začátečník - 2ks amorfních panelů + regulace
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pát srp 07, 2015 10:55 am
začátečník - 2ks amorfních panelů + regulace
Dobrý den všem.
přišel jsem velmi výhodně k 2ks nových amorfních panelů od "Conrada" a mám v plánu je zapojit paralelně k 12V soustavě, z které chci napájet ovládání (2x denně ON a dvakrát denně OFF) sluneční markízy (elektromotor, příkon neznám) a ve vánočním období napájet nějaké to osvětlení (LED pásky 12V).
Parametry panelu:
- Jmenovitý proud = 2105mA
- Jmenovité napětí = 21V
- Napětí v nečinnosti = 29V
- Zkratový proud = 2300mA
- Výkon = 45Wp
Regulátor který jsem k tomu obdržel:
- Nabíjecí proud (max.) = 4A
- Zatěžovací proud = 4A
- Jmenovité napětí = 12V
- Výkon modulu (max.) = 55Wp
- Proud modulu (max.) = 4A
Předpokládám že tento regulátor je vhodný tak pro jeden panel, nikoli však pro dva které hodlám zapojit.
- jaký osvědčený regulátor by jste doporučili i pro případ budoucího možného rozšíření na max. cca 10ks stejných panelů (při zachování 12V soustavy)?
- je potřeba nějakého jištění v této soustavě 2ks panelů?
- optimální kapacita 12V baterie?
- jakou roli bude hrát průžez vodičů od regulátoru (umístěn v podkroví) k akumulátorům (umístěny v přízemí, délka vedení cca 4m)?
Děkuji všem za případné rady/postřehy.
přišel jsem velmi výhodně k 2ks nových amorfních panelů od "Conrada" a mám v plánu je zapojit paralelně k 12V soustavě, z které chci napájet ovládání (2x denně ON a dvakrát denně OFF) sluneční markízy (elektromotor, příkon neznám) a ve vánočním období napájet nějaké to osvětlení (LED pásky 12V).
Parametry panelu:
- Jmenovitý proud = 2105mA
- Jmenovité napětí = 21V
- Napětí v nečinnosti = 29V
- Zkratový proud = 2300mA
- Výkon = 45Wp
Regulátor který jsem k tomu obdržel:
- Nabíjecí proud (max.) = 4A
- Zatěžovací proud = 4A
- Jmenovité napětí = 12V
- Výkon modulu (max.) = 55Wp
- Proud modulu (max.) = 4A
Předpokládám že tento regulátor je vhodný tak pro jeden panel, nikoli však pro dva které hodlám zapojit.
- jaký osvědčený regulátor by jste doporučili i pro případ budoucího možného rozšíření na max. cca 10ks stejných panelů (při zachování 12V soustavy)?
- je potřeba nějakého jištění v této soustavě 2ks panelů?
- optimální kapacita 12V baterie?
- jakou roli bude hrát průžez vodičů od regulátoru (umístěn v podkroví) k akumulátorům (umístěny v přízemí, délka vedení cca 4m)?
Děkuji všem za případné rady/postřehy.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 36 Odpovědi
- 2561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Energetikzacatecnik
-
- 81 Odpovědi
- 7147 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 61 Odpovědi
- 4290 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od chalejkum
-
- 6 Odpovědi
- 786 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 7 Odpovědi
- 1985 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo