3f topná jednotka 4,5kw

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Miky01
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 04, 2024 6:27 pm
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Chci prodávat energii: NE

3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Miky01 »

Dobrý den všem. Snad to tu už není, ale řeším teď jak zapojit topnou jednotku Dražice 3f 4,5Kw v akumulační nádrži 1000l. V reálu má topná patrona dokonce odběr cca 3x 1700w. Aku má dvě patrony, o jednu se stará FVE připojená do DS a jdou do ní přetoky..

Nemám moc přehled, ale našel jsem třeba Siton, OPL ATP.

3 fázové se tyto Inventory moc nedělají, řešit střídač atd. se mi moc nechce. Řešení panely-inventor- kabely a nějaký rozvaděč mi přijde ekonomičtější.

Mám představu že bych pořídil třeba 3x Siton, OPL ATP. Ale je tam problém že by vlastně vše muselo mít společnou nulu.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1626
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od TomHC »

A čo takto tú špirálu vymeniť za napríklad 2 kW? Alebo ju inak zapojiť.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Keraj
Příspěvky: 333
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Keraj »

Jestli to je 3f. spirála zapojená mezi fáze do trojúhelníku ( bez nuly na 400V), nebude náhodou její výkon třetinový po zapojení mezi fázi a nulu na 230V ?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
unicast
Příspěvky: 1433
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od unicast »

4.5 kW verze je podle manuálu "3x 230V", čili je zapojena do hvězdy s vyvedeným středem.
Klidně můžeš všechny tři fázové svorky té patrony spojit a připojit na fázi jedinou, samozřejmě za předpokladu příslušně dimenzovaných vodičů a jištění.

Nějaký MPPT (v tvé termitologii "inventor") tam ale budeš muset mít tak jako tak a 8kW Axpert Max kombi měnič nevyjde o tolik dráž, než třeba 3x Siton 210, když ho nekoupíš od nějakých vydřiduchů.
Keraj
Příspěvky: 333
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Keraj »

Aha, já mám 7,5 kW mezifázově na 400
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Miky01
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 04, 2024 6:27 pm
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Chci prodávat energii: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Miky01 »

Když už tak bych jí vyměnil za 6kw a pak provoz 3x2000w. 2kw je málo

Jak funguje zapojení jinak netuším, proto jsem se přišel poradit jestli se tu najde někdo zkušený..

Aktuálně dělají Dražice i galvanicky oddělené co jsem koukal. Tak zkusím zajistit..


To: unicast

Inventor všude píšou že to je. Lze tedy zapojit vše najednou, spíš bych potřeboval jestli by šla zapojit odděleně např. 3x PEN, N, L

Objevil jsem geniální " regulátor napájení " (takový mají název) bojleru ze solárních panelů MR4316AC NG. Pokud tedy funguje jak má.. Cena celkem ok
Ideální když bude zataženo a výroba pro patronu malá, lze přesměrovat výkon panelů do FVE kde se alespoň více nabije baterie. Pokud bude tedy spolehlivý a chápu to dobře..
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1626
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od TomHC »

Dobrým zvykom na tech webe je písať presné označenie, dať link na produkt a tak podobne. Potom sa o niečo lepšie dá poradiť :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Migel
Příspěvky: 1127
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Migel »

Samozrejme ze mozes zapojit tu spiralu aj 3x L cize vykon budes mat rozdeleny na 3x1,5kw ktore mozes zapinat po jednej podla vykonu z panelov...
N- vodic a PE- vodic mozes natiahnut len jeden ale musi byt hrubsi ako ktym fazovym vodicom.
Alebo potom nejaku 5x4 cya alebo 5x2,5 cya (nevieme ako daleko to budes tahat tie kable)
Priklad: ja mam tiez 4,5kw spiraly a zapojil som ich tiez po 1,5kw.Od rozvadzaca po spiraly je cca11m vzdialenost.Natiahol som tam 3x samostatne 2,5mm2 lanko na L, a 2x 4mm2 na N a PE.je to v chranicke..
Přílohy
ab6f896b-01af-444e-8b02-dde68d9c9604.jpeg
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 930
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od skybor »

Co je hlavní myšlenkou? Dosavadní 10kWp FVE nestačí? Kolik panelů je nachystaných na tuto dle mne ekonomicky nesmyslnou akci? Počítám, že na živení 4,5kW (nebo dokonce 6kW :o ) patrony 1000l nádrže bude v potřebném (zimním) období i dalších 10kWp málo. To už mi přijde rozumnější ta míň výkonná patrona 2kW.
SkyFVE 4 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Miky01
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 04, 2024 6:27 pm
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Chci prodávat energii: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Miky01 »

Přesné označení jsem dal, nechtěl pokud nevadí reklama tak odkaz https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... 4316ac-ng/

Přívod mám 5x2,5 ale mohu přidat dle potřeby jaké chci.

Aktuální 10kw elektrárna nestačí ani na tu jednu pokud je pod mrakem.. S tím souvisí že by bylo dobré v zimním období (a když je zamračeno) přesměrovat výkon na hlavní FVE.

Většinou jsou tyhle malé měniče/regulátory okolo 2kw počítám že pro jedno zařízení cca 6-8 panelů.

Nevím jak se dá vložit foto. Jinak bych zaslal jak to mám u mě. Mám v aku dvě patrony 4,5kw. S tím že o jednu se stará když jsou přebytky hlavní FVE 10kw. Druhou by nedala, nebo je to na hraně a pro dům by nic nezbylo..
Naposledy upravil(a) Miky01 dne sob říj 05, 2024 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
cipis
Příspěvky: 5037
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od cipis »

Tak rozsir tu fve, co uz mas ....
Nejjednodussi reseni, ale tak nejak tusim dotacku...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 1498
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od eman »

Upřímně, by mě zajímal účel ohřívání kubíku vody 2kW tělesem. Ta nádrž bude mít větší ztráty pláštěm, než aby se to vůbec projevilo. Mám 3kW těleso v 300l bojleru a i tak nahřátí na rozumnou teplotu trvá několik hodin. A teď mi těch 6kWp dává asi 500W.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
kodl69
Příspěvky: 7547
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od kodl69 »

Tak to máš špatně zaizolovaný. Dělal jsem klasickej ohřev se sitonem, 2.5kW patrona a chodí tak na 2.2kW podle sitonu, a ten 700l zásobník ohřeje na 50°C, pak se stane to, že teplo začne nechtěně ocházet samotížkou do sousední 1000l nádoby, která je jenom na topení, ale jsou propojený nahoře i dole...
teplé vody je 9 měsíců v roce dost, po zbytek roku to dotápí kotel na dřevo...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Miky01
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 04, 2024 6:27 pm
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Chci prodávat energii: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Miky01 »

eman píše: sob říj 05, 2024 1:20 pm Upřímně, by mě zajímal účel ohřívání kubíku vody 2kW tělesem. Ta nádrž bude mít větší ztráty pláštěm, než aby se to vůbec projevilo. Mám 3kW těleso v 300l bojleru a i tak nahřátí na rozumnou teplotu trvá několik hodin. A teď mi těch 6kWp dává asi 500W.
2kw těleso jen někdo návrh.. Já mám 2x4,5kw s tím že je zapojené jedno na přebytky jako příhřev. Za 3 hodiny při plném výkonu přihřeje cca 20stupňů.

Druhé je teď nezapojené
Miky01
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 04, 2024 6:27 pm
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 9,72
Kapacita baterie [kWh]: 10,60
Chci prodávat energii: NE

Re: 3f topná jednotka 4,5kw

Příspěvek od Miky01 »

cipis píše: sob říj 05, 2024 12:18 pm Tak rozsir tu fve, co uz mas ....
Nejjednodussi reseni, ale tak nejak tusim dotacku...
Rozšíření oproti tomuto řešení mnohem dražší. Victron 3x 5000 MP II aby utáhnul obě + dům.

Dotace na rozšíření nejsou problém. Spíš VB ta je do
10kwp..

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek