Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
PředchozíDalší

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod youda » ned úno 02, 2020 10:16 am

Osobně jsem vzal tu 100A verzi, provedení se třemi přepínacími kontakty (R,S,T). Je to totiž přesně tak, jak tušíš: těch štítkových 100A je čínských, takže rozhodně nemá smysl šetřit tam, kde už jednou šetřil číňan. 3x32A, které mi tam jdou, to zatím utáhlo.

Originální automatika není vůbec špatná, je to kombinace elektroniky + relátek a celá pracuje na základě přivedení napětí 230V mezi ovládací svorky AR+AN respektive mezi BR+BN:
- AR+AN má prioritu, pokud je zde napětí, tak přepínač vždy přepne na A.
- Na vstup B přepínač switchne pouze v případě, kdy ovládací svorky A jsou bez napětí a zároveň na BR+BN napětí je.
- Jsou-li všechny ovládací svorky bez napětí, přepínač zůstává tam, kde zrovna je.

Díky tomu, že ovládací a silové svorky nejsou uvnitř bazmeku nijak propojeny, není problém, aby si člověk přepínání řídil nějakým nadřazeným systémem sám tak, že prostě přivede napětí tam, kam chce přepnout. Po přepnutí lze napětí z ovládacích svorek odstavit a tak zcela eliminovat vlastní spotřebu bazmeku.

Ještě pozor na jednu věc:
Na mnoha produktových fotkách je nakresleno připojení ovládacích svorek přímo na silové pomocí tenkých drátků. Z bezpečnostního hlediska je to však cesta do pekel: pokud se do jedné silové svorky upevní zároveň 0.5mm2 lanko a 6mm2 vodič, tak kontakt nikdy nebude pevný, vznikne přechodový odpor, spoj se bude zahřívat a za rok to může i shořet. Mnohem bezpečnější je, připojit ovládací drátky někam jinam. Ideálně přes nějakou "rozbočovací svorkovnici" tak, aby silový drátek měl na takové svorkovnici vlastní šroubek.

PS: bazmeky, které mi dorazily, měly oproti produktovým fotkám jeden rozdíl - místo anglických popisů jsou všude jen čínské znaky, což v rozvaděči vypadá dost strašidelně :?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 3035
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod luge » ned úno 02, 2020 10:33 am

pezizka píše:Díky za reakce, jsem moc rád že píšete a ještě raději co :P Že to není schválené je mi jasné. Youdo dík za upozornění na kravál, zmiňoval to i kodl69, ale ten naštěstí řešit nemusím :) Velice mně potěšilo, že spotřebiče z toho nechytají psotník, mně delší doba přepnutí a reakce spotřebičů zas tak nevadí, ale lachtani kvičí :lol:
Prozatím u mne vede:
var 2.jpg

To asi proto že díky MareC3k a luge co jej kochli vidím co je uvnitř:
1.jpg

2.jpg

Kontakty a vzduchová mezera budí důvěru, jen nevím jestli je nějaká pojistka při slepení kontaktu :roll: Jsou k mání verze 100A i když předpokládám, že čínských :? ale i tak. No a pohled zezadu mne ubezpečuje, že originální automatiku patrně udolám, proto že si to chci ovládat sám.

https://www.youtube.com/watch?v=T1Vam5R ... e=youtu.be
luge
 
Příspěvky: 709
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod pezizka » ned úno 02, 2020 11:06 am

youda -díky za perfektní popis :P Pokud Ti to dává 32A, tak můžu být v klidu, u mně max. 25A. Jak to popisuješ tak žádný zásah nebude ani nutný. Chci to ovládat PLC takže z toho bude parádní bistabilní stykač a dokonce bez jakéhokoliv odběru. Víc si ani nemůžu přát :celebrate2: To propojení co zmiňují ani nechci provozovat, ne tak nějakými nejištěnými tkaničkami od bot a na rozsypaný čaj v rozváděči si buď zvyknu a nebo sundám brýle :lol:
luge - dík za super video :yes:
pezizka
 
Příspěvky: 656
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kvako1 » ned úno 02, 2020 1:55 pm

youda píše:
Ještě pozor na jednu věc:
Na mnoha produktových fotkách je nakresleno připojení ovládacích svorek přímo na silové pomocí tenkých drátků. Z bezpečnostního hlediska je to však cesta do pekel: pokud se do jedné silové svorky upevní zároveň 0.5mm2 lanko a 6mm2 vodič, tak kontakt nikdy nebude pevný, vznikne přechodový odpor, spoj se bude zahřívat a za rok to může i shořet. Mnohem bezpečnější je, připojit ovládací drátky někam jinam. Ideálně přes nějakou "rozbočovací svorkovnici" tak, aby silový drátek měl na takové svorkovnici vlastní šroubek.



Na to existuje jednodušší řešení.
napajet tam vidličky nebo očka, ja to řešil vidličkama.
jak na 10tku tak na 2,5tku vodič--
https://www.elektrotechnika-shop.cz/kabelove-vidlice

pak vše drží a funguje jak ma..
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 13kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
 
Příspěvky: 558
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod pezizka » ned úno 02, 2020 2:17 pm

kvako1 píše:

To je bezva že sis tak poradil :) A bonzneš kteý máš, jak jsi spokojen a co na něj říkají spotřebiče? Nejlépe v zátěži :mrgreen:
pezizka
 
Příspěvky: 656
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kvako1 » ned úno 02, 2020 2:34 pm

;) psal jsem par přispěvku spět.
je tam i odkaz
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 13kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
 
Příspěvky: 558
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod pezizka » ned úno 02, 2020 3:02 pm

A jejda :shock: Přečetl jsem si toho tolik, že v tom mám trochu guláš :sm1: Sorry jako....
pezizka
 
Příspěvky: 656
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod salinm1 » pát pro 25, 2020 3:54 pm

Ahoj, prosim nemá někdo jedenou kousek idelane stačí 2 polový navíc. Potřeboval bych akutně v tomto počasí mi dost často baterky dojdou a rád bych automaticky přepínal. Děkuji moc
salinm1
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv srp 14, 2014 11:50 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kiksa » pát pro 25, 2020 6:22 pm

Mám doma dva nevyužité přepínače, ale jsou to ty starší verze viz odkaz. Přepnutí tam trvá odhadem 3 s, takže to není žádná sláva. Dyžtak napiš.
kiksa
 
Příspěvky: 43
Registrován: ned říj 15, 2017 10:50 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod redcrown » úte úno 16, 2021 8:35 pm

V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod kodl69 » úte úno 16, 2021 11:36 pm

Jasně tam borec říká, že ty pohybující se měděný pletence s náma nebudou do konce dní, a že to není schválený žádnou "normální" světovou zkušebnou... není problém udělat ty blokovaný stykače, aby přepínaly taky tak nějak v době desítek ms, ani se stykačema se západkama, ale ztovna mě to nepřijde jako dobrej nápad ohledně běžnýho chování většiny měničů, který klidně na chviličku spadnou a znovu najíždí softstartem, tj potřebjí aspoň 2s na ten softstart po výpadku na přetížení. Pokud tohle chce někdo oželet, tak není problém udělat to přepínání bez jakékoliv prodlevy i se stykačema...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5572
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Joskob » stř úno 17, 2021 8:07 am

kodl69 píše:Jasně tam borec říká, že ty pohybující se měděný pletence s náma nebudou do konce dní, a že to není schválený žádnou "normální" světovou zkušebnou... není problém udělat ty blokovaný stykače, aby přepínaly taky tak nějak v době desítek ms, ani se stykačema se západkama, ale ztovna mě to nepřijde jako dobrej nápad ohledně běžnýho chování většiny měničů, který klidně na chviličku spadnou a znovu najíždí softstartem, tj potřebjí aspoň 2s na ten softstart po výpadku na přetížení. Pokud tohle chce někdo oželet, tak není problém udělat to přepínání bez jakékoliv prodlevy i se stykačema...

Tie medené spletence sú bežne v isticoch aj ked sa s nimi necvaka pravidelne, ale su tam a su zjavne schvalene. Určite nevydrzia večne, ale ro ani stykače
Solar frontier 70W 9xJ10° ; poly TSM-235PC05 3xJ90° , 1xV35° , 2xZ35°
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
 
Příspěvky: 499
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod tomas » pon dub 05, 2021 9:03 pm

Pozor na tyto novější přepínače Jotta
https://www.aliexpress.com/item/4001201 ... 4c4dsFVmxf
koupil jsem v září 2020, 4 pólové 125A (hlavní kontakty na levé straně) a mají to ovládání přepínacích cívek uvnitř chybně zapojené.
Obě cívky mají napájené ze svorek BR a BN. Takže pokud není napětí na svorkách BR a BN tak se přepínač nepřepne na zdroj A i když je napětí na AR a AN a rudá LED svítí. Aby přepínač přepnul na zdroj A musí být napětí na AR a AN i BR a BN.
Stejný problém jako zde:
https://ae01.alicdn.com/kf/U5afdf47eed5 ... 9ad1cG.jpg
Ale pokud máte na BR a BN svorkách vždy napětí, tak se ten problém neprojeví.
Oproti té předchozí verzi tam také u hlavních kontaktů chybí plechy na zhášení oblouku.

Doporučuji kupovat raději ty předchozí na 100A, kde byly hlavní kontakty na pravé straně, na fotce ten spodní přepínač.
prepinace_site.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2156
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Dagus » stř dub 07, 2021 7:45 pm

A není to tím, že máš verzi generator a ne verzi solár?
Dagus
 
Příspěvky: 665
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod redcrown » stř dub 07, 2021 9:32 pm

a ty jsi někde viděl tenhle typ mechaniky od Jotty jako solární?
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Dagus » čtv dub 08, 2021 2:34 pm

Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale je to stejnej vzhled zpracování a styl popisků.
zde TOMZN:
https://www.aliexpress.com/item/1005001374203617.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53367347qeizNR&algo_pvid=d3fdd750-d576-4d47-9f55-cfbae20253ed&algo_expid=d3fdd750-d576-4d47-9f55-cfbae20253ed-1&btsid=2100bdf016178885741407357eb36c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Značku Yotta,Tomzn, Geya beru jako brand jednoho výrobku ve fabrice pro více značek a tomzn to solar umí.
Dagus
 
Příspěvky: 665
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod tomas » čtv dub 08, 2021 3:06 pm

Tyto TOMZN jsou v pořádku a fungují jak mají:
https://www.aliexpress.com/item/4000944 ... 4c4dkdwJpC
přitom jsou úlně stejné jak ty Jotty.
Ty nedobře fungující Jotty se liší v plošném spoji uvnitř.
Jo a ty signalizační kontakty na žádném tomto přepínači nesignalizují skutečný stav přepínače, ale jen stav toho vnitřního relé co řeší tu logiku priority zdroje. Když chci signalizovat skutečný stav přepínače tak k tomu používám ten N-pól který tam mám vždy navíc, protože elektrárny zapojuji vždy v TNC systému, je to bezpečnější. Systém TNS až pro okruhy jednotlivých spotřebičů, zásuvek a světel.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2156
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Dagus » čtv dub 08, 2021 4:12 pm

A prosimtě jak se na tenhle přepínač dívá revizní technik? Ty to precijen děláš na profesionální úrovni, tak se ptám. Přijde mi to jako nerevidovatelné, pokud se o to zařízení bude revizní technik zajímat.
Teď jsem si našel hezkej blog o vysvětlení pojmu tn-c tn-s tn-c-s. Bylo mi záhadou ta tn-s jak jsi psal že máš za. Ono pokud má měnič ground relay, tak je i za měničem tn-c a pak se může pokračovat v tn-c-s, ale tn-s by to bylo jen pokud by nebylo ground relay a to by byla asi IT síť, pokud by se jelo offgrid ne? Ale tn-s už se z toho asi stát nemůže ne, respektive možná jo bez ground relay a když jede na aku, ale jak se přepne na ds, tak to hned bude tn-c-s ne?
Nehaním jen si ujasnuji jak se kdy ten měnič chová, respektive jak se značí ta síť. Pokud bych nepoužil ground relay, tak by ta síť byla na ds a bez ds rozdílná ne? No jsem zvědavej na kamaráda projektanta co mi to bude malovat, jak z toho bude nadšenej :roll:
https://janhlavaty.cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s/
Dagus
 
Příspěvky: 665
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod PavelR » čtv dub 08, 2021 5:48 pm

RT reviduje dle projektu. RT řeší bezpečnost, imepdanční smyčky, zemní odpory, krytí atd.
Podle mě RT neřeší že máš v rozvaděči "činskej šmejd". (V uvozovkách protože mám jottu a funguje pěkně)

Proč by to neměl zrevidovat, když to projektant použije.
PavelR
 
Příspěvky: 2601
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Příspěvekod Dagus » čtv dub 08, 2021 5:53 pm

A jak to projektant použije, když to nemá papíry a tedy to tam nemá co dělat? Jak může revidovat něco co se nesmí používat v eu? Chápu že ti jí dá, protože se otočí a už je to stará revize a mohla být provedená změna a tedy není zodpovědný. Ale je to správně?
Dagus
 