Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od drama »

matej píše:
drama píše:
Mikel píše:Je jasne, ze morningstar potrebuje prodat nejaky dalsi produkt navic :D.
Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.
NEC ovšem platí v USA, nikoli u nás.
To dá přeci rozum, o tom není nutné debatovat. Píšu to proto, abych Mikelovi vysvětlil, proč to Morningstar vyrábí...
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od georgiik »

Mikel píše:No podle webu Sharpu ty panely jiz nejsou v prodeji, to je mozna duvod, proc je instalacni manual jiz nedostupny
Roman řešil panely GS-Solar. Ty Sharpy byly jen pro srovnání, ty mám pro změnu já :-).
Pro Sharpy manuál dostupný je jen to chce trochu hledat.
Naposledy upravil(a) georgiik dne úte pro 03, 2013 10:50 pm, celkem upraveno 1 x.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od Mikel »

Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.[/quote]
NEC ovšem platí v USA, nikoli u nás.[/quote]
To dá přeci rozum, o tom není nutné debatovat. Píšu to proto, abych Mikelovi vysvětlil, proč to Morningstar vyrábí...[/quote]
Bohuzel, ne vzdy US normy a EU normy jsou shodne. Zejmena co se tyce elektriny. Stejne jako napriklad US FCC resi daleko prisneji EMC nez resi legislativa EU. :)
Proto neni mozne vzdy aplikovat US normy zde v Evrope a opacne.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od drama »

Inu já nikde neříkám, že jsou normy v USA a EU stejné. Já Vám jen vysvětluji proč Morningstar tento produkt vyrábí. Je to teď už srozumitelné?
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od Mikel »

Ja jsem jen argumentoval, ze co se pouziva jinde ( nebo musi pouzivat ), tak neni nutne pouzit zde v CZ ( v nekterych pripadech muze byt i kotraproduktivni ). To je vse :).
Celkove AC site v US od zbytku sveta jsou velice rozdilne. Take muj prvni komentar na k GFDP bylo vztazeno k aplikace v nasich podminkach. :)
Z toho plyne, ze niko v CZ ani EU nepotrebuje resit NEC :)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od drama »

Mikel píše:Ja jsem jen argumentoval, ze co se pouziva jinde ( nebo musi pouzivat ), tak neni nutne pouzit zde v CZ ( v nekterych pripadech muze byt i kotraproduktivni ). To je vse :).
Inu kdyby to bylo vše, tak bych se neozval. Jenže Vy jste také napsal, že Morningstar potřebuje prodat produkt navíc. A tenhle argument se mi jeví opravdu nefér. Kdybyste si totiž přečetl normu NEC pro ostrovní solární systémy (která v ČR neexistuje), tak byste věděl proč Morningstar produkt vyrábí. Toť vše.
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Dnes jsem si privezl 3 kusy amorfu calyxo cx57. Uz byly pouzivane a uvnitr je na par mstech oxidace. Japa to uzemnit? Budou na balkonovem zabradli.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od georgiik »

Já mám tedy amorfní panely jiného výrobce a u něj ve specifikaci bylo jasně napsáno uzemnit záporný pól (bude to asi u každého výrobce jasně dané). Nakonec jsem na radu zkušenějších zde na fóru uzemnil tedy záporný pól na zem v rozvaděči přes pojistku pro případ nějaké poruchy.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Vím, že uzemnit záporný pól, ale nevím, jak to fyzicky provést. Nemám rozvaděč, kabely od panelů povedou k pojistkovýmu odpojovači, pak do reglu a z reglu do baterek. Proto nevím, kde a jak uzemnit. To jako udělám z mínus kabelu odbočku a tu někde uzemním (třeba k hromosvodu)??
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od mobilik »

Kludne z odpojovaca vytiahnes dasli kabel a uzemnis ho cez poistku. Hlavne ho treba uzemnit tam kde mas vsetko uzemnene nie len tak hoc kde strcit do zeme. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
camel1cz
Příspěvky: 765
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od camel1cz »

Jen technická: používáte na tu zemnící pojistku také pojistokový odpojovač? Nebo něco jiného? Možná blbost, ale nebyl by lepší hodně slabý jistič? Jde mi o to, že když by se ta pojistka spálila, tak to zjistím nějakou náhodou kdoví kdy... ten jistič je víc na očích...

Jinak zemění určitě ne k hromosvodu! Vše uzeměné musí končit na stejném potenciálu v HUP - jednoduše proto, že není zem jako zem a mezi starým hromosvodem (prostě tyčí píchlou do země) může být (a nejspíš i je) proti PEN DS napětí.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od georgiik »

Mám pojistku malou skleněnou a je na očích když koukám do rozvaděče ... občas ji i změřím tak 1x měsíčně. Neříkám, že je to dokonalé řešení, ale nic lepšího mě v té chvíli nenapadlo - o malém jističi jsem taky uvažoval. Pojistku mám na 1A max.
Zemněno mám tam kde je společný zemnící bod v rozvaděči. Ten je pak stejně připojen k zemnění v budově.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Ale já zatím nemám uzemněno nikam nic. Instalace je na terase, cca 10 metrů od bytovýho rozvaděče, kam zatím nevede nic. Takže k čemu to uzemnit??? Mám tu jen to kovový zábradlí, který vede ještě k dalším bytům...
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od mobilik »

Hmm, v bytovke budes mat uzemnene akurat rozvody vody ak ich mas este kovove. Tie by mali ist s ochrannym pospojovanim az do zeme. Zabradlia nebudu uzemnene...
Do bytu ti predpokladam ide len nulak a faza...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Naše "bytovka" je zcela novej zateplenej bytovej dům, tady je v kovu akorát tak plyn :-D Až bude power jack, tak to dotáhnu až do rozvaděče, ale zatím se mi nechce dělat díry přes zdi (3x!)...
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od mobilik »

Aha, takze mas azda do bytu uz dovedenu siet TN-S??? Potom by to bolo super. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Co je TN-S?? Na chodbě bytu mám bytovej rozvaděč, hodiny jsou až na chodbě za bytem, cca 25 metrů.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od mobilik »

Mas do bytu privedene tri vodice? (L-cierny, N-modry a PE-zltozeleny)
Alebo mas dve vodice L-cierny a N-modry? :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od olozx6r »

Byl jsem se podívat v rozvaděči a jsou tam všechny tři barvy :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55

Příspěvek od mobilik »

Na hlavnom privodnom kably? Ak ano tak to je siet TN-S a zltozeleny drot je uzemneny a tym padom na neho mozes uzemnit panely. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek