Problem s asymetriou?
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am
Problem s asymetriou?
Ahojte,
Dnes som pisal na podporu solaxu pretoze sa mi nedala zapnut asymetria (phase unbalanced -> Enabled). Vzdy ked som to nastavil tak sa to vyplo. Pravdepodobne po ich zasahu sa menic restartoval a uz to slo zapnut. Problem ale nastal inde. Dnes mam statistiku len feed-in a ziadne self use. Ako keby ten menic vsetko tlacil do siete.
Akonahle som zapol phase unbalanced tak prebytky do siete boli kludne aj 2kWh v danom momente i ked ich mam zakazane. Ak to prepnem spat na phase unbalanced -> disabled tak sa to ukludi su to radovo Wh ale i tak.
Aj napriek zakazanym prebytkom mam kazdy den prebytky do siete kludne 5kWh za dany den.
Smart meter mam DTSU666 s priamym meranim
Mod na menici mam self-use.
Menic som si instaloval sam, a je mozne ze mam niekde chybu v konfiguracii. Vedeli by ste mi prosim poradit?
dakujem
Dnes som pisal na podporu solaxu pretoze sa mi nedala zapnut asymetria (phase unbalanced -> Enabled). Vzdy ked som to nastavil tak sa to vyplo. Pravdepodobne po ich zasahu sa menic restartoval a uz to slo zapnut. Problem ale nastal inde. Dnes mam statistiku len feed-in a ziadne self use. Ako keby ten menic vsetko tlacil do siete.
Akonahle som zapol phase unbalanced tak prebytky do siete boli kludne aj 2kWh v danom momente i ked ich mam zakazane. Ak to prepnem spat na phase unbalanced -> disabled tak sa to ukludi su to radovo Wh ale i tak.
Aj napriek zakazanym prebytkom mam kazdy den prebytky do siete kludne 5kWh za dany den.
Smart meter mam DTSU666 s priamym meranim
Mod na menici mam self-use.
Menic som si instaloval sam, a je mozne ze mam niekde chybu v konfiguracii. Vedeli by ste mi prosim poradit?
dakujem
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am
Re: Problem s asymetriou?
este prikladam foto z menica polozka CT meter status. Toto sa deje ked je zapnuty phase unbalanced. V tom momente naskakuju pretoky ako blaznive.
V case fotky som mal v dome spotrebu cca 550Wh
V case fotky som mal v dome spotrebu cca 550Wh
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: úte čer 14, 2022 5:52 am
Re: Problem s asymetriou?
tak odpoviem si sam. Podla vsetkeho boli prehodene fazy L2 a L3 medzi menicom a smart metrom.
-
- Příspěvky: 1581
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problem s asymetriou?
To je běžná závada i po montáži certifikovanou firmou, takže nic zvláštního
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 159 Odpovědi
- 6401 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 1 Odpovědi
- 699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neuling16
-
- 5 Odpovědi
- 903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 5 Odpovědi
- 699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 140 Odpovědi
- 12755 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis