Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Souhrn tématu
Uživatel popisuje problémy s komunikací aku modulu Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Časté výpadky komunikace a nutnost resetu do továrního nastavení vedou k nesprávnému zobrazení stavu nabití. Doporučuje se zkontrolovat správné nastavení komunikačního protokolu, umístění kabeláže a hodnoty napětí pro 100% nabití v BMS, případně kontaktovat výrobce kvůli možnému resetu parametrů po vypnutí.
- brydlti
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
- Mogul
- Příspěvky: 554
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
A co na to Mivvy Energy?
- Soban
- Příspěvky: 4629
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
A co s tím má Mivvy Energy společného? Nebo oni garantují že jejich baterie bude komunikovat s tím střídačem?
Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.
To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.
To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- fremma
- Příspěvky: 132
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
nemáš náhodou v BMS nastaveno 100% při 3,48V na článek? Tj 55,7V? Pokud máš na měniči nastaveno 55,4V, nemá šanci to resetovat.
- Valdano
- Příspěvky: 2037
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:279
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
O který modul se jedná konkrétně tento nebo tento a nebo jiný?
Ty časté opakované výpadky komunikace to vypadá na zarušenou komunikaci mezi aku modulem a měničem. Nemáte náhodou vedený komunikační kablík od aku modulu poblíž silových vodičů?brydlti píše: ned kvě 03, 2026 1:47 pmAku chodí přes půl roku, je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.
V tom aku modulu je BMS a ta komunikuje s měničem. Jednou nastavené parametry včetně zvoleného komunikačního protokolu by si měla BMS pamatovat i po vypnutí a opětovném zapnutí. Pokud po každém vypnutí a opětovném zapnutí zapomíná nastavené parametry tak to je na reklamaci. Obraťte se na mivvyenergy.brydlti píše: ned kvě 03, 2026 1:47 pmVčera jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval. Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry. Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.
Pokud se to nestává po každém vypnutí a opětovném zapnutí, tak je možné, že došlo v té BMS k nějaké výjimečné události, která pravděpodobně způsobila reset parametrů do továrního nastavení, a proto to přestalo komunikovat a v takovém případě vám zřejmě žádné jiné nastavení nepomůže a může se to stát znovu. Pokud k tomu došlo v důsledku rušení tak bude vhodné vést stíněný kablík pro komunikaci mezi aku modulem a měničem dále od silových vodičů.
Pokud má ten aku modul nějaký vlastní displej, který by umožňoval prohlížení parametrů i bez připojené RS485 komunikace tak příště až se to stane tak nic neměňte a nejprve zkontrolujte zda se některá nastavení komunikačních parametrů nezměnila/neztratila.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos
