Dimenzování Victron regulátoru

Diskuze o regulátorech Victron
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od eman »

Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od mihlit »

Pokud máš systém 48 V, tak ano.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od FRSO »

eman píše:Zdravím pánové,
mám dva stringy 3300W (100V) + 3400 (120V). Chápu správně, že mi na oba stringy stačí regulátory 150/70?
Díky
Vstupní proud bude dodržen ?, je tuším jen 35 A
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od Diablo1st »

150/70 je do 50A.

Ak bude mať každý string svoj regulátor a zimné Voc vyhovuje tak potom je to ok.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od Dagus »

I 150/60tka má vstupní proud 50A, takže by se dal použít i on a na tento výkon je dostačující.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od eman »

Jsem trochu zmaten. Při plném osvitu by ty stringy měli dávat kolem 30A. V zimě možná o fous víc, ale pořád mi to vychází mnohem méně, než jsou maxima regulátoru. Nebo mi něco uniká?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od beethowen »

Maximum regulátoru 70A plati pro výstup, což při 48V systému může být až třeba např 55V*70A, tj. 3850W.
Druhá věc je možný max. Voc a Isc na vstupu regulátoru. Tam je třeba dodržet hodnoty dle datasheetu výrobce, tj. 150V a pravděpodobně 50A, jak udávali kolegové. Tot je třeba dodržet v celém teplotním rozsahu panelů.
Nevím co to je za panely a jaké je řazení, vypadá to na 3S a těch 120V pokud je Vmpp, tak se Voc při mínusových teplotách asi nemusí vejít do 150V, nebo to bude těžce na hraně. Dodej údaje nebo datasheety od panelů a můžeme to zkontrolovat.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od kodl69 »

Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od Atman »

Žiaľ zo záhadného dôvodu victron kalkuklátor nemá v databáze alebo neponúka všetky dostupné modely. Aspoň pred pár mesiacmi to tak bolo, navrhol mi niečo nižšie s orezávaním a potom skok o dva stupne 30 či 40A vyššie a nijako som ho neprinútil aby zobrazil korektný model tesne nad.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dimenzování Victron regulátoru

Příspěvek od eman »

kodl69 píše:Na co se ptáš? To be nějak blbě funguje Google? Hledáš "victron mppt sizing tool"
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
nakrmíš, a nemáš o čem diskutovat, výrobce nejlíp ví, co jeho výrobek vydrží.
Super díky moc. Nevěděl jsem, že něco takové existuje.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek