Ahojte,
Dnes som pisal na podporu solaxu pretoze sa mi nedala zapnut asymetria (phase unbalanced -> Enabled). Vzdy ked som to nastavil tak sa to vyplo. Pravdepodobne po ich zasahu sa menic restartoval a uz to slo zapnut. Problem ale nastal inde. Dnes mam statistiku len feed-in a ziadne self use. Ako keby ten menic vsetko tlacil do siete.
Akonahle som zapol phase unbalanced tak prebytky do siete boli kludne aj 2kWh v danom momente i ked ich mam zakazane. Ak to prepnem spat na phase unbalanced -> disabled tak sa to ukludi su to radovo Wh ale i tak.
Aj napriek zakazanym prebytkom mam kazdy den prebytky do siete kludne 5kWh za dany den.
Smart meter mam DTSU666 s priamym meranim
Mod na menici mam self-use.

Menic som si instaloval sam, a je mozne ze mam niekde chybu v konfiguracii. Vedeli by ste mi prosim poradit?
dakujem
vajkooo
Příspěvky: 15
Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am

Re: Problem s asymetriou?

Příspěvek od vajkooo »

este prikladam foto z menica polozka CT meter status. Toto sa deje ked je zapnuty phase unbalanced. V tom momente naskakuju pretoky ako blaznive.
V case fotky som mal v dome spotrebu cca 550Wh
Přílohy
IMG_7883.JPG
vajkooo
Příspěvky: 15
Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am

Re: Problem s asymetriou?

Příspěvek od vajkooo »

A takto to vyzera ked dam phase unbalanced - disable.
Přílohy
IMG_7885.JPG
vajkooo
Příspěvky: 15
Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am

Re: Problem s asymetriou?

Příspěvek od vajkooo »

tak odpoviem si sam. Podla vsetkeho boli prehodene fazy L2 a L3 medzi menicom a smart metrom.
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s asymetriou?

Příspěvek od PetrDubi »

To je běžná závada i po montáži certifikovanou firmou, takže nic zvláštního ;)