Uživatel popisuje problémy s komunikací aku modulu Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Časté výpadky komunikace a nutnost resetu do továrního nastavení vedou k nesprávnému zobrazení stavu nabití. Doporučuje se zkontrolovat správné nastavení komunikačního protokolu, umístění kabeláže a hodnoty napětí pro 100% nabití v BMS, případně kontaktovat výrobce kvůli možnému resetu parametrů po vypnutí.
brydlti
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
Reputace:0
Lokalita: Vysoké Mýto

Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od brydlti »

Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Mogul
Příspěvky: 554
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od Mogul »

A co na to Mivvy Energy?
Soban
Příspěvky: 4629
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:308
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od Soban »

A co s tím má Mivvy Energy společného? Nebo oni garantují že jejich baterie bude komunikovat s tím střídačem?

Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.

To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
fremma
Příspěvky: 132
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od fremma »

nemáš náhodou v BMS nastaveno 100% při 3,48V na článek? Tj 55,7V? Pokud máš na měniči nastaveno 55,4V, nemá šanci to resetovat.
Valdano
Příspěvky: 2039
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:279
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od Valdano »

brydlti píše: ned kvě 03, 2026 1:47 pm
Mám Aku module 280Ah 51,2V.
O který modul se jedná konkrétně tento nebo tento a nebo jiný?
brydlti píše: ned kvě 03, 2026 1:47 pm
Aku chodí přes půl roku, je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.
Ty časté opakované výpadky komunikace to vypadá na zarušenou komunikaci mezi aku modulem a měničem. Nemáte náhodou vedený komunikační kablík od aku modulu poblíž silových vodičů?
brydlti píše: ned kvě 03, 2026 1:47 pm
Včera jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval. Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry. Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.
V tom aku modulu je BMS a ta komunikuje s měničem. Jednou nastavené parametry včetně zvoleného komunikačního protokolu by si měla BMS pamatovat i po vypnutí a opětovném zapnutí. Pokud po každém vypnutí a opětovném zapnutí zapomíná nastavené parametry tak to je na reklamaci. Obraťte se na mivvyenergy.

Pokud se to nestává po každém vypnutí a opětovném zapnutí, tak je možné, že došlo v té BMS k nějaké výjimečné události, která pravděpodobně způsobila reset parametrů do továrního nastavení, a proto to přestalo komunikovat a v takovém případě vám zřejmě žádné jiné nastavení nepomůže a může se to stát znovu. Pokud k tomu došlo v důsledku rušení tak bude vhodné vést stíněný kablík pro komunikaci mezi aku modulem a měničem dále od silových vodičů.

Pokud má ten aku modul nějaký vlastní displej, který by umožňoval prohlížení parametrů i bez připojené RS485 komunikace tak příště až se to stane tak nic neměňte a nejprve zkontrolujte zda se některá nastavení komunikačních parametrů nezměnila/neztratila.