Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Pawel »

To zařízení je jen proudové relé pro DC napětí při překročení nastaveného proudu sepne kontakty K1 a K2. Proud 200A pro 3x5048MK je normál, podle mě máte slabé baterie.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Pawel píše:To zařízení je jen proudové relé pro DC napětí při překročení nastaveného proudu sepne kontakty K1 a K2. Proud 200A pro 3x5048MK je normál, podle mě máte slabé baterie.
Presne ako pises zopne kontakty a bud ich napojim na relatko, alebo rovno na automaticky prepinac sieti, ale ten je moc hlucny na barak a v zime by furt buchal.
Baterie mam dostatocne, skor mi ide o ich predlzenie zivotnosti, lebo su z E-auto priemyslu a oproti autu sa u mna flakaju a chcem aby to tak i ostalo, bez zbytocnych prudovych spiciek.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Pawel »

Podle mě by měla být baterie tak veliká aby dokázala bez úhony pobrat max. proud z 12kWp pole a těch třech měničů. Potom i vybíjecí proud bude OK. Podle mě když to bude sledovat proud z baterie a odepne to nějakou zátěž tak to bude cyklovat.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Pawel píše:Podle mě by měla být baterie tak veliká aby dokázala bez úhony pobrat max. proud z 12kWp pole a těch třech měničů. Potom i vybíjecí proud bude OK. Podle mě když to bude sledovat proud z baterie a odepne to nějakou zátěž tak to bude cyklovat.
Elektrickej špirále by to cyklovanie až tak moc nevadilo.
Vidím to na sledovanie prúdu z batérie alebo priamo z panelov.
Len je otázka či to dokáže zaznamenať tok prúdu.
Nech nezopne keď bude odber ani nabíjanie.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Pawel »

Jaký tok proudu? Nastavíte třeba 150A do 150A to bude rozepnuté a nad 150A to bude sepnuté. Je tam označené + na průchodu cívkou. Pochybuji že by to reagovalo na proud -150A. Jestli tuto funkci potřebujete tak tam dejte druhé relé které bude zapojené obráceně.
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Pawel píše:Jaký tok proudu? Nastavíte třeba 150A do 150A to bude rozepnuté a nad 150A to bude sepnuté. Je tam označené + na průchodu cívkou. Pochybuji že by to reagovalo na proud -150A. Jestli tuto funkci potřebujete tak tam dejte druhé relé které bude zapojené obráceně.
Tok prúdu by bol potrebný pri zapojení na batériu.
Keď to zapojím iba na paneli tam mi to je jedno.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek