Připojení měniče na PEN
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Připojení měniče na PEN
Zdravím, byl bych rád kdyby mi někdo poradil, jedná se starší dům kde od hodin jde L1 L2 L3 a PEN. Tudíž v zásuvkách mám L+PEN propojený na kolík. Jde o to, jak zapojit měnič. Je to Easun 5,6 KW. Na přívodu je L+N+ zem, na odvodu také.
Někde jsem tu četl že pokud natáhnu pouze L+N tak mi půjde po tom N proud na kolík do zásuvek a tím pádem na spotřebiče.. Je to nějakým způsobem řešitelné???
Někde jsem tu četl že pokud natáhnu pouze L+N tak mi půjde po tom N proud na kolík do zásuvek a tím pádem na spotřebiče.. Je to nějakým způsobem řešitelné???
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojení měniče na PEN
Ano šlo by ti napětí z měniče na kolíky zásuvek. Pokud to měnič snese řeší se to přivedením L na L vstup N na N vstup pak N na zem měniče a výstupní N spojit s zemí měniče. Některé měniče to ale nemusí snášet. Řešilo se to tu alespoň tak jsem to tu viděl a i sám jsem provozoval dříve měnič Green cell 3 měsíc s propojením vstupní N na zem a na výstupní N.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
Dostal jsem radu abych odpojil kolíky a zařadil chránič B, a mělo by to být v pořádku, prý to takto na tři žíly máme jen v Evropě, všude jinde je to L1 a L2. Co si o tom myslíš?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojení měniče na PEN
No jestli máš vedeny zásuvky v 2 žíle tak ti chránič je k prdu... Ten porovná zda mu to co proteklo přes L jestli se vrátilo přes N jestli je někde únik kolem 30mA tak vybaví. Když tam nebudeš mít tu zem nemá to s čím porovnat.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5470
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Připojení měniče na PEN
Ježíši, kdo ti takovou volovinu poradil?
Máš to všude třívodičově? Pak to předělej na TN-C-S, to jest od každé zásuvky máš fázi, nulák a zem. V rozváděči z toho TN-C, co ti přišlo z DS, tak uděláš TN-C-S tak, že ten PEN rozdělíš na N a PE, který uzemníš. Pak si dál už můžeš/musíš dát proudové chrániče, případně další nakázané věcičky.
Jestli to máš v hlíně (hliníku), tak na to, krom dotažení všech šroubů, vůbec nešahej, a začni šetřit na reko elektřiny.
Máš to všude třívodičově? Pak to předělej na TN-C-S, to jest od každé zásuvky máš fázi, nulák a zem. V rozváděči z toho TN-C, co ti přišlo z DS, tak uděláš TN-C-S tak, že ten PEN rozdělíš na N a PE, který uzemníš. Pak si dál už můžeš/musíš dát proudové chrániče, případně další nakázané věcičky.
Jestli to máš v hlíně (hliníku), tak na to, krom dotažení všech šroubů, vůbec nešahej, a začni šetřit na reko elektřiny.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
- Reputace: 1
Re: Připojení měniče na PEN
No, kdo si sahl na 115V proti zemi, tak to nechce uplne opakovat Jak psal bokser, tak to mam i ja a spousta lidi zde. Trosku hledej. Nekteri to zkousi zarovkou mezi N vystup a PEN vstup, jestli sviti, tak je to blby a muzes ten menic znicit tim propojenim. Vetsinou je vevnitr H-bridge, proto tam byva napeti jinak. Jako, Axpert King to snese, ale u nekterejch jinejch menicu je vyslovne napsano, ze se propojenim znici.
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
Jasně píšu že to je ve dvou žílách, je to v mědicipis píše:Ježíši, kdo ti takovou volovinu poradil?
Máš to všude třívodičově? Pak to předělej na TN-C-S, to jest od každé zásuvky máš fázi, nulák a zem. V rozváděči z toho
Jestli to máš v hlíně (hliníku), tak na to, krom dotažení všech šroubů, vůbec nešahej, a začni šetřit na reko elektřiny.
Cipis ty furt jen strašíš
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5470
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Připojení měniče na PEN
Já a strašit? Já bych byl nerad, aby to někoho zabilo ...
Máš natažené tzv. nulování, kdy je PEN dotažený prvně na kolík a pak na zdířku.
