Re: Victron - začátečník
Takže Mppt fungují, lynx je zapojený a jsem spokojený.
Mám další otázku. V současné době používám jako měnič AXpert MK kde je dvojitá konverze, takže nehrozí žádný přetok, ano o přetok se jedná...
Teď když si připojím úplně nový Multiplus-II 5000VA a samozřejmě nechci přetoky, žádné ani technické - ostrov, co mám udělat nač si dát pozor.
Někde jsem četl, že když připojím nový Multiplus do systému tak se chová jako UPS - je to pravda? takže když připojím napětí ze sítě - kvůli nabíječce a baterky - pro měnič, budu schopen nastavit aby třeba do 40% SOC bral z baterky a pod 40% přepnul na sít a popřípadě si dle nastavení dobíjel?
A nebudou v tomto režimu žádné přetoky?
A protože mám Cerbo mám dva Mppt spojené přes V-Can, kde jsem musel použít ukončovací terminál.
Mohu tedy cerbo a Multiplus spojit přes V-Bus (normální lan kabel) a nemusím použít v této sběrnici ukončovací terminál?
Jsou to takové základní otázky, už mám samozřejmě něco nastudované, jen se chci ptát aktuálně, mám nastudovaný i nějaký návod jak využít střídač k posílení výkonu (baterky + síť) ale potřebuji si to zapnout a postupně se seznámit s nastavením.
Mám další otázku. V současné době používám jako měnič AXpert MK kde je dvojitá konverze, takže nehrozí žádný přetok, ano o přetok se jedná...
Teď když si připojím úplně nový Multiplus-II 5000VA a samozřejmě nechci přetoky, žádné ani technické - ostrov, co mám udělat nač si dát pozor.
Někde jsem četl, že když připojím nový Multiplus do systému tak se chová jako UPS - je to pravda? takže když připojím napětí ze sítě - kvůli nabíječce a baterky - pro měnič, budu schopen nastavit aby třeba do 40% SOC bral z baterky a pod 40% přepnul na sít a popřípadě si dle nastavení dobíjel?
A nebudou v tomto režimu žádné přetoky?
A protože mám Cerbo mám dva Mppt spojené přes V-Can, kde jsem musel použít ukončovací terminál.
Mohu tedy cerbo a Multiplus spojit přes V-Bus (normální lan kabel) a nemusím použít v této sběrnici ukončovací terminál?
Jsou to takové základní otázky, už mám samozřejmě něco nastudované, jen se chci ptát aktuálně, mám nastudovaný i nějaký návod jak využít střídač k posílení výkonu (baterky + síť) ale potřebuji si to zapnout a postupně se seznámit s nastavením.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
-
- Příspěvky: 1884
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron - začátečník
VE.bus nepotrebuje terminály.
Jediný režim, ktorý robí pretoky je ESS.
Ty chceš používať režim "Ignore AC". Možností ako to nastaviť je viacero, mne sa najviac osvedčilo ignorovať AC na základe stavu na vstupe Aux1 meniča. Tento vstup stačí prepojiť s relé cerba (príp. iným relé) a cez Nodered či inú logiku ovládať spínanie tohto relé. Tým sa mení stav na Aux1 vstupe a menič si pripája/odpája DS.
Jediný režim, ktorý robí pretoky je ESS.
Ty chceš používať režim "Ignore AC". Možností ako to nastaviť je viacero, mne sa najviac osvedčilo ignorovať AC na základe stavu na vstupe Aux1 meniča. Tento vstup stačí prepojiť s relé cerba (príp. iným relé) a cez Nodered či inú logiku ovládať spínanie tohto relé. Tým sa mení stav na Aux1 vstupe a menič si pripája/odpája DS.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 64
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - začátečník
v Nodered môžem predsa ovládať "Ignore AC In" aj priamo a nemusím to robiť cez relé a následne Aux1 a potom zrejme cez asitenta?
-
- Příspěvky: 1884
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron - začátečník
máš pravdu, toto ma ani nenapadlo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm
Re: Victron - začátečník
Takže když nezapnu režim ESS, jako že určitě nezapnu, co jsem tak koukal je toho potřeba nastavit více, což znamená náhodné nastavení fakt nehrozí. Mohu s tímto měničem připojeným na sít provádět "různé" blbosti ale přetok nehrozí. Takže se vlastně pro mě bude chovat jako můj starý dobrý Axpert MK?
Jako se možná ptáte, proč měním, když jsem spokojený. Ano jsem, jsem tři roky zpět zapojil a proteklo asi 7MWh a bez jediného problému. No cena Victronu vcelku klesla, chci mít jistotu spolehlivého vybavení proudového chrániče a pořád je možnost se na tomto železe ofiko připojit do sítě i když v současné době to nehrozí. Cena výkupu je úplně mimo, podmínky také. Jenže se podívejte co se na trhu s energiemi děje, kdo ví co bude za půl roku za rok... Možná bude nám v ostrovech ještě nadbíháno .-)
Jako se možná ptáte, proč měním, když jsem spokojený. Ano jsem, jsem tři roky zpět zapojil a proteklo asi 7MWh a bez jediného problému. No cena Victronu vcelku klesla, chci mít jistotu spolehlivého vybavení proudového chrániče a pořád je možnost se na tomto železe ofiko připojit do sítě i když v současné době to nehrozí. Cena výkupu je úplně mimo, podmínky také. Jenže se podívejte co se na trhu s energiemi děje, kdo ví co bude za půl roku za rok... Možná bude nám v ostrovech ještě nadbíháno .-)
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm
Re: Victron - začátečník
No jsem sice začátečník ve Victronu a velký, ale trošku vím co je Nodered, dokonce jsem si v něm už jednu automatizaci nastavil. Mě spíše pořád trošku uniká ta logika přetok nepřetok.
U Axperta jsem měl nastavené třeba, že výkon z panelů byl 500W, příkon do domu třeba 2500W a tak si Axpert "přicucnul" 2000W ze sítě, tím mi baterka zbytečně necyklovala. Nevím jestli tuto funkci má i Victron v režimu bez ESS.
Zkouším od léta jet Axpertem v režimu nad 65%SOC vše z baterky a pod 40%SOC vše ze sítě a také mi to funguje takže se s Victronem nějak domluvím .-) snad.
U Axperta jsem měl nastavené třeba, že výkon z panelů byl 500W, příkon do domu třeba 2500W a tak si Axpert "přicucnul" 2000W ze sítě, tím mi baterka zbytečně necyklovala. Nevím jestli tuto funkci má i Victron v režimu bez ESS.
Zkouším od léta jet Axpertem v režimu nad 65%SOC vše z baterky a pod 40%SOC vše ze sítě a také mi to funguje takže se s Victronem nějak domluvím .-) snad.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Victron - začátečník
Ignore AC znamená, že měnič nepřipojí síť na AC IN VYJMA Tebou nastavených podmínek. SOC, resp napeti baterie. Dobré je nastavit rozumný current limit na AC IN a k tomu zapnout Power Assist, který pomáhá při přetížení nebo překročení proudového limitu AC IN z baterií.
To udržuje baterii přiměřeně nabitou do dalšího dne. Jinak měnič jede čistě ostrov.
Nastaveným proudovým limitem síť dobíjí baterie, případně jde do spotřeby. A to v té úzce nastavené podmínce. Třeba rozmezí SOC 30-40%.
Praxí zkusenych i ze strany Victron je potvrzeno, že je to bezpřetokový mód...
To udržuje baterii přiměřeně nabitou do dalšího dne. Jinak měnič jede čistě ostrov.
Nastaveným proudovým limitem síť dobíjí baterie, případně jde do spotřeby. A to v té úzce nastavené podmínce. Třeba rozmezí SOC 30-40%.
Praxí zkusenych i ze strany Victron je potvrzeno, že je to bezpřetokový mód...
-
- Příspěvky: 1884
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron - začátečník
Logika u ESS je, že ťahá čo vládze z batérie a zbytok doberie z DS. Ak je SoC pod zadanou hodnotou, všetko berie z DS, batériu udržuje na zadanej hodnote SoC.UTima píše: ↑pon led 06, 2025 2:19 pmNo jsem sice začátečník ve Victronu a velký, ale trošku vím co je Nodered, dokonce jsem si v něm už jednu automatizaci nastavil. Mě spíše pořád trošku uniká ta logika přetok nepřetok.
U Axperta jsem měl nastavené třeba, že výkon z panelů byl 500W, příkon do domu třeba 2500W a tak si Axpert "přicucnul" 2000W ze sítě, tím mi baterka zbytečně necyklovala. Nevím jestli tuto funkci má i Victron v režimu bez ESS.
Zkouším od léta jet Axpertem v režimu nad 65%SOC vše z baterky a pod 40%SOC vše ze sítě a také mi to funguje takže se s Victronem nějak domluvím .-) snad.
Logika Ignore AC je troška iná. Ak sa menič pripojí na DS, berie sa čo najviac z DS (do nastavenej hodnoty prúdu) a zbytok z batérie. Po pripojení DS sa batéria môže, ale aj nemusí nabíjať, záleží od nastavenia meniča.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: pon říj 17, 2022 3:34 pm
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - začátečník
Zdravím, odkaz na Quad ft232 už neplatí. Čo to je prevodník? Snažím sa predstaviť si popisované zapojenie.cipis píše: ↑ned led 07, 2024 1:29 pmNebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
Panel 400Wp, baterka LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, meranie Mini Wifi Tapo 110.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5370
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron - začátečník
Platí, normálně funguje. A kdyžtak si to dohledáš. FT4232 je toho označení ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 617
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - začátečník
Komunikační rozhraní RS232 používá jiné napěťové úrovně pro 0/1 než odpovídá TTL obvodům a zmíněný převodník je v podstatě čtyřnásobný převodník napěťových úrovní 4xRS232/4xTTL.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5370
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron - začátečník
Nn, tam není nikde rs232 jako taková v napěťových úrovních rs232. Na jedné straně je jedno USB a na straně druhé 4x 232 v úrovni TTL. Dá se přepnout 3,3V/5V logika.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 617
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - začátečník
Omlouvám se za chybu. Ano je to čtyřkanálový převodník USB/TTL. Přes mikro-USB port se modul připojí k USB portu počítače a pokud je na počítači nainstalován příslušný ovladač tak budou v systému dostupné 4 virtuální COM porty. Na bílých konektorech modulu jsou 4-pinová TTL komunikační rozhraní. Každé TTL rozhraní má GND, Rx, Tx a VCC. K modulu se tedy dají připojit až 4 zařízení, která budou komunikovat přes TTL rozhraní a SW na straně počítače pak může vůči čtyřem samostatným COM portům číst a zapisovat data.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5370
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron - začátečník
Ovladače jsou ve Win i v Linuxu v jádře.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 617
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - začátečník
Právě, že podobné převodníky USB/TTL obvykle vyžadují ovladač specifický pro čip použitý na převodníku a ten nemusí být např. ve Windows předinstalován viz příklad jiného převodníku USB/TTL s čipem PL2303HX. Součástí instalace novějších verzí Windows mohou být předinstalované ovladače pro některé typy čipů. Tento převodník je založen na čipu FT4232HL. Ovladače VCP a D2XX pro Linux, MacOS a Windows jsou ke stažení zde.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 36 Odpovědi
- 2612 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Energetikzacatecnik
-
- 81 Odpovědi
- 7247 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 7 Odpovědi
- 2081 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 6 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 0 Odpovědi
- 842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od peu