Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Souhrn tématu

Uživatel řeší problémy s nastavením a komunikací aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V připojeného přes RS485 k měniči Axpert Max 8000W v ostrovním režimu. Časté výpadky komunikace a nesprávné zobrazení stavu nabití (SOC) vedly k nutnosti resetu do továrního nastavení a opětovnému nastavení parametrů. Diskuze doporučuje správné nastavení BMS, zejména hodnoty napětí pro 100% nabití, aby komunikace a zobrazení stavu fungovaly bez problémů.
brydlti
Příspěvky: 8
Registrován: stř črc 09, 2025 11:33 pm
Reputace:0
Lokalita: Vysoké Mýto

Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od brydlti »

Dobrý den.Mám Aku module 280Ah 51,2V.Aku chodí přes půl roku,je připojen přes RS 485,ale každou chvíli pípá alarm ztráta komunikace na několik vteřin.Včerá jsem potřeboval udělat úpravy v rozvaděči a aku jsem vypnul a po znova zapnutí s měničem nekomunikoval.Musel jsem aku nastavit do továrního nastavení a potom co naběhl znova nastavit správné parametry.Aku mám nabito na 55,4V,na článek 3,46V.Procenta ale ukazují 71%.Jak to nastavit a jak spustit aku bez továrního nastavení.Měnič mám Axpert Max 8000W a je v ostrovním režimu.Děkuji
Mogul
Příspěvky: 554
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od Mogul »

A co na to Mivvy Energy?
Soban
Příspěvky: 4629
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:308
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od Soban »

A co s tím má Mivvy Energy společného? Nebo oni garantují že jejich baterie bude komunikovat s tím střídačem?

Aby komunikace probíhala správně musí na obou stranách být nastaven správný protokol.

To že BMS hlásí nesmyslnou hodnotu SOC je taky známé musí být nastavená správná hodnota pro reset soc při 100% a samozřejmě baterka se musí na 100% nabít aby ten reset proběhl.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
fremma
Příspěvky: 132
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: Nastavení Aku Mivvyenergy 280Ah 51,2V

Nový příspěvek od fremma »

nemáš náhodou v BMS nastaveno 100% při 3,48V na článek? Tj 55,7V? Pokud máš na měniči nastaveno 55,4V, nemá šanci to resetovat.