Způsob pokládání FeZn pásky?

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
HarvyM
Příspěvky: 1
Registrován: čtv úno 08, 2024 11:50 am
Lokalita: Roudnice nad Labem
Výkon panelů [Wp]: 2730
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Roudnice nad Labem

Způsob pokládání FeZn pásky?

Příspěvek od HarvyM »

Prosím o radu. Mohu ve výkopu pro uzemnění FVE uložit FeZn pásek 30x4 tam a zpět? Musí být dodržena nějaká minimální vzdálenost pásky od sebe? Může být FeZn pásek spojen dohromady a utvořit "kruh"?

Situace: starý řadový dům bez uzemnění, bez hromosvodu, FVE na ohřev vody bez připojení do rozvodů domu, výkop 10 metrů dlouhý, 65 cm hluboký, mokrá čistá opuka, výkop bude po uložení FeZn pásku a 5x zemnící tyč dlouhá 1,5 m ve tvaru X zasypán hlínou.

Bohužel nedokážu mít delší výkop jak 10 metrů. Proto tato otázka. Předem díky za vaše názory.
Přílohy
dotaz.png
luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Způsob pokládání FeZn pásky?

Příspěvek od luky »

Pásek klidně zapoj do kruhu.
Dva pásky v jednom výkopu být můžou, otázka je, jestli to nějak zmenší odpor. Patrně to pomůže, ale nebude to ekvivalent dvou pásků ve dvou vzdálených výkopech. Snažil bych se je dát co nejdál od sebe - tj. ve výkopu na jednu a druhou stranu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
skybor
Příspěvky: 778
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Způsob pokládání FeZn pásky?

Příspěvek od skybor »

nebude to ekvivalent dvou pásků ve dvou vzdálených výkopech
Nemyslím si, že bude odpor závislý na vzdálenosti pásku od sebe, ale spíš bude dán plochou (respektive delkou) toho pásku a ta bude stejná jestli budou od sebe 10cm nebo 10m.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 18, 2024 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
glottis
Příspěvky: 2075
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Způsob pokládání FeZn pásky?

Příspěvek od glottis »

na tohle tema je pekne tohle video. Nevim jestli odpovi na to jestli to neco zlepsi, mit to dal nebo bliz, ale treba se tam rika, jak ktery typ zemnice se pocita a co ovlivnuje kvalitu. Jestli plocha, delka nebo co


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek