serou, tudíž vysoké ceny.
Nicméně ceny z hladin dost přes deset tisíc se začínají snižovat na 5-10 tisíc.
Ale pokud to člověk chce dát do instalace dle normy (výpadek jednoho okruhu nesmí ovlivnit další (krom dřevostavby)), tak jich potřebuje několik (hromadu), tak je to prostě drahý špás.

Chránič typu A je za "babku", ale i tak si je tam lidi nedávají. Neposkytuje takovou odolnost vůči DC složce, ale furt lepší, než ten starý AC.

On není problém v tom, že by AC neodpojil při poruše v obvodu i šťávu z měniče, ale problém je při škobrtnutí měniče, kdy tam pustí DC složku a defacto ho zneschopní, však to popisuješ hned v prvním odstavci.

Někde je tu vlákno o chráničích, asi by to tam chtělo celé přesunout, ale nemůžu to v rychlosti najít ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od bokser01 »

Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
Přílohy
3cfa57ca5ed4c7131d94fc17471c5777.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od sindyk »

cipis píše: sob říj 28, 2023 9:21 pm Někde je tu vlákno o chráničích, asi by to tam chtělo celé přesunout, ale nemůžu to v rychlosti najít ...
viewtopic.php?t=10743
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

Má v dokumentaci uvedené, že pro jeho provoz není potřeba chránič typu B?
Ta norma je tak napsaná, že když k tomu výrobce nic nenapíše, tak bohužel vyžaduje B.

Na první stránce píše tomas o jednom hybridu, jak to má v dokumentaci napsáno, že stačí A.¨
bokser01 píše: sob říj 28, 2023 11:50 pm Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od bokser01 »

cipis píše: ned říj 29, 2023 12:43 am Má v dokumentaci uvedené, že pro jeho provoz není potřeba chránič typu B?
Ta norma je tak napsaná, že když k tomu výrobce nic nenapíše, tak bohužel vyžaduje B.

Na první stránce píše tomas o jednom hybridu, jak to má v dokumentaci napsáno, že stačí A.¨
bokser01 píše: sob říj 28, 2023 11:50 pm Já mám všude chrániče typu A... Co jsem koukal do manuálu měniče MUST měl by si měnič hlídat sám přestup DC do AC obvodu. Samozřejmě je otazné jak hodně na to spoléhat...
To nevím je to čínská kombi krabice jako téměř každá jiná... :D A papír snese všechno a myslím si, že Číňan by byl schopný si to tam klidně dopsat... Však vidět to je třeba na videích na youtube, ty měniče jsou všechny uvnitř stejné nebo velice podobné. Victron je drahý špás i když velmi kvalitní, a ty naše kombi "shit" krabice jsou levné relativně funkční i když mají své mouchy už jen třeba s tím kravením MPPT... Když si koupím Victron 5Kw tak mi třeba vydrží 5-10 let ale dám za něj ranec a budu mít jen střídač... Takto koupím za 12K třeba ten MUST a i kdyby vydržel třeba jen 3 roky, tak budu spokojený koupím si nový a ten který se mi podělá s chutí pošlu třeba marphymu do videa na opravu... Myslím si že chrániče typu B tu z nás má málokdo...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Chránič typu B

Příspěvek od rva »

"Axpert" obvykle sleduje jestli není DC napětí na výstupu a pokud ano, tak se vypne (chyba 55). Někomu se to podaří dosáhnout třeba jednosměrným usměrňováním výstupu.
DC na výstupu
DC na výstupu
DC napětí na výstupu.jpg (26.38 KiB) Zobrazeno 477 x
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Franta2776 »

jj Max to má v návodu taky
Přílohy
Snímek obrazovky (6).png
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sisdale »

No bohuzel to sledovani dela v Axpertu jen control board stejne jako generovani signalu pro AC inverzi. Control board pri poruse muze nechat sepnuty vystupni mustek AC invertoru v jednom smeru a na vystupu se tak objevi stejnosmerne napeti z BUS sbernice. BUS bude mit dostatecne napeti stale, protoze konverzi z baterie na BUS zajistuje samostatny obvod. V poruchovem stavu nemusi control board rozpojit vystupni rele. I kdyby se pokusil rozpojit vystupni rele, tak to pri vetsim proudu nezabere, protoze to rele neumi bezpecne prerusit vetsi stejnosmerne proudy. Takze toto hlaseni muze nastat treba pri nejake kombinaci zkratu a preruseni FETu v AC invertoru. Ale pri vsech poruchach to zajistene neni.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Chránič typu B

Příspěvek od rva »

Naštěstí to jako amatéři můžeme dělat jinak než firmy, které to dělají pro zákazníka. Zákazník ať si klidně zaplatí vše, co aktuální předpisy vyžadují. My se můžeme držet toho, co pokládáme za potřebné vzhledem k nákladům. Pokud nastane problém, tak si ho sami vyřešíme.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sisdale »

rva píše: ned říj 29, 2023 4:27 pm Naštěstí to jako amatéři můžeme dělat jinak než firmy, které to dělají pro zákazníka. Zákazník ať si klidně zaplatí vše, co aktuální předpisy vyžadují. My se můžeme držet toho, co pokládáme za potřebné vzhledem k nákladům. Pokud nastane problém, tak si ho sami vyřešíme.
Pokud to pro obyvatele a nastevy domu neni nikde nebezpecne. Ale mohlo by to jit cele provozovat jako experimentalni zarizeni jen je potreba vsechny osoby pred vstupem do experimentalniho prostoru dukladne prokazatelne proskolit.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Chránič typu B

Příspěvek od bokser01 »

sisdale píše: ned říj 29, 2023 3:57 pm No bohuzel to sledovani dela v Axpertu jen control board stejne jako generovani signalu pro AC inverzi. Control board pri poruse muze nechat sepnuty vystupni mustek AC invertoru v jednom smeru a na vystupu se tak objevi stejnosmerne napeti z BUS sbernice. BUS bude mit dostatecne napeti stale, protoze konverzi z baterie na BUS zajistuje samostatny obvod. V poruchovem stavu nemusi control board rozpojit vystupni rele. I kdyby se pokusil rozpojit vystupni rele, tak to pri vetsim proudu nezabere, protoze to rele neumi bezpecne prerusit vetsi stejnosmerne proudy. Takze toto hlaseni muze nastat treba pri nejake kombinaci zkratu a preruseni FETu v AC invertoru. Ale pri vsech poruchach to zajistene neni.
Tak možnost poruchového stavu kdy by se mohlo dostat třeba 400V DC na AC výstup z BUS sběrnice se dá poměrně lehce vyřešit přepěťovou ochranou za měničem ne? Já je tam mám a předpokládám pokud by tam vlítlo 400V že to pošle na zem a je domácnost jako taková ochráněna.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Chránič typu B

Příspěvek od rva »

S lidmi nebývá problém. Horší jsou zvířecí mazlíčci (zvířecí příživníci), kteří se klidně rozhodnou značkovat prodlužku. Pro tento případ je vhodné i v domě se starou elektroinstalací doplnit zásuvky/prodlužky proudovým chráničem.
Škody, způsobené mazlíčky jsou srovnatelné s náklady na manželku/přítelkyni.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od PavelR »

moje kočička Jednička se rozhodla označkovat zásuvku ... naštěstí mimo. :-D