Jestli si chceš udělat doma IT síť, tak ti nic nebrání, ale počítej s tím, že budeš komplet předělávat rozváděč (mj. každý jistič musíš vyměnit za dvojitý, u IT se jistí oba fázové vodiče) plus nejspíš spoustu dalších věcí, o kterých nevím. Odpojení drátu v zásuvce je to nejmenší.
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
Máš natažené tzv. nulování, kdy je PEN dotažený prvně na kolík a pak na zdířku.
Jestli si chceš udělat doma IT síť, tak ti nic nebrání, ale počítej s tím, že budeš komplet předělávat rozváděč (mj. každý jistič musíš vyměnit za dvojitý, u IT se jistí oba fázové vodiče) plus nejspíš spoustu dalších věcí, o kterých nevím. Odpojení drátu v zásuvce je to nejmenší.
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1584
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojení měniče na PEN
mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jestli tvůj měnič neumožní uzemnit jeden fázový vodič a vyrobit z toho PEN, tak si vyber jiný, který to umí. Bude to nejlevnější a nejbezpečnější cesta.
Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 814
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 65
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Připojení měniče na PEN
@mirekcafa. 40 let od zavedení TN-C-S by bylo na zvážení, jestli nezačít rekonstrukcí elektriky v baráku, instalací chráničů a dalších "zbytečností", které při tvých znalostech elektřiny (nic ve zlém) můžou ochránit tebe i tvé blízké při experimentech s odpojováním PE apod.
-
- Příspěvky: 3988
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Připojení měniče na PEN
No pokud na měniči nemůžeš spojit N + PE dráty do jednoho PEN no tak je jednoduší ten měnič vyměnit za takový který to umožní a nemusíš překopávat rozvody v baráku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
Poslední dotaz kluci....jak poznám že to tomu měniči nebude vadit?bokser01 píše:mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi
Cipis: PavlikT ti výše na to již odpověděl
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5470
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Připojení měniče na PEN
Chceš předělávat celou elektroinstalaci? U IT sítí musíš mít uzemněné neživé části. Plus ty dva fázové vodiče. Takže musíš všude natáhnout 3x, plus samozřejmě mít dvojité jističe, aby odpojily oba fázové vodiče při poruše.
Takže si to ještě víc zkomplikuješ, než bys to předělal na naprostou klasiku TN-C-S s proudovými chrániči.
Máš doma bohužel "nulování", tak prostě musíš další zdroj připojit tak, jak ten první. Tj. musíš spojit N s PE.
Takže si to ještě víc zkomplikuješ, než bys to předělal na naprostou klasiku TN-C-S s proudovými chrániči.
Máš doma bohužel "nulování", tak prostě musíš další zdroj připojit tak, jak ten první. Tj. musíš spojit N s PE.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 814
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 65
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Připojení měniče na PEN
To už bylo napsáno několikrát. Mezi N a PE na výstupu dej žárovku. Pokud nebude svítit, můžeš N uzemnit.mirekcafa píše:Poslední dotaz kluci....jak poznám že to tomu měniči nebude vadit?bokser01 píše:mirekcafa píše:Mohl by jsi mi prosím tohle trochu přiblížit?
Jednoduše některé měniče nesnesou to propojení na stejný potenciál vstupního N s výstupním N a zemí. Proto musíš použít měnič kterému to nevadí... Je tady toho na foru plno kde se toto řeší viz třeba obsáhlá diskuse v mém tématu s napětím na N vůči zemi
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
ok dík
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
tak žárovka nesvítí ani N a PE na výstupu a ani mezi N vystup a PEN vstup
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5470
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Připojení měniče na PEN
Na vystupu je to tedy ok a muzes to propojit.
V ramci i pripadne rekonstrukce to ale k rozvadeci natahni oboje trivodicove a spojuj az v rozvadeci. Tedy na mustek PEN.
V ramci i pripadne rekonstrukce to ale k rozvadeci natahni oboje trivodicove a spojuj az v rozvadeci. Tedy na mustek PEN.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 421
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Připojení měniče na PEN
Tou rekonstrukcí myslíš jako celý barák nebo jen připojení toho měniče? Páč z rozvodnice k měniči a zpět do rozvodnice nový kabely tahat budu.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5470
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 660
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Připojení měniče na PEN
Casem celeho baraku. Nove, ok, nevim delku (kvuli zkrat. proudu), ale minimalne dva kabely 3x4mm2.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 2031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
- 10 Odpovědi
- 856 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 0 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od toncek22
-
- 15 Odpovědi
- 1823 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 8 Odpovědi
- 1524 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrs
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů