odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od davis »

pozdravujem ma niekto skusenost s pouzitim stresneho haku na krytinu terran danubia ? pocul som no nevidel ze by sa dalo pouzit ich odvetravacie skridle a tak sa nemusi zarezavat do skridli .... skusal to niekto tak ? odvetravacia skridla ma otvor cez ktory sa odvetrava krov a cez tuto medzeru by sa dal vypustit hak von alee je to na tej polvlne prikladam ilustracnu foto dikes
Přílohy
sol_stres_hak_bramac_nastav.jpg
sol_stres_hak_bramac_nastav.jpg (31.03 KiB) Zobrazeno 254 x
danubia odvetravacia.png
danubia odvetravacia.png (67.24 KiB) Zobrazeno 254 x
::fv:: 2x Z 180Wp 235w gridfree ::fv:: 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp ::fv:: regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
cipis
Příspěvky: 4457
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od cipis »

Na tuhle krytinu ne, ale u sebe jsem to u prvních panelů dělal přes větračky.
A stojí to za houby, nikdy se netrefíš přesně, trvá to, navíc je větračka několikrát dražší než obyčejná atd.
U dalších jsem to už dělal normálně, ke konci už ani neřezal flexou, ale ťukal kladívkem rovnou na střeše.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1641
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od Diablo1st »

Ja som montoval háky na túto krytinu. Nepoužil som vetračky, ale som zarezával spodok škridly.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kkristian
Příspěvky: 76
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od kkristian »

Ahoj,ja mam tuto skridlu a zarezaval som do nich,je to robota na 2 minuty. Tie odvetravacie skridlu sa casom rozpadaju,oddeluje sa ta strieska od skridly. Mozno to uz opravili,moja strecha ma cez 10 rokov,ale ako spominali vyssie,kvoli cene tych skridli to za to nestoji.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 588
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od Skrat »

tuto krytinu mám a je lepší to vybrousit na střeše .Větrací taška je nanic, praská a je drahá
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
davis
Příspěvky: 31
Registrován: čtv dub 16, 2015 6:36 pm

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od davis »

bol som u znameho a montaznici to spravili takto ... skridla je pridvihnuta myslim ze to vobec neni problem a netreba ani zarezavat vyzera to v poriadku taka medzera nemoze robit problem
Přílohy
20240509_174701.jpg
20240509_174658.jpg
20240509_174649.jpg
::fv:: 2x Z 180Wp 235w gridfree ::fv:: 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp ::fv:: regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
cipis
Příspěvky: 4457
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od cipis »

Taká mezera robí sakra velké problémy. Stačí malý deštíček, malý větérek, a už je vodička pod křidlicí.
Ty zámky jsou tam proti zafoukání vody a sněhu. Že se ty zámky useknou v místě háku je nutné zlo. Ale nemusí se zvětšovat tím, že je křidlice přizvednutá a opřená úplně jinak, než se při její výrobě počítalo. Ta má ležet celou plochou na té pod ní, ne na pár cm plechu, který evidentně leží na křidlici pod, ač se zdá, že je zámek na ní vyřízlý. Hák se nemá co opírat o křidlici. Ani o tu pod, ani o tu nad.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1343
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od TomHC »

cipis píše: pát kvě 10, 2024 1:14 am Taká mezera robí sakra velké problémy. Stačí malý deštíček, malý větérek, a už je vodička pod křidlicí.
Ty zámky jsou tam proti zafoukání vody a sněhu.
Aj keď sú nad tým panely?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
rva
Příspěvky: 3581
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od rva »

Nic jsem nevybrušoval, nikam nezatéká, tašky nepraskají. Přes 10 let jsem do toho nemusel sáhnout. přizvednuté tašky
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2504
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: odvetravacia skridla a pouzitie stresneho haku

Příspěvek od Franta2776 »

Větší problém bývá, malà mezera mezi hàkem a taškou pod hàkem a dlouhÿ pŕesah háku přes tašku.Pŕi napadenì sněhu, hák tlači na tašku a ta praskne pod panelem a pod hàkem a nejde vytàhnout.Na FB se občas objevil bezradni majitelé dotovaných FV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048