Victron MPPT regulator - funkce
-
- Příspěvky: 82
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
Victron MPPT regulator - funkce
Ahoj,
Mam 2 dotazy ... mozna trivialni, ale zatim jsem nenasel odpoved..
Zajimalo by me:
1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?
2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...
Je to tak, ze regulator nehleda MPP jen nastavuje max. napeti co PV da a kontroluje zda je VPV > (Vbat + 1V) pripadne neprekroci 60V, kdy by pak zacal hledat MPP?
Dejte vedet ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Mam 2 dotazy ... mozna trivialni, ale zatim jsem nenasel odpoved..
Zajimalo by me:
1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?
2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...
Je to tak, ze regulator nehleda MPP jen nastavuje max. napeti co PV da a kontroluje zda je VPV > (Vbat + 1V) pripadne neprekroci 60V, kdy by pak zacal hledat MPP?
Dejte vedet ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
- Souhlasím s podmínkami fóra: NE
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Victron MPPT regulator - funkce
VPV bude patrně aktuální napětí na panelech. Tzn. rozběhne MPPT regulátor až bude na panelech napětí o 5V vyšší než aktuální napětí baterie a vypne MPPT až bude na panelech míň než aktuální napětí baterie +1V.
Voc a Vmp jsou jenom tabulkové hodnoty pro konkrétní panely, za konkrétních podmínek. Ty ten regulátor určitě nezajímají
Voc a Vmp jsou jenom tabulkové hodnoty pro konkrétní panely, za konkrétních podmínek. Ty ten regulátor určitě nezajímají

10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 82
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
No VPV je samozrejme napeti na PV panelech, ale regulator, kdyz zjistuje stav tak zatizi PV panely >>> aktualni Vmp nebo nezatizi >>> aktualni Voc ... nejde mi o tabulkove hodnoty ..
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
- Souhlasím s podmínkami fóra: NE
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Victron MPPT regulator - funkce
No prva je zatěžovat nebude, bude čekat až bude Vpv větší o 5V než baterie, potom bude postupně zatěžovat až třeba do Vpv větší o 1V než baterie a tady hledat MPP bod. Až bude slunce tak málo, že i při nezatížení bude Vpv jenom Vbat +1V tak skončí.JiTr píše:No VPV je samozrejme napeti na PV panelech, ale regulator, kdyz zjistuje stav tak zatizi PV panely >>> aktualni Vmp nebo nezatizi >>> aktualni Voc ... nejde mi o tabulkove hodnoty ..
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Tedy tak by to správně mělo fungovat.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 82
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
No prva je zatěžovat nebude, bude čekat až bude Vpv větší o 5V než baterie, potom bude postupně zatěžovat až třeba do Vpv větší o 1V než baterie a tady hledat MPP bod. Až bude slunce tak málo, že i při nezatížení bude Vpv jenom Vbat +1V tak skončí.
Tedy tak by to správně mělo fungovat.[/quote]
Predem diky za reakce ...
Zacnu od konce ... Fungu je to tak u VE MPPT?
To jak jsi to popsal muze vypadat i takto ...
Aktualni napeti na prazdno Voc muze byt jen pro jeden PV panel v poli cca o 3-10V vetsi, dle podminek a technol., nez napeti, ktere odpovida nalezenemu MP bodu - aktualni Vmp ... tedy v jednom extremu zacne MPPT pracovat vzdy ... v druhem extremu sice zacne pracovat dle Voc vzdy, ale ihned skonci protoze nalezene Vmp bude nizsi nez Vbat
Rad bych vedel jak to je u VE MPPT ... spravnych fukci muzeme najit vicero ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Tedy tak by to správně mělo fungovat.[/quote]
Predem diky za reakce ...
Zacnu od konce ... Fungu je to tak u VE MPPT?
To jak jsi to popsal muze vypadat i takto ...
Aktualni napeti na prazdno Voc muze byt jen pro jeden PV panel v poli cca o 3-10V vetsi, dle podminek a technol., nez napeti, ktere odpovida nalezenemu MP bodu - aktualni Vmp ... tedy v jednom extremu zacne MPPT pracovat vzdy ... v druhem extremu sice zacne pracovat dle Voc vzdy, ale ihned skonci protoze nalezene Vmp bude nizsi nez Vbat
Rad bych vedel jak to je u VE MPPT ... spravnych fukci muzeme najit vicero ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7069
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Vpv je aktuální napětíFV pole. Takže to nebude správně fungovat, dokonce spíš hůř než PWM regulátor. MPPT regulátor a 48V systém, k tomu patří panely po třech do série, aby měl rezervu napětí a měl kde regulovat. A je jedno jestli je to Victron, Midnite, Tristar, Makeskyblue nebo jakej čert. Výjimkou jsou pouze zvyšující MPPT regulátory, ale ty jsou jenom pro malý výkony.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
+ 5 V je v datach regulátora akosi paušálne, mám dojem, že v 24 V systéme VE regulátor štartuje už s Ubat + 2 V ( tu sa možno mýlim, ale WRM regulátor sa skutočne prebúdza pri presne + 2 V ).JiTr píše:Ahoj,
1. Za jakych podminek MPPT regulatory od VE "nastartuji" a pracuji.
Vsude v materialech VE je psana podminka pro VPV:
Start funkce MPPT regulatoru: VPV >= (Vbat + 5V)
az
Konec funkce MPPT regulatoru: VPV < (Vbat + 1V)
Co je vsak VPV? Je to Vmp nebo Voc PV pole?
2. Pokud VE specifikuje MPPT rozsah (napr. pro 48V system 60V - 130V) v jakem rezimu funguje MPPT regulator pokud na baterce chci mit napeti Uabsorp=53.2V a VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ...
Skúsim to ráno s Victronom 24 V 150/15, ak nezaspím...
Ak je spodná hranica pre pracovný rozsah mppt 60 V, neznamená to nevyhnutne, že pod ňou nefunguje. Nehľadá mpp, ale menič dc/dc by fungovať mal. Napriamo prepnúť nevie, už by sa tým pochválili, bola by to dobrá fičúra.
" VPV = 55.1V (vys uz to PV aktualne neda) ... ..." Tak máte na 48 V slabé panely, nie ?
Edit : vidím, že kodl69 už k možnostiam panelov reagoval.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2133
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Victron blue opravdu startuje při U bat + 5V, EP XTRA tuším U bat + 1V ?
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 20.9.2023 6387 kWh
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 19.6.2023 5000 kWh, k 21.8.2023 6000 kWh, k 20.9.2023 6387 kWh
-
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Štart mppt regulátora VE
Monokryštalický panel 180 Wp pripojený k VE 150/15, batéria 24,4 V.
Pri silnej zrážkovej oblačnosti som dnes ráno nameral takéto počiatočné hodnoty napätia na paneli : Prúd panela resp. prúd do batérie bol nemerateľný, hlbko pod 0,1 A. Rozpoznateľný bol o 7:25 začiatok dodávky minimálneho prúdu do batérie po prekonaní vlastnej spotreby regulátora. Začiatok vyhľadávania mpp je zrejmý od 7:39 a regulátor našiel pri aktuálnom napätí batérie 25,4 V mpp rovné 27,4 – 28,5 V. Napätie panela teda osciluje na na napätí Ubat + 2,5 V.
Regulátor štartoval o 7:25 bez viditeľného zvýšenia napätia na paneloch.
Mppt začalo fungovať o 7:39 v súčinnosti s dc/dc.
Katalógová hodnota potrebného napätia na paneloch + 5V nad napätím batérie je definovaná neurčito. Pri nízkej energii, ktoré panely pri štarte poskytujú, musí sa regulátor dostatočne napájať prúdom zodpovedajúcom vlastnej spotrebe, aby začal hľadať mpp. Je potom otázka tvrdosti zdroja, ktorý predstavuje FV pole.
Takéto šetrenia majú z praktického hľadiska nepatrný význam, rovnako ako je pri štarte nepatrná aj dodávka energie. Rozhodne má väčšiu váhu priebeh účinnosti dc/dc meniča v závislosti na zaťažení.
Monokryštalický panel 180 Wp pripojený k VE 150/15, batéria 24,4 V.
Pri silnej zrážkovej oblačnosti som dnes ráno nameral takéto počiatočné hodnoty napätia na paneli : Prúd panela resp. prúd do batérie bol nemerateľný, hlbko pod 0,1 A. Rozpoznateľný bol o 7:25 začiatok dodávky minimálneho prúdu do batérie po prekonaní vlastnej spotreby regulátora. Začiatok vyhľadávania mpp je zrejmý od 7:39 a regulátor našiel pri aktuálnom napätí batérie 25,4 V mpp rovné 27,4 – 28,5 V. Napätie panela teda osciluje na na napätí Ubat + 2,5 V.
Regulátor štartoval o 7:25 bez viditeľného zvýšenia napätia na paneloch.
Mppt začalo fungovať o 7:39 v súčinnosti s dc/dc.
Katalógová hodnota potrebného napätia na paneloch + 5V nad napätím batérie je definovaná neurčito. Pri nízkej energii, ktoré panely pri štarte poskytujú, musí sa regulátor dostatočne napájať prúdom zodpovedajúcom vlastnej spotrebe, aby začal hľadať mpp. Je potom otázka tvrdosti zdroja, ktorý predstavuje FV pole.
Takéto šetrenia majú z praktického hľadiska nepatrný význam, rovnako ako je pri štarte nepatrná aj dodávka energie. Rozhodne má väčšiu váhu priebeh účinnosti dc/dc meniča v závislosti na zaťažení.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 82
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Tak jsem se sem opět dostal ...
vlkazajac díky za měření ... super ...
Svuj dotaz jsem směřoval k využití 2 panelů pro 48V systém ... Máme řadový dům se sedlovou střechou, která vzhledem k orientaci, ale i možným zastíněním není pro FVE úplně to "pravé javorové" ... rád bych z ní však vytěžil maximum ...
V hlavě stále probírám dvě možnosti FV pole pro 48V sytém:
1. standardní systém skládající se ze 3 panelů v sérii a jejich x paralelních řazení ...
2. sytém založený na 2 v sérii zapojených 96-ti článkových panelech (např. Solární panel BENQ SunForte MONO PM096B00) a jejich x paralelních řazení ...
Hodím tady fotku střechy + její orientaci, aby bylo zřejmé jak na tom jsem ...
Ale provozuje někdo pro 48V sytém 96-ti článkové FV panely?
vlkazajac díky za měření ... super ...
Svuj dotaz jsem směřoval k využití 2 panelů pro 48V systém ... Máme řadový dům se sedlovou střechou, která vzhledem k orientaci, ale i možným zastíněním není pro FVE úplně to "pravé javorové" ... rád bych z ní však vytěžil maximum ...
V hlavě stále probírám dvě možnosti FV pole pro 48V sytém:
1. standardní systém skládající se ze 3 panelů v sérii a jejich x paralelních řazení ...
2. sytém založený na 2 v sérii zapojených 96-ti článkových panelech (např. Solární panel BENQ SunForte MONO PM096B00) a jejich x paralelních řazení ...
Hodím tady fotku střechy + její orientaci, aby bylo zřejmé jak na tom jsem ...
Ale provozuje někdo pro 48V sytém 96-ti článkové FV panely?
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: stř srp 16, 2023 1:20 pm
- Lokalita: západně od Brna
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Ahoj, mám string 2s2p se 108 článkovými panely a je to na 48V OK (16s LiFePO4).
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
- Lokalita: Brno - venkov
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Ještě dotaz: Chovají se při nízkých napětích panelů stejně regulátory 150/100 a 250/100, nebo je mezi nimi rozdíl? Nenabiha ten 250/100 později nebo nemá nějaký požadavek na min. napětí panelů, kdy začne fungovat lépe?
Tedy vytěží oba regulátory stejně třeba z panelů 2s?
Tedy vytěží oba regulátory stejně třeba z panelů 2s?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7069
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Re: Victron MPPT regulator - funkce
obecně je lepší, když už máš MPPT regulátor, tak mu na tu rehulaci nechat nějakou rozumnou napěťovou rezervu, třeba i proto, že panely mají napěťový koeficient okolo -0.25% na °C, tj při 70°C v létě ti sjede mppt napětí na dvou mono 120čl. panelech z 68V na 59,5V, nějaká ztráta na drátech a už je zle. Co jsem měl původní 3s 120čl poly, tak v létě mpp napětí klesalo běžně k 78V , nominál byl cca 90V a když bylo chladno, tak to chodilo i přes 100V. Další důvod pro delší stringy jsou menší proudy vodiči ze střechy. Naopak nevýhoda delších stringů jsou lokální stíny. Všechno má pro a proti...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon úno 27, 2023 4:29 pm
- Lokalita: Brno - venkov
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Victron MPPT regulator - funkce
Jasně, to vím, jen mě zajímalo, jestli se tyto victron mppt liší jen v max. napětí nebo mají i nějaký jiný posunutý algoritmus regulace.
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
-
- Příspěvky: 1419
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT regulator - funkce
co vim, je to jedno. napeti musi byt snad o 5V nad napetim baterie pro start a pak 1v pri behu. Ale kupovat 250V verzi na 2s string je zbytecne drahy. Ale jinak je to fuk