Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 18, 2021 6:05 am


Kozel solárníkem

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Předchozí

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marsal64 » ned led 10, 2021 9:27 pm

marko250 píše:Jo,proto to máš udělat 3f a pak se poprat s tím AC in ano/ne :-) .

chápu, poprat *fall* :
- rozumím správně, že "příkazově" přepínání 3f a 1f prostě řešit nelze, protože je nutné přepojit ručně L1 L2 L3 DIP switche?
- Vím, že musím ještě studovat, ale zeptám se přeci: když bych měl tedy 3f, jel z baterie a na jedné fázi došlo k přetížení a následnému sepnutí transfer relé na této fázi: zbývající dva měniče pojedou dále z baterie?
- Lze tedy uvažovat "programovou" sekvenci:

1. jedu z baterií, AC IN odpojeno stykačem (protože nechci dobíjet baterii ze sítě)
2. vyčítám si výkon na fázi, zjišťuji, že je přetížení na nějaké fázi (které zatím měnič zvládá)
3. programově připojím AC IN stykačem
4. XTM se sesynchronizuje na AC IN a v případě potřeby sepne transfer relé

?
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 814
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod redcrown » ned led 10, 2021 9:59 pm

Já tedy nevím, ale mě se zdá, že by bod 1-4 měl umět Studer od přírody. Taky to ale nemám ještě úplně přesně nastudované.
redcrown
 
Příspěvky: 873
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod mgx » pon led 11, 2021 12:19 am

jediny rozdiel je, ze toto sa da urobit bez AC-stykaca. namiesto neho pouzijete transfer-rele.

tzn. ze bezny stav je ze transfer rele je rozpojene, idete ako ostrov, bateriu z distribucie nedobijate.
Ak prekrocite zatazenie menica co ja viem 80% programovo cez AUX zapnete transfer rele a dociciavate z DS
Ked zatazenie rele poklesne co ja viem pod 50% cez AUX transfer rele rozpojite (akoby ste zhodili AC-stykac)
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 61
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marsal64 » pon led 11, 2021 4:47 am

Díky, musím to víc nastudovat ;-/
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 814
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod mgx » pon led 11, 2021 8:15 am

jasne, pozri toto

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ity#p63759

tu mas rezim batery priority s pripajanim transfer rele podla zataze. podobne sa da urobit aj pripajanie transfer rele podla SOC baterky. Co ja viem padne pod 30% tak nabijat aj za cenu distribucnej spotreby
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 61
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marko250 » pon led 11, 2021 10:42 am

marsal64 píše:
marko250 píše:Jo,proto to máš udělat 3f a pak se poprat s tím AC in ano/ne :-) .

chápu, poprat *fall* :
- rozumím správně, že "příkazově" přepínání 3f a 1f prostě řešit nelze, protože je nutné přepojit ručně L1 L2 L3 DIP switche?
- Vím, že musím ještě studovat, ale zeptám se přeci: když bych měl tedy 3f, jel z baterie a na jedné fázi došlo k přetížení a následnému sepnutí transfer relé na této fázi: zbývající dva měniče pojedou dále z baterie?
- Lze tedy uvažovat "programovou" sekvenci:

1. jedu z baterií, AC IN odpojeno stykačem (protože nechci dobíjet baterii ze sítě)
2. vyčítám si výkon na fázi, zjišťuji, že je přetížení na nějaké fázi (které zatím měnič zvládá)
3. programově připojím AC IN stykačem
4. XTM se sesynchronizuje na AC IN a v případě potřeby sepne transfer relé

?


Jasně že se přepne jen přetížený měnič a ostatní si pojedou na svých fázích z baterky dál.A stykače v 3f zapojení netřeba,jak už tady psali ,dá se jeho sepnutí nastavovat podle výkonu,napětí, SOC a časově.Problém s přetokem nastává až s povolením Smartboost a ještě větší s povolením dodávky do DS.Galvanicky to nebude nikdy ,dokud to fyzicky neoddělíš a baterku budeš dobíjet zvlášť,i tak mají pořád společnou zem tvá FVE a DS :-) .
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2451
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marsal64 » pon led 11, 2021 10:47 am

Marko, velmi díky! Začíná mi to scvakávat. Ten Studer zřejmě není špatná volba ;-)
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 814
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod kodl69 » pon led 11, 2021 7:00 pm

Co vy tady řešíte? složitost na složitost. Raděj bych dal 1x 8kW XTH , celej barák na jednu fázi a je hotovo. Několik let jsme fungovali s měničem, kterej reálně dal 5kW na pá minut a málokdy došlo k jeho přetížení, v celoelektrické domácnosti. Loni jsem měl dva měsice ten XTH8000 nepřipojenej k DS a v podstatě jsem nevěděl, jak bych ho dokázal přetížit, potom samodomo do 6.5kW a taky bez stížnosti. Jestli nakonec méně nebude více. Stačí trochu zaškolit obsluhu a ušetřený peníze investovat do nějakejch radovánek, který nám momentálně mocipáni dost omezili...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5204
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marsal64 » pon led 11, 2021 11:51 pm

Pro pořádek, pokud by snad někdo chtěl brát http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 00#p140806 za bernou minci:
Z dobré rady v SZ (doufám, že kodlovi na nejbližším srazu budu moci koupit aspoň to pivo) vyplývá, že ruční přepínač I-0-II v domovním rozvaděči má být 4P a nikoli 3P. Tak dám 4P i hlavní vypínač.
Otázka zbytečnosti stykače před AC IN vzhledem k tomu, že Studer tuto funkcionalitu obsahuje, je samozřejmě také aktuální.
PE jsem nekreslil.
A omlouvám se za zpatlanou malůvku.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 814
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod kodl69 » úte led 12, 2021 4:26 pm

A přívod z DS je 3f, N, PE (např CYKY 5x6mm2) , nebo 3f+ PEN (CYKY 4x10, AYKY 4y16)? potom by 4 pol hlavní vypínač pro 3f+PEN neměl žádný význam.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5204
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Kozel solárníkem

Příspěvekod marsal64 » úte led 12, 2021 9:50 pm

kodl69 píše:A přívod z DS je 3f, N, PE (např CYKY 5x6mm2) , nebo 3f+ PEN (CYKY 4x10, AYKY 4y16)? potom by 4 pol hlavní vypínač pro 3f+PEN neměl žádný význam.

Napíšu raději, co vidím (na fotce vidím nevidím): z toho tlustého drátu, který zespodu do rozvaděče leze (6 mm2 to bude), jdou zvlášť 3f, N a PE... Takže 4p vypínač má zřejmě smysl.

A když budu PE propojovat mezi domovním rozvaděčem a rozvaděčem FVE (u něj druhý ekvi zemnící bod a svod k pomocné zemnící tyči), ideálně by to bylo vzít asi z nějaké zemnící svorky ve zdi, kde předpokládám je někde rozdělení na PE + uzemnění, ale holt to bude asi z toho domovního rozvaděče.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 814
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Předchozí

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'