Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod kyocera » úte led 10, 2023 1:24 pm

Dobře, nyní jste to napsal jednoznačně. Výkon 5kW se nebude přenášet 24hodin nepřetržitě.
Něco jiného by bylo, kdyby se výkon 5kW přenášel maximálně a nepřetržitě 24 hodin denně a 365 dní .
Nejprve se tedy podíváme na rozložení výkonu v času 24hodin u Vaší domácnosti.
V noci bude malý odběr cca 100- až 300W. Přes den může docházet k souběhu více spotřebičů
a výkon 5kW může být dosahován, jen krátce. Ten souběh spotřebičů přes den na max. výkon může být 4 až 8% času
během dne. Střední přenášený výkon během 24 hodin je ve Vašem případě hluboko pod 1kW, asi tak 0,7kW.
Pro střední přenášený výkon pod 1kWh během 24hodin vyhoví i 4mm2 pro jednu fázi max 5kW. Souhlasíte s mým odhadem pod 1kWh
středního výkonu během 24 hodin ve Vaší domácnosti ? Pokud ano, pak 4mm2 pro max. 5kW. Je to určitá ekonomická optimalizace ceny vedení 38m vzhledem ke střednímu přenášenému výkonu jen pro 5kW. Pak ale píšete, že do budoucna to bude 2x 5kW a tady už budou větší nároky na nulový vodič společný pro 2x 5kW ,pokud nulák bude použitý jako společný vodič. Pokud se jedná tedy o budoucnost 2 x 5kW a 38m, pak bych se přikláněl k 5x6 .
Podobným způsobem se navrhují i vedení na dálkový přenos energie a vodiče se nedimenzují na krátkodobý maximální výkon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5300Wp panel , reg. Victron E. 150V/70A ,aku 50ks LTO 40Ah,to je 4kWh v LTO nap. 57,5V, BMS Sokol 400E ,řídící relé Leonardo 48V,
LF Victron E.P.1200VA a HF měnič 3kW Gepard 48V a LF Modrá trojka 3000VA
Příprava nová instalace panel 8kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E , řídící relé Leonardo 360V,
modul HIS, modul chytré řízení ,Aku LIFE 360V/ 10kWh
?
kyocera
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod kodl69 » úte led 10, 2023 3:01 pm

Zkusil bych to úplně odjinud. Vedení musí být jištěno proti přetížení a zkratu. Záleží taky na způsobu uložení. Pokuds bude klabel ve vzduchu, samostatně, tak 5x4 těch 25A vydrží. pokud to bude ve zdi, v liště a pod, tak je 5x4 málo. Kabel se stačí přehřát než vybaví jistič (25A) Další věc je úbytek napětí, na 38m 3x4 (počítám jednu cestu) bude při 5kW úbytek 10V, na 3x6
bude 7V. Když bude měnič v bypasu, a poteče ta elektrika semo tamo, a zrovna na plnej výkon, tak pro 5x4 je to úbytek 20V!!! pro 5x6 12V. ověřeno progerem Sichr22.0 OEZ Na tuhle délku bych dal 5x6, víc už je fakt plývání, vzhledem k pravděpodobně malé soudobosti odběru.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6653
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod beethowen » úte led 10, 2023 3:20 pm

Přesně tak, 5x4mm4 je na budoucích možných 5+5kW určitě málo. 5x6mm4 už bude v pořádku.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 820
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » úte led 10, 2023 3:41 pm

Stále si nerozumíme.Do budoucna by to mělo být těch 2x5kW.Dva měniče po 5kW.Každý měnič má svoje dráty Nulák a Fáze.Jediný co je společný je Pen.Oba dva měniče budou zapojeny jako ostrov.Přepnutí na DS bude v rozvaděči v RD.
Kyocera má pravdu že plný víkon nebude 24hodin,ale jen krátce při souběhu--jak se žena rozohní a pozapíná všelico.Kabel bude uložen ve zdi.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod cipis » úte led 10, 2023 4:18 pm

Ja myslim, ze posledni vypocty byly uz v poradku. Jinak spolecny bude PE, ne pen. Jednim parem potahnes 5kW, druhym take 5kW. Kluci to napocitali, kvuli ubytku napeti a vybaveni jistice ve zkratu, na 6 mm2. Tedy 2x6mm2 jeden menic 5kW, 2x6mm2 druhy menic 5kW, no a zbyly 6mm2 bude na PE.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » úte led 10, 2023 4:31 pm

ok.Pochopil sem.Mockrát děkuji.Zase jak nebudu vědět tak se ozvu.Nebo to moje soustrojí nafotím a budu čekat připomýnky.Díky
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod bereda20 » úte led 10, 2023 4:56 pm

Já třeba s úspěchem použil AYKY 4x16, cena o 25% menší, ale jednou žílou protáhneš jen cca 8kW
?
bereda20
 
Příspěvky: 61
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 10:28 am

FV 48V baterkarna.JPG
Zdravím všechny dobré lidičky co mi radí při mojí elektrárně.
Zaprvé chci poděkovat za rady a ten kabel Cyky 5x6 už mám i natáhlej ze strojovny do RD.
Další radu bych potřeboval: Moje uložiště je v racku,udělal sem do něj police.Každá police má podlahu z 2x12mm cetris a to samý je vlastně i strop poličky.Zadní a boční stěny jsou z 12mm cetrisu.Přední stěna zustane otevřená--abych na moje Lionky mohl kouknout a osahat :D .Pro pořádek spodní police není na baterky.Moje otázka zní...co do jednotlivých polic dát pro případ katastrofy? teplotní čilo na alarm?(BMS ho má-mohu kontrolovat).Pak mne napadlo do každý police dát vysokotlakou hadici,jeden konec ucpat a druhý propojit s ostatníma a přivést na CO2 hasičák.Při požáru se hadice v některé sekci přepálí a obsah CO2 hasičáku by mohl uhasit požár.Nebo je to zbitečný??
Druhý dotaz..... z baterek povedu kabely + a- k odpojovačům.Kabel - ca 80cm,kabel + ca 2,3m.Zátěž max 200A.Bude stačit 50mm2 nebo musím sehnat 70mm2? podle výpočtu by měla 50 stačit,ale z vaší praxe si nechám poradit.
Děkuji předem.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod cipis » stř led 18, 2023 10:33 am

Kup ty hasicí koule ... A někde poblíž detektor kouře a pořádný hasičák na stěně. Ostatně ten bys měl mít podle norem tak jak tak doma.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 10:42 am

Vše mám v dílně.Takže CO hasičáky mám 4ks,práškový 1x vše pravidelná revize.Ty koule se mi do jednotlivých polic nevejdou.Každá police 14x lion + BMS + pojistky a prostor je prič
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod cipis » stř led 18, 2023 11:06 am

Škoda, to se měl vzít vyšší rack a počítat s tím.
Pak se dělají hasící systémy do serveroven, ale to bude poněkud pálka ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 11:10 am

snažim se použít to co mám doma(všelijaký věci-sám kolikrát koukám co najdu) nebo něco i vyrobím
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 12:30 pm

detektor kouře bude umístěn v racku
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 2:48 pm

co mi poradíte ? stímto dotazem.Ječn aby to nezaniklo.Děkuji
Druhý dotaz..... z baterek povedu kabely + a- k odpojovačům.Kabel - ca 80cm,kabel + ca 2,3m.Zátěž max 200A.Bude stačit 50mm2 nebo musím sehnat 70mm2? podle výpočtu by měla 50 stačit,ale z vaší praxe si nechám poradit.
Děkuji předem.
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod cipis » stř led 18, 2023 3:05 pm

Ty koule nemusíš cpát dovnitř, to tím výbuchem rozháže kolem sebe. A prodávají se s košíky. Tak našroubuješ na rack před poličky a je. Když budeš dělat údržbu, tak jen vyndáš kouli, sundáš košík a hotovo.

Radši bych použil něco vyzkoušeného, než bastlil vlastní hasící systém, který defacto v reálu nevyzkoušíš ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 3:25 pm

nikdy sem je neměl v ruce,tak nevím velikost těch koulí a košíčků.Jen mám změřeno že mezi poličkou a dveřmi je 10cm.To je asi málo
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod cipis » stř led 18, 2023 3:29 pm

9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2264
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » stř led 18, 2023 3:49 pm

Koukal sem na ně.Vypadaj dobře.Obědnám a vyzkoušim.Kdyby nepasovala tak jí dám do kotelny.Nepříjde nazmar.Dík
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Skrat » ned led 22, 2023 10:38 am

Potřebuji další radu ,doporučení.
Mám Lion články od mikela.Čím je propojit? Na 24V systém používám AL pásovinu 20x5mm.Vše OK ,ale nemám čím měřit přechodový odpor,nic se nehřeje a baterky srovnaný přes BMS.Jak dělám 48V systém mohu použít to samý--mám pásovynu doma.Nebo je lepší na propoj mezi baterky dát CU pásovinu?-ale kontakt baterky je AL.Jedině použít cupal podložky.Mám názor čím složitější tím hořší.V případě katastrofy,když by ostatní sady baterek odeply BMS tak přes jednu sadu poteče 100A.Ale jen chvilku než bude zjednaná náprava.Tak co použít Hliník nebo měď???
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 448
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: Stavba FV 48V na RD

Příspěvekod Kostěj » ned led 22, 2023 12:09 pm

Skrat píše:...ale nemám čím měřit přechodový odpor...

Zatížit baterku odběrem řekněme 50A. Nejobyčejnějším multimetrem změřit rozdíl napětí mezi patkou vývodu článku a středem propojky - multimetr má rozlišení 100 mikrovolt, to představuje při tomhle proudu rozlišení 2 mikroohmy.
Někde jsem tady na fóru narazil na hodnotu 20 mikroohm jako hranici přechodového odporu. Jinak hlasuji pro měď.
?