uzemnění - polu baterek
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
uzemnění - polu baterek
prosím o radu.
Panely =přepěťovky=pojistky=regulátor=pojiskty=baterky.Baterky =jistič=měnič= přepětóvky=jistič=fíčko=spotřebič.
Nabíječka na DS=jistič= baterky.Baterky=jistič =spotřebiče na 24V.
Otázka zní: Mám propojit - pol baterky s uzemněním?
Uzemněno mám vše.Všechno uzemnění propojeno jak s DS,panely i přepěťovky.Co šlo tak 16 Cu,ostatní ca 8Cu.
Když sem měřil napětí mezi Pen a - polem baterky tak tam mám 1,3V.Asi přes něco to trochu kostří,nebo svod kondenzátoru?Děkuji za radu
PS: pro Admina je to takto zprávně? Jak udělat odkaz v tématu" odpojení panelu" sem aby to bylo dobře?
Děkuji Skrat
Panely =přepěťovky=pojistky=regulátor=pojiskty=baterky.Baterky =jistič=měnič= přepětóvky=jistič=fíčko=spotřebič.
Nabíječka na DS=jistič= baterky.Baterky=jistič =spotřebiče na 24V.
Otázka zní: Mám propojit - pol baterky s uzemněním?
Uzemněno mám vše.Všechno uzemnění propojeno jak s DS,panely i přepěťovky.Co šlo tak 16 Cu,ostatní ca 8Cu.
Když sem měřil napětí mezi Pen a - polem baterky tak tam mám 1,3V.Asi přes něco to trochu kostří,nebo svod kondenzátoru?Děkuji za radu
PS: pro Admina je to takto zprávně? Jak udělat odkaz v tématu" odpojení panelu" sem aby to bylo dobře?
Děkuji Skrat
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: uzemnění - polu baterek
Já bych s dovolením přidal taky jeden dotaz úzce související. V návodu Studer k zemnění píšou:
4.5.5 Earthing of battery
.......
In case of earthing, the earthing conductor cross-section must at least be equivalent to the crosssection of the battery conductor. The earthing of the equipment must also adhere to these
regulations. In this case the use of the additional earthing screw is recommended ((17) p. 10/11,
which is located at the front of the device between the two lower fastening screws.
Hodně stručným překladem: průřez zemnícího vodiče baterie musí být min. tolik, jako je vodič baterie. Totéž platí pro XTM.
Tato představa je naprosto šílená, uvažoval-li bych např. připojení baterie průřezem 90mm2.
Co na to odborníci vyznajíc se v normách?
díky
4.5.5 Earthing of battery
.......
In case of earthing, the earthing conductor cross-section must at least be equivalent to the crosssection of the battery conductor. The earthing of the equipment must also adhere to these
regulations. In this case the use of the additional earthing screw is recommended ((17) p. 10/11,
which is located at the front of the device between the two lower fastening screws.
Hodně stručným překladem: průřez zemnícího vodiče baterie musí být min. tolik, jako je vodič baterie. Totéž platí pro XTM.
Tato představa je naprosto šílená, uvažoval-li bych např. připojení baterie průřezem 90mm2.
Co na to odborníci vyznajíc se v normách?
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7706
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: uzemnění - polu baterek
pokud je to uvažováno jako ochranný vodič, musí vydržet proud potřebný pro vybavení jisticího prvku. Na uzemnění systémů do 120V DC pokud vím, nejsou žádné zvláštní požadavky. A pozor, v tomhle případě jde spíš o uvedení na shodný potenciál, než o uzemnění.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: uzemnění - polu baterek
a nebude proplém s měničem napětí? Na výstupu měniče bude L1=Fáze.N a Pen.Ale Pen zároveň - pol Baterek.Co na to Fíčko?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: uzemnění - polu baterek
díky za uvedení konkrétního řešení. Je nějak vysvětlitelný požadavek uvedený z instrukcí Studer. Používají slovo "must", což nezní jako doporučení, ale požadavek. Ted mi nejde o hnidopišství, ale o pochopení problematiky.kodl69 píše:pokud je to uvažováno jako ochranný vodič, musí vydržet proud potřebný pro vybavení jisticího prvku. Na uzemnění systémů do 120V DC pokud vím, nejsou žádné zvláštní požadavky. A pozor, v tomhle případě jde spíš o uvedení na shodný potenciál, než o uzemnění.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: uzemnění - polu baterek
Ako robiť earthing, grounding, bonding.
https://www.electricaltechnology.org/20 ... thing.html
https://instrumentationtools.com/ground ... n-systems/
https://instrumentationtools.com/defini ... grounding/
https://electrical-engineering-portal.c ... ng-systems
https://www.alamy.com/picture-of-electr ... 88736.html
https://www.jadelearning.com/blog/groun ... enerators/
https://www.westmarine.com/WestAdvisor/ ... ng-Systems
https://www.electricaltechnology.org/20 ... thing.html
https://instrumentationtools.com/ground ... n-systems/
https://instrumentationtools.com/defini ... grounding/
https://electrical-engineering-portal.c ... ng-systems
https://www.alamy.com/picture-of-electr ... 88736.html
https://www.jadelearning.com/blog/groun ... enerators/
https://www.westmarine.com/WestAdvisor/ ... ng-Systems
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: uzemnění - polu baterek
Ono jde asi hlavně o to, že pokud uzemníš jeden pól baterie, tak pokud dojde k poruše na DC straně (zkrat na kostru), poteče přes to uzemnění proud omezený pouze jištěním baterie, a to jištění by mělo bezpečně vybavit. Ne všude na světě se na těch 60V DC musejí dívat jako na bezpečné napětí.
V podstatě můžeš klidně uzemnit i kladný pól baterie. Nebo taky nechat baterii neuzemněnou.
Asi bych to taky s průřezem úplně nepřeháněl, ale když už baterii uzemňovat, tak je potřeba počítat, že tam ten poruchový proud může téct a na to by měl být ten vodič dimenzovaný tak aby vybavil jistící prvek. Pokud tedy nebude nějak dlouhý a jištění přiměřené, asi by postačilo něco jako 25mm2.
Pokud nevadí, že při poruše může být na kostře 60VDC, tak není třeba zemnit.
V podstatě můžeš klidně uzemnit i kladný pól baterie. Nebo taky nechat baterii neuzemněnou.
Asi bych to taky s průřezem úplně nepřeháněl, ale když už baterii uzemňovat, tak je potřeba počítat, že tam ten poruchový proud může téct a na to by měl být ten vodič dimenzovaný tak aby vybavil jistící prvek. Pokud tedy nebude nějak dlouhý a jištění přiměřené, asi by postačilo něco jako 25mm2.
Pokud nevadí, že při poruše může být na kostře 60VDC, tak není třeba zemnit.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Uzemnění záporného pólu baterie
od Keraj » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Uzemnění záporného pólu baterie
- 42 Odpovědi
- 2021 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
-
- 5 Odpovědi
- 1527 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelsiman
-
-
Spojeni negativnich pólů stringů dohromady?
od jpr » » v Zapojení panelů
Spojeni negativnich pólů stringů dohromady?
- 7 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jpr
-
-
- 4 Odpovědi
- 874 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 8 Odpovědi
- 942 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od turbyho