Příspěvekod ladik » úte srp 16, 2022 1:34 pm

Diky ta 2) bylo vlastne proc mas trojbox vs jendobox na pojistky, ale uz jsem te pochopil.
U tech Pylontech baterii, stacili ti ty originalni kabely na busbar https://www.fve-mp.cz/eshop/p/pripojova ... u-10002-79 nebo jsi si je lisoval take? Konektor pro Pylontech nemuzuz nikde sehnat za dobrou cenu.
Kdyby jsi mel typ na konektor dej vedet.
Dekuji moc.
?
ladik
 
Příspěvky: 91
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm


Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvekod Kobra23 » úte srp 16, 2022 6:40 pm

Stačily mi originální kabely.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 428
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm


Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvekod ospaly » pon led 23, 2023 8:48 pm

Mal by som dotaz ku scheme na s.17... bola celá elektráreň realizovaná podľa nej, myslím všetky poistky. A aké boli konkrétne použité na DC strane (regulátor-busbar, menič-busbar, busbar-bateria). Niekorí uživatelia oponujú, že menič aj regulátor má už v sebe poistku a že je zbytočne to zdvojovať. Vďaka.
?
ospaly
 
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2016 8:40 pm


Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvekod Kobra23 » pon led 23, 2023 9:16 pm

Ano, byla realizována podle toho schématu.
Pojistky na vstupu do Studer zařízení bych beru jako jištění spotřebiče.
Pojistky na vedení mezi busbar a Studerem je jištění kabelového vedení.
Velikost pojistek je vždy dle použitého průřezu vodičů. Je k tomu i tabulka od výrobce v návodu.
A jestli se nemýlím, tak ve Studerech je vždy ta pojistka na 200A, ale při použití menších průřezu kabelů je potřeba i nižší hodnota pojisky.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 428
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm


Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví

Příspěvekod kodl69 » čtv led 26, 2023 2:38 pm

když tam nebydlí, tak chybí spotřeba... Nebo má tak velkou vlastní spotřebu to měření a další feature :)
Mě přes léto výrazně přebývá i z 6kWp, ale teď je to naopak, sotva to stačí na DC spotřebu, která mi narostlka na 2kWh denně, stačí HA na nuc6i3 + 4 poe kamery, a je 0.5kWh denně pryč...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6648
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Předchozí

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'