Jaký hlavní chránič za měnič

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje výběru hlavního chrániče za měnič Victron Multiplus-II v třífázovém režimu. Uživatelé řeší problém s nevhodným časováním chráničů, kdy při poruše na jednom okruhu vypadne celý dům. Doporučuje se použití selektivního (A+S) chrániče a správné zapojení, aby porucha jednoho okruhu neovlivnila ostatní části instalace.
wacko
Příspěvky: 138
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od wacko »

Popis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.

Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7363
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1041
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od cipis »

Vyhodit ho, pokud to není dřevostavba, tak je tam k ničemu, resp. k horšímu, protože neumožňuje to, co nařizuje norma - porucha na jednom okruhu nesmí způsobit výpadek na jiném.
Resp. tento chránič nahraď vypínačem, třeba s napěťovou/podpěťovou spouští a doplň červený hříbeček. Nemusí to být ani jistič, protože Victrony mají ochranu proti nadproudu a zkratu v sobě.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
wacko
Příspěvky: 138
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od wacko »

No ale ten co ho tam osadil (a zajišťoval pak revizáka) naopak tvrdil, že podle (asi jiné) normy tam musí být.😲
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7363
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1041
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od cipis »

Ty máš dřevostavbu?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
wacko
Příspěvky: 138
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od wacko »

Nemám dřevostavbu.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4108
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Jaký hlavní chránič za měnič

Nový příspěvek od gupa »

wacko píše: pon zář 07, 2026 10:27 am
Popis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.

Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
Tak je to zapojené naco ta klimatizace? Na větev s 300-30mA ochranou nebo na 300mA?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, Migel, wacko