Měření varistorů
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na správné postupy měření varistorů, a to jak malých pro plošné spoje, tak i velkých varistorů přesahujících 5 kg. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením pomocí různých přístrojů a diskutují, jak orientačně vyhodnotit funkčnost varistorů včetně specifik instalačních přepěťových ochran. Zmíněny jsou i limity běžných měření a potřeba respektovat bezpečnost při práci s vysokonapěťovými komponenty.
- gupa
- Příspěvky: 3610
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Měření varistorů
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
pibi
- Příspěvky: 1600
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření varistorů
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
glottis
- Příspěvky: 3608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Měření varistorů
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV
izolace je o chlup asi silnejsi
ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV
-
kodl69
- Příspěvky: 8211
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1032
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření varistorů
varistory v instalačních přepěťovkách se testují tím 1mA, ale je to jenom orientační,jestli tam ten varistor je nebo není, v těch instalačních je pružinka a nízkotavná pájka, která při přehřátí varistor nevratně odpojí a pak vyskočí to červený okýnko. Jak vypadá charakteristika varistoru dál ti tohle ani podobný zařízení neřekne, to už bude jenom dohad. Ale jak je napsáno výše, základní informaci to podá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.