Rozvod FV
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Rozvod FV
šikovná tabulka zde: http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm Takže po zadání 30V, 500W, 10m vychází minimálně 10mm2.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 738
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Rozvod FV
túto stránku som objavil,ale nejak to nefungovalo
tu je niečo podobné http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
tu je niečo podobné http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Rozvod FV
Ta kalkulačka je nějaká divná. Při 12V a 7A mi to dává 25mm2 kabelu a při 120V a 7A 2,5mm2. Přitom je jedno kolik je tam voltů. Důležité jsou ampéry a délka.
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: Rozvod FV
ono je to o nastavení ztrát (výkonu =UxI) kalkulačka to může počítat správně, vy myslíte asi úbytek napětí na vodiči
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely