Připojení měniče na PEN

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

Zdravím, byl bych rád kdyby mi někdo poradil, jedná se starší dům kde od hodin jde L1 L2 L3 a PEN. Tudíž v zásuvkách mám L+PEN propojený na kolík. Jde o to, jak zapojit měnič. Je to Easun 5,6 KW. Na přívodu je L+N+ zem, na odvodu také.
Někde jsem tu četl že pokud natáhnu pouze L+N tak mi půjde po tom N proud na kolík do zásuvek a tím pádem na spotřebiče.. Je to nějakým způsobem řešitelné???
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od bokser01 »

Ano šlo by ti napětí z měniče na kolíky zásuvek. Pokud to měnič snese řeší se to přivedením L na L vstup N na N vstup pak N na zem měniče a výstupní N spojit s zemí měniče. Některé měniče to ale nemusí snášet. Řešilo se to tu alespoň tak jsem to tu viděl a i sám jsem provozoval dříve měnič Green cell 3 měsíc s propojením vstupní N na zem a na výstupní N.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

Dostal jsem radu abych odpojil kolíky a zařadil chránič B, a mělo by to být v pořádku, prý to takto na tři žíly máme jen v Evropě, všude jinde je to L1 a L2. Co si o tom myslíš?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od bokser01 »

No jestli máš vedeny zásuvky v 2 žíle tak ti chránič je k prdu... Ten porovná zda mu to co proteklo přes L jestli se vrátilo přes N jestli je někde únik kolem 30mA tak vybaví. Když tam nebudeš mít tu zem nemá to s čím porovnat.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od cipis »

Ježíši, kdo ti takovou volovinu poradil?
Máš to všude třívodičově? Pak to předělej na TN-C-S, to jest od každé zásuvky máš fázi, nulák a zem. V rozváděči z toho TN-C, co ti přišlo z DS, tak uděláš TN-C-S tak, že ten PEN rozdělíš na N a PE, který uzemníš. Pak si dál už můžeš/musíš dát proudové chrániče, případně další nakázané věcičky.
Jestli to máš v hlíně (hliníku), tak na to, krom dotažení všech šroubů, vůbec nešahej, a začni šetřit na reko elektřiny.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PavlikT
Příspěvky: 55
Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od PavlikT »

No, kdo si sahl na 115V proti zemi, tak to nechce uplne opakovat :-) Jak psal bokser, tak to mam i ja a spousta lidi zde. Trosku hledej. Nekteri to zkousi zarovkou mezi N vystup a PEN vstup, jestli sviti, tak je to blby a muzes ten menic znicit tim propojenim. Vetsinou je vevnitr H-bridge, proto tam byva napeti jinak. Jako, Axpert King to snese, ale u nekterejch jinejch menicu je vyslovne napsano, ze se propojenim znici.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

cipis píše:Ježíši, kdo ti takovou volovinu poradil?
Máš to všude třívodičově? Pak to předělej na TN-C-S, to jest od každé zásuvky máš fázi, nulák a zem. V rozváděči z toho
Jestli to máš v hlíně (hliníku), tak na to, krom dotažení všech šroubů, vůbec nešahej, a začni šetřit na reko elektřiny.
Jasně píšu že to je ve dvou žílách, je to v mědi
Cipis ty furt jen strašíš :)
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od cipis »

Já a strašit? Já bych byl nerad, aby to někoho zabilo ...
Máš natažené tzv. nulování, kdy je PEN dotažený prvně na kolík a pak na zdířku.

Jestli si chceš udělat doma IT síť, tak ti nic nebrání, ale počítej s tím, že budeš komplet předělávat rozváděč (mj. každý jistič musíš vyměnit za dvojitý, u IT se jistí oba fázové vodiče) plus nejspíš spoustu dalších věcí, o kterých nevím. Odpojení drátu v zásuvce je to nejmenší.

Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od bokser01 »

mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.

Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od soami »

@mirekcafa. 40 let od zavedení TN-C-S by bylo na zvážení, jestli nezačít rekonstrukcí elektriky v baráku, instalací chráničů a dalších "zbytečností", které při tvých znalostech elektřiny (nic ve zlém) můžou ochránit tebe i tvé blízké při experimentech s odpojováním PE apod.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od Soban »

No pokud na měniči nemůžeš spojit N + PE dráty do jednoho PEN no tak je jednoduší ten měnič vyměnit za takový který to umožní a nemusíš překopávat rozvody v baráku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

bokser01 píše:
mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?

Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi :)
Poslední dotaz kluci....jak poznám že to tomu měniči nebude vadit?

Cipis: PavlikT ti výše na to již odpověděl ;-)
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od cipis »

Chceš předělávat celou elektroinstalaci? U IT sítí musíš mít uzemněné neživé části. Plus ty dva fázové vodiče. Takže musíš všude natáhnout 3x, plus samozřejmě mít dvojité jističe, aby odpojily oba fázové vodiče při poruše.

Takže si to ještě víc zkomplikuješ, než bys to předělal na naprostou klasiku TN-C-S s proudovými chrániči.

Máš doma bohužel "nulování", tak prostě musíš další zdroj připojit tak, jak ten první. Tj. musíš spojit N s PE.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od soami »

mirekcafa píše:
bokser01 píše:
mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?

Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi :)
Poslední dotaz kluci....jak poznám že to tomu měniči nebude vadit?
To už bylo napsáno několikrát. Mezi N a PE na výstupu dej žárovku. Pokud nebude svítit, můžeš N uzemnit.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

ok dík
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

tak žárovka nesvítí ani N a PE na výstupu a ani mezi N vystup a PEN vstup
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od cipis »

Na vystupu je to tedy ok a muzes to propojit.
V ramci i pripadne rekonstrukce to ale k rozvadeci natahni oboje trivodicove a spojuj az v rozvadeci. Tedy na mustek PEN.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od mirekcafa »

Tou rekonstrukcí myslíš jako celý barák nebo jen připojení toho měniče? Páč z rozvodnice k měniči a zpět do rozvodnice nový kabely tahat budu.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení měniče na PEN

Příspěvek od cipis »

Casem celeho baraku. Nove, ok, nevim delku (kvuli zkrat. proudu), ale minimalne dva kabely 3x4mm2.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.