Zdravím .Isto bude zaujímať aj dalšich menej skúsených ako dimenzovat hrúbku kablov od FV panelov k solarnemu regulátoru.Napríklad od panelov 500W,30V,8A v dlžke 10 metrov.
Ďakujem. :repair:
JiříK
Příspěvky: 1037
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Reputace: 68
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Rozvod FV

Nový příspěvek od JiříK »

šikovná tabulka zde: http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm Takže po zadání 30V, 500W, 10m vychází minimálně 10mm2.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
luge
Příspěvky: 768
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Reputace: 38
Bydliště: SK

Re: Rozvod FV

Nový příspěvek od luge »

túto stránku som objavil,ale nejak to nefungovalo
tu je niečo podobné http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Reputace: 155

Re: Rozvod FV

Nový příspěvek od dracekvo »

Ta kalkulačka je nějaká divná. Při 12V a 7A mi to dává 25mm2 kabelu a při 120V a 7A 2,5mm2. Přitom je jedno kolik je tam voltů. Důležité jsou ampéry a délka.
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: Rozvod FV

Nový příspěvek od pkougl »

ono je to o nastavení ztrát (výkonu =UxI) kalkulačka to může počítat správně, vy myslíte asi úbytek napětí na vodiči
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely