Victron MPPT regulator - funkce

Diskuze o regulátorech Victron

Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod JiTr » stř říj 24, 2018 2:57 pm

Ahoj,
Mam 2 dotazy ... mozna trivialni, ale zatim jsem nenasel odpoved..

Zajimalo by me:
1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?


2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...
Je to tak, ze regulator nehleda MPP jen nastavuje max. napeti co PV da a kontroluje zda je VPV > (Vbat + 1V) pripadne neprekroci 60V, kdy by pak zacal hledat MPP?

Dejte vedet ...



Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned kvě 20, 2018 4:00 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod beethowen » stř říj 24, 2018 3:16 pm

VPV bude patrně aktuální napětí na panelech. Tzn. rozběhne MPPT regulátor až bude na panelech napětí o 5V vyšší než aktuální napětí baterie a vypne MPPT až bude na panelech míň než aktuální napětí baterie +1V.
Voc a Vmp jsou jenom tabulkové hodnoty pro konkrétní panely, za konkrétních podmínek. Ty ten regulátor určitě nezajímají :D
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 686
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod JiTr » stř říj 24, 2018 3:56 pm

No VPV je samozrejme napeti na PV panelech, ale regulator, kdyz zjistuje stav tak zatizi PV panely >>> aktualni Vmp nebo nezatizi >>> aktualni Voc ... nejde mi o tabulkove hodnoty ..


Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned kvě 20, 2018 4:00 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod beethowen » stř říj 24, 2018 4:07 pm

JiTr píše:No VPV je samozrejme napeti na PV panelech, ale regulator, kdyz zjistuje stav tak zatizi PV panely >>> aktualni Vmp nebo nezatizi >>> aktualni Voc ... nejde mi o tabulkove hodnoty ..


Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk

No prva je zatěžovat nebude, bude čekat až bude Vpv větší o 5V než baterie, potom bude postupně zatěžovat až třeba do Vpv větší o 1V než baterie a tady hledat MPP bod. Až bude slunce tak málo, že i při nezatížení bude Vpv jenom Vbat +1V tak skončí.
Tedy tak by to správně mělo fungovat.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 686
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod JiTr » stř říj 24, 2018 5:39 pm

No prva je zatěžovat nebude, bude čekat až bude Vpv větší o 5V než baterie, potom bude postupně zatěžovat až třeba do Vpv větší o 1V než baterie a tady hledat MPP bod. Až bude slunce tak málo, že i při nezatížení bude Vpv jenom Vbat +1V tak skončí.
Tedy tak by to správně mělo fungovat.[/quote]

Predem diky za reakce ...
Zacnu od konce ... Fungu je to tak u VE MPPT?
To jak jsi to popsal muze vypadat i takto ...

Aktualni napeti na prazdno Voc muze byt jen pro jeden PV panel v poli cca o 3-10V vetsi, dle podminek a technol., nez napeti, ktere odpovida nalezenemu MP bodu - aktualni Vmp ... tedy v jednom extremu zacne MPPT pracovat vzdy ... v druhem extremu sice zacne pracovat dle Voc vzdy, ale ihned skonci protoze nalezene Vmp bude nizsi nez Vbat

Rad bych vedel jak to je u VE MPPT ... spravnych fukci muzeme najit vicero ...





Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned kvě 20, 2018 4:00 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod kodl69 » stř říj 24, 2018 6:22 pm

Vpv je aktuální napětíFV pole. Takže to nebude správně fungovat, dokonce spíš hůř než PWM regulátor. MPPT regulátor a 48V systém, k tomu patří panely po třech do série, aby měl rezervu napětí a měl kde regulovat. A je jedno jestli je to Victron, Midnite, Tristar, Makeskyblue nebo jakej čert. Výjimkou jsou pouze zvyšující MPPT regulátory, ale ty jsou jenom pro malý výkony.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5697
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod vlkazajac » stř říj 24, 2018 6:33 pm

JiTr píše:Ahoj,

1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?


2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...


+ 5 V je v datach regulátora akosi paušálne, mám dojem, že v 24 V systéme VE regulátor štartuje už s Ubat + 2 V ( tu sa možno mýlim, ale WRM regulátor sa skutočne prebúdza pri presne + 2 V ).

Skúsim to ráno s Victronom 24 V 150/15, ak nezaspím...

Ak je spodná hranica pre pracovný rozsah mppt 60 V, neznamená to nevyhnutne, že pod ňou nefunguje. Nehľadá mpp, ale menič dc/dc by fungovať mal. Napriamo prepnúť nevie, už by sa tým pochválili, bola by to dobrá fičúra.

" VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ... ..." Tak máte na 48 V slabé panely, nie ?

Edit : vidím, že kodl69 už k možnostiam panelov reagoval.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3099
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod FRSO » stř říj 24, 2018 7:35 pm

Victron blue opravdu startuje při U bat + 5V, EP XTRA tuším U bat + 1V ?
FRSO
 
Příspěvky: 1472
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod vlkazajac » čtv říj 25, 2018 10:24 am

Štart mppt regulátora VE
Monokryštalický panel 180 Wp pripojený k VE 150/15, batéria 24,4 V.
Pri silnej zrážkovej oblačnosti som dnes ráno nameral takéto počiatočné hodnoty napätia na paneli :
VE start.jpg

Prúd panela resp. prúd do batérie bol nemerateľný, hlbko pod 0,1 A. Rozpoznateľný bol o 7:25 začiatok dodávky minimálneho prúdu do batérie po prekonaní vlastnej spotreby regulátora. Začiatok vyhľadávania mpp je zrejmý od 7:39 a regulátor našiel pri aktuálnom napätí batérie 25,4 V mpp rovné 27,4 – 28,5 V. Napätie panela teda osciluje na na napätí Ubat + 2,5 V.
Regulátor štartoval o 7:25 bez viditeľného zvýšenia napätia na paneloch.
Mppt začalo fungovať o 7:39 v súčinnosti s dc/dc.

Katalógová hodnota potrebného napätia na paneloch + 5V nad napätím batérie je definovaná neurčito. Pri nízkej energii, ktoré panely pri štarte poskytujú, musí sa regulátor dostatočne napájať prúdom zodpovedajúcom vlastnej spotrebe, aby začal hľadať mpp. Je potom otázka tvrdosti zdroja, ktorý predstavuje FV pole.
Takéto šetrenia majú z praktického hľadiska nepatrný význam, rovnako ako je pri štarte nepatrná aj dodávka energie. Rozhodne má väčšiu váhu priebeh účinnosti dc/dc meniča v závislosti na zaťažení.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3099
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Victron MPPT regulator - funkce

Příspěvekod JiTr » pát led 11, 2019 9:38 pm

Tak jsem se sem opět dostal ...
vlkazajac díky za měření ... super ...

Svuj dotaz jsem směřoval k využití 2 panelů pro 48V systém ... Máme řadový dům se sedlovou střechou, která vzhledem k orientaci, ale i možným zastíněním není pro FVE úplně to "pravé javorové" ... rád bych z ní však vytěžil maximum ...

V hlavě stále probírám dvě možnosti FV pole pro 48V sytém:
1. standardní systém skládající se ze 3 panelů v sérii a jejich x paralelních řazení ...
2. sytém založený na 2 v sérii zapojených 96-ti článkových panelech (např. Solární panel BENQ SunForte MONO PM096B00) a jejich x paralelních řazení ...

Hodím tady fotku střechy + její orientaci, aby bylo zřejmé jak na tom jsem ...
Ale provozuje někdo pro 48V sytém 96-ti článkové FV panely?