Uživatel řeší problémy s nastavením a komunikací aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Časté výpadky komunikace a nesprávné zobrazení stavu nabití (SOC) vedly k nutnosti resetu do továrního nastavení a opětovnému nastavení parametrů. Diskuze doporučuje správné nastavení BMS, zejména hodnoty napětí pro 100% nabití, aby komunikace a zobrazení stavu fungovaly bez problémů.
- brydlti
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Vysoké Mýto
Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
- Mogul
- Příspěvky: 554
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
A co na to Mivvy Energy?
- Soban
- Příspěvky: 4629
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
A co s tím má Mivvy Energy společného? Nebo oni garantují že jejich baterie bude komunikovat s tím střídačem?
Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.
To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.
To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- fremma
- Příspěvky: 132
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V
nemáš náhodou v BMS nastaveno 100% při 3,48V na článek? Tj 55,7V? Pokud máš na měniči nastaveno 55,4V, nemá šanci to resetovat.