AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
- GHLL
- Příspěvky: 149
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 55
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Mám VOLTRONIC 11KW - 150A (označovaný také jako: AXPERT MAX E TWIN 11KW nebo EASUN SMW 11kW)
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host