Zdravím,

Vzhledem k cenám busbarům jsem se vydal cestou vlastní výroby.

Mám objednanou hranatou Alu tyč 25x10mm - mám radši vzít větší? Terminály budou na 8mm šroubech

Mám hlavně 2 dotazy:

1. Mám kabelové oka Cu GPH (pocínované), je kontakt oka přímo na hliník v pohodě v rámci reakce materiálů, nebo je nutno použít CuPal podložky? Mohu použít normální nerez šrouby na přichycení terminálu, nebo sehnat hliníkové? šroub (nerez) - hliník-GPH oko-podložka (nerez) - matice

2. Další dotaz kví v tom, že Busbary, jak + tak - budou přidělané do zdi, normálně do hmoždinek. Hádám že je potřeba určitě řešit odizolování od zdi, aby případná vlhká zeď nevodila mezi terminály, nějaké doporučení na dobrý materiál - aby se dal rozumně sehnat a nemusel kupovat desku 1x1m? Mám doma plastové desky tloušťky cca 5mm, myslím si, že těmi by to oddělit šlo v pohodě + mezera pro vzduch na "chlazení" - očekávám max proud 60A špičkově, většinu času do 40A. Ještě mě napadlo přímo do zdi a sehnat izolační průchodky, ovšem nemohu nikde najít v této hloubce 10mm, ale max okolo 2mm.

Kdo máte doma DIY busbary, můžete přiložit fotky, nerad bych něco pokazil, proto i ty dotazy zní docela triviálně :) Díky.
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024

MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od pibi »

Použij raději měď, originál izolátory a třmenové svorky, nemusíš nic vrtat, kdykoliv upravíš.
PXL_20230423_051417871.jpg
PXL_20230829_101835165.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
remykczech
Příspěvky: 55
Registrován: úte čer 07, 2022 2:41 pm
Lokalita: okolí Brna

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od remykczech »

Tohle je presne info co potrebuji, dekuji moc :) Ocenim dalsi. Ja hlinik vybral, protoze jsem objednaval hlinikove profily a za me osobne, krom reakce materialu je jedno, z ceho je.

Ze existuji izolatory s privlastkem "podpurny/distancni" jsem nevedel, proto se i toto hodne hodi :) Myslenka s trmenovymi svorkami taky neni spatna, mas to udelane moc hezky!
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024

MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od pibi »

Hliník je měkčí a teče, takže asi bude potřebovat jednou ročně dotáhnout.
Co se týče koroze, spojení cín - hliník by mělo být v pohodě, pokud je tam větší vlhkost, zamáznout vazelínou.
Snímek obrazovky 2024-03-28 104440.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
lwj
Příspěvky: 24
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13,77kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od lwj »

Mám to také jako pibi, akorát jsem pár děr do mědi navrtal, než jsem zjistil jakej je to vopruz ;-)
Mám to v uzavřený plastový krabici. Jo a měď jsem si nechal pocínovat.
lwj
13,77kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od cipis »

Ja mam hlinik, 62x10, provrtane, zavity M8, a sroub je zasroubovany ze zadni strany, aby cucel dopredu. Takze jen nasadim oko kabelu a matici dotahnu.
Trmenove svorky nemohu pouzit, leda ze bych mel pocinovana lanka kabelu, sla by totiz med na hlinik primo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od pibi »

Asi by šly použít dutinky, ty jsou pocínované?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
remykczech
Příspěvky: 55
Registrován: úte čer 07, 2022 2:41 pm
Lokalita: okolí Brna

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od remykczech »

cipis píše: čtv bře 28, 2024 11:14 am Ja mam hlinik, 62x10, provrtane, zavity M8, a sroub je zasroubovany ze zadni strany, aby cucel dopredu. Takze jen nasadim oko kabelu a matici dotahnu.
Trmenove svorky nemohu pouzit, leda ze bych mel pocinovana lanka kabelu, sla by totiz med na hlinik primo.
Jake srouby tam mas? Normalni nerez? Pod kabelove oka jsi daval nejake specialni podlozky, nebo vubec? Diky :)
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024

MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od skybor »

Taky se chystám na DIY busbar z pásoviny z mědi.

pibi: Ty jsi vždy inpsirace :) Líbí se mi ten nápad s integrací smartshuntu ... A ty třmenové svorky a izolátory jsi bral odkud?
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv bře 28, 2024 12:21 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od cipis »

Mam tam nerez srouby, matice, podlozky jen mezi matici a oko (normalni a perova), mezi okem a hlinikem nic. Hlinik opucovany, odmasteny, a radne dotazeno.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od glottis »

skybor píše: čtv bře 28, 2024 12:18 pm Taky se chystám na DIY busbar z pásoviny z mědi.

pibi: Ty jsi vždy inpsirace :) Líbí se mi ten nápad s integrací smartshuntu ... A ty třmenové svorky a izolátory jsi bral odkud?
to maji vsude ... treba

https://www.kvelektro.cz/hledat?query=izolator
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od kodl69 »

já mám ještě za smartshuntem bočníky pro jednotlivý baterky, abych přes HA viděl, jak se která fláká :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od Migel »

Ja mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
Ale teda uz by som nevrtal tu med.je to za trest ale dalo sa to..
Toto je foto busbarov s poistkami na baterky tiez so shuntom bmv712..
BB584298-29D4-4DF0-AE8D-976C6EFA53D4.jpeg
Dokonca som si vyrobil ekvisvorku na hlavne pospojovanie/uzemnenie s pasoviny co mi ostala a je to lepsie ako kupovana a tam som uz pouzil na rozne prierezy pripojovacich PE vodicov tie srobovacie svorky,co je teda lepsie ..
Samozrejme aj ta ekvisvorka aj tieto baterkove aj menicove busbary su prisrobovane na 35mm izolatoroch s dierou 8mm na skrutku.
Nemam tu v telefone konecnu foto ako to vyzera tak aspom nieco..toto je ekvipotencialna svorka/hlavne uzemnovacie pospojovanie
Nemam tu v telefone konecnu foto ako to vyzera tak aspom nieco..toto je ekvipotencialna svorka/hlavne uzemnovacie pospojovanie
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od FRSO »

Migel píše: čtv bře 28, 2024 12:44 pm Ja mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
Ale teda uz by som nevrtal tu med.je to za trest ale dalo sa to..
Toto je foto busbarov s poistkami na baterky tiez so shuntom bmv712..
BB584298-29D4-4DF0-AE8D-976C6EFA53D4.jpeg
Dokonca som si vyrobil ekvisvorku na hlavne pospojovanie/uzemnenie s pasoviny co mi ostala a je to lepsie ako kupovana a tam som uz pouzil na rozne prierezy pripojovacich PE vodicov tie srobovacie svorky,co je teda lepsie ..
Samozrejme aj ta ekvisvorka aj tieto baterkove aj menicove busbary su prisrobovane na 35mm izolatoroch s dierou 8mm na skrutku.
IMG_5909.jpeg
Pěkné, ale kousek smršťovačky na ty oka by neškodilo, jinak OK.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od Migel »

Ano,ano...to som uz niekde pocul..😅🫣
Je to v poradku😉
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
ChlapeczDediny
Příspěvky: 232
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od ChlapeczDediny »

Čo všetci máte s tým vrtáním medi? Ja som si kúpil dve metrové tyče 30x5 mm, ani to nebolo tak drahé, k tomu kobaltový vrták 6,75 mm a strojný závitník M8. Busbary som dal do lišty 50x50 (mohli byť širšie) na izolačné podložky 30 a 50 mm / M8, do cetrisovej dosky 12 mm na kovové hmoždinky, skrutky som nahradil závitovou tyčou M8.
Tam, kde som vedel presne, som vyvŕtal diery a potom v malej uťahovačke pomaly urobil závity. Z celej montáže to bolo to najľahšie. Zozadu sú nerezové skrutky M8 so širokou vejárovitou hlavou, spredu som dal mosazné matice.
Na ostatné miesta som použil svorky do 35 mm2.

Pre vrtákov, dnes sú lišty pod deklom.
busbar.jpg
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od Migel »

Nikto nema nic proti vrtaniu ale teda ty tam mas 10 kablov na tych sinach a napriklad u mna je na sinach 60kablov,taktiez hrubka materialu je u mna 1cm aj to je rozdiel,takze padlo u mna tozhodnutie ze zavity som spravil iba k malym sinam k baterkam a vsade inde su uz svorky...
Ale je to kazdeho vec ci vrta alebo si da tie svorky.Svorky maju obrovsku vyhodu ze to mozes hocikedy preskladat ak je to treba!
Keby som nemal taketo
IMG_6024.jpeg
odpajace na sinach nasunute tak uz by som mal tie siny prevrtane krizom krazom lebo som to prerabal niekolko krat.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od TomHC »

A bude tých 10mm hrúbka dosť Antone Pavloviči? Ja by som dal koľajnicu... :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od cipis »

Kolejnice drzi na kazdem prazci, kdezto tady ten plochac vetsinou jen na zacatku a konci, takze tloustka musi byt dostatecna, aby se to neprohybalo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: DIY Busbar 48v

Příspěvek od Migel »

TomHC píše: pát bře 29, 2024 9:45 am A bude tých 10mm hrúbka dosť Antone Pavloviči? Ja by som dal koľajnicu... :)
🫣 no coment..tu sa kazdy chyta niecoho..
Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam lebo som ju zohnal..a?!..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek