Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od John1 »

Chtel bych realizovat ochranu baterek, pokud stoupne jejich teplota.
Vyuzivam jiz BMS (BMS jiz pouziva termistor), ale rad bych mel nejakou ochranu navic pro pripad, ze by se neco stalo s BMS.
Nemate nejaky napad?
Predem diky
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2819
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 503
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od TomHC »

Mne Home assistant pri prekročení teploty na článkoch otvorí garážovú bránu. Ale to ešte musí fungovať HA, Zigbee a pohon brány 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
ElektroEzs
Příspěvky: 2131
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Neco podobnyho jsem chtel nastavit v zabezpecovacce ze jak se aktivuje pozarni cidlo otevrou se automaticky vrata(mam je na UPS) ale zatim jsem to nenastavil. Mam jen ze pozarni cidlo vypne celou FVE a zustanou jen veci na extra UPS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
John1
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 09, 2022 3:32 pm
Reputace: 0

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od John1 »

Diky za odpovedi.
@ TomHC: Muzete prosim napsat trochu vice, vcetne pouziteho hardware?
@ ElektroEzs: Jak mate realizovane to cele vypnuti FV pres to pozarni cidlo?

Predem diky
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2819
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 503
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od TomHC »

Ja to mám asi takto:

BMS <-- UART --> DIY prevodník <-- RS485 --> LaskKit ESPlan <-- LAN --> Home assistant <-- WiFi --> Wemos D1+relé -> Somfy pohon

Zigbee čo som pôvodne spomínal tam nepatrí. BMS sa teda klasicky monitoruje, cez RS485 a ESP32 ESPlan idú dáta do Home assistant. Ak je zistená hraničná teplota na článkoch, tak sa dá povel na otvorenie garážovej brány (Wemos D1 + relé kontakt).

Ak by to malo byť spoľahlivejšie, riešil by som zvlášť teplotné čidlo na články, relé kontakt na Somfy a celé by to bolo zálohované z UPS (el. termostat aj samotný pohon brány). Teraz je to závislé od veľa vecí - BMS, adaptér UART-RS485, ESPlan, network switch, Synology NAS, virtuálka s HA, WiFi a Wemos D1 modul s relé a vlastne aj samotný pohon...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
ElektroEzs
Příspěvky: 2131
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Valdano
Příspěvky: 1191
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 192
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od Valdano »

Jen pro info viz jednoduché zapojení teplotního spínače s vlastním teplotním čidlem. Na jednotlivé prizmatické články bateriové sady se dají umístit teplotní čidla s podobným spínačem. Klidně na každý článek samostatný spínač. Spínací kontakty relé od více článků se pak zapojí paralelně a lze s nimi spustit třeba havarijní větrání, otevření vrat případně aktivovat vyrážecí cívku stykače, který odpojí FVE apod. Nebo pokud není potřeba nastavenou teplotu měnit tak by stačilo použít i tepelnou pojistku, která při určité teplotě sepne. Chce to co nejjednodušší obvod s minimem komponent zálohovaný počtem kusů zapojených paralelně tj. třeba na každém článku dvě teplotní pojistky (po jedné na každém z vývodů článku), aby se minimalizovalo potenciální selhání.

Pokud jde o články LifePo4 tak ty obvykle nehoří, ale dokážou výrazně plynovat přičemž jimi generovaná směs plynů je při koncentraci okolo 5% silně výbušná. Pokud je tedy baterie umístěna uvnitř domu a k odvětrání nestačí jen otevřít vrata od garáže, pak je vhodné příslušnou místnost, ve které je baterie umístěna, mít vybavenu výkonným havarijním větráním, které po aktivaci dokáže plyny z místnosti intenzivně odsávat a odvádět ven.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon srp 04, 2025 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
rva
Příspěvky: 4380
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 772
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od rva »

Pokud někdo chce monitorovat překročení teploty baterie, tak jednoduché monitorování se dá realizovat bimetalovými spínači - něco jako KSD9700 https://www.aliexpress.com/item/1005007336046827.html
Používám to jako podružný termostat boileru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Valdano
Příspěvky: 1191
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 192
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od Valdano »

KSD9700 to jsou ty tepelné pojistky, které jsem zde již zmiňoval.
pibi
Příspěvky: 1381
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od pibi »

ElektroEzs píše: pon srp 04, 2025 10:08 am
Tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour.
Přidat ještě GS-133? Podle popisu reaguje i na vodík.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
pibi
Příspěvky: 1381
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od pibi »

Valdano píše: pon srp 04, 2025 10:50 am
Tepelnou pojistku, která při určité teplotě sepne. Chce to co nejjednodušší obvod s minimem komponent zálohovaný počtem kusů zapojených paralelně tj. třeba na každém článku dvě teplotní pojistky (po jedné na každém z vývodů článku), aby se minimalizovalo potenciální selhání.
Spolehlivější bych viděl rozpínací kontakty a monitorovat i uzavřený obvod, jako v EZS.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Valdano
Příspěvky: 1191
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 192
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od Valdano »

KSD9700 se dělají i v provedení NC tj. rozpínací. Při použití rozpínacích je potřeba je zapojit všechny do série.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6040
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 798
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od cipis »

Ano, ano, je potřeba rozpínacích kontaktů. Stejně tak ale i požárních kabelů, na pohony těch vrat a dalších mechanismů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 2131
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak pises chtelo by to vsude pozarni kabely:-)Ale myslim ze baterky spis budou kourit. Ja mam UPS a rozvadece v jednom rohu takze snad by se to stihlo otevrit:-) Ale FVE komplet mam zavrenou v extra ocelovem rozvadeci jeste. Myslim ze vetsina tady ma vic ochran nez dotacni FVE😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 2395
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 250
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od eman »

ElektroEzs píše: pon srp 04, 2025 10:08 am
Mam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
Jak jsou spolehlivá ta požární čidla?
Protože my máme stále ještě Jablotron Oasis a kvůli falešným popachům jsem musel požární čidla zrušit. Pořád mi tedy visí nad baterkama, ale už je nemám registrovaný v systému. Děsili nás požárem aspoň jednou do měsíce. Vadí tomu jakýkoliv odlesk, odraz slunce, blikání stavové diody. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
leoshavla
Příspěvky: 151
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 20

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od leoshavla »

Jaké používáte čidla, vybral jsem toto, potřebuju to se spínacím kontaktem.
https://www.iqalarm.cz/produkt/601p-mub ... i-detektor
Mex
Příspěvky: 1282
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 223
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od Mex »

Raději více úsilí a zdrojů do aktivní než do pasivní bezpečnosti.
Takže měřit, hlídat a vyhodnocovat situaci raději předem, než v okamžiku, když už je barák plný vodíku.

Pasivní bezpečnost je určitě důležitá. Ale aktivní je (podle mě) důležitější.
leoshavla
Příspěvky: 151
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 20

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od leoshavla »

Já budu mít baterku venku v přístřešku ve staré lednici, tak jsem si říkal když uvnitř něco začne dýmit, tak se otevřou dveře lednice a kouř půjde do volného venkovního prostoru, tak na to potřebuju vytipovat vhodné kouřové čidlo se spínacím kontaktem.
ElektroEzs
Příspěvky: 2131
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 59
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

eman píše: pon srp 04, 2025 4:57 pm
ElektroEzs píše: pon srp 04, 2025 10:08 am
Mam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
Jak jsou spolehlivá ta požární čidla?
Protože my máme stále ještě Jablotron Oasis a kvůli falešným popachům jsem musel požární čidla zrušit. Pořád mi tedy visí nad baterkama, ale už je nemám registrovaný v systému. Děsili nás požárem aspoň jednou do měsíce. Vadí tomu jakýkoliv odlesk, odraz slunce, blikání stavové diody. :(
V rozvadecich mam Jablotron SD-282 pres modul JA-111H pak do ustredny a v baraku JA-110ST a zadny plany poplach nebyl jeste a to uz to mame 5let v baraku a v rozvadecich 2-3roky. Na test pouzivam spray kdyz potrebuju vyzkouset.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4380
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 772
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jak realizovat ochranu baterek?

Nový příspěvek od rva »

Baterie ve staré lednici? Originální a levné. Díky izolaci nebude moc nákladné v zimě baterii trošku přitopit. Vyřazený pultový mrazák má i kolečka, takže se s tím dá hýbat.