společný PE vodič

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Zdenek Vojc
Příspěvky: 89
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 2

společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Zdravím vás
Mám Godwee ET10 celý dům připojený na backup výstup, kompletní ostrovní provoz. S DS je tato soustava propojena jen PE vodičem.
Dvě otázky:
Jak zajistím, aby v případě poruchy nebyl po PE vodiči zavlečen potenciál do DS?
Mám na backup výstup dát SPD T1-2 ?
Díky
Zdeněk
Mex
Příspěvky: 1276
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 222
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Mex »

PE máš snad přizemněno na nějaký do země zabouchaný kolík nebo pás, ne?
Stejně tak bude zabouchaný kolik do země na druhé straně, někde u trafačky. Případě i po cestě.
Tak asi nemá jak se tam něco dostat.

Přepěťovky na AC stranu se dávají spíš proto, kdyby ti tam něco vlítlo z druhé strany. Třeba bouchnul blesk někde blízko venkovního vedení.
Jseš-li kompletně oddělený, tak to z tohoto pohledu asi smysl nemá.
Raději bych si dal pořádné přepěťovky na DC stranu před měnič.
Zdenek Vojc
Příspěvky: 89
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 2

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Nemám, není zde ani HOP. Takže udělat zemnění oddělené od LPS např. tyčí?
unicast
Příspěvky: 1896
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 333
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od unicast »

Po PE(N) vodiči se nic nikam nezavleče.

Země je jen jedna. Klidně to na patě budovy na LPS napoj, ale uzemněné by to být mělo (třeba pro případ, že by se v DS přerušil PEN vodič a pak se začaly dít věci).
Zdenek Vojc
Příspěvky: 89
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 2

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

No prave, kdyby to v DS nekdo prerusil treba hned u elekromeru a soucasne by doslo k poruse, tak to od PE muze ten dotycny koupit. Je to tak ne? Pokud tedy PE pripojim ke svodu u zeme, nenastane zase prusvih pri uderu? Precijenom je to jine misto nez standardni zemnici privod pro HOP ktery je mimo hlavni tok bleskoveho proudu.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3154
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 960

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od youda »

On normálně hromosvod s MET spojený bývá, takže to není žádný problém. Viz nákres od Salteku níže.
Jen to spojení PE na LPS opravdu musíš udělat co nejblíže paty domu, jak říká Unicast. Né, že to PE na LPS přilepíš někde po cestě mezi střechou a zemí.

Kdybys to přilepil po cestě jako odbočku, tak kdykoliv bude proud z LPS procházet do země, tak kvůli odporu bleskosvodu vznikne mezi tím bodem odbočení a skutečnou zemí poměrně velký úbytek napětí. A ten úbytek, tedy napětí, by sis zavlekl přes PE zbytečně dovnitř baráku.
hrom.png
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Zdenek Vojc
Příspěvky: 89
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 2

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Jasný, odkopu co se bude dát svodový drát (než se dostanu na beton) a tam připojím vývod pro jakoby MET. Udělám to 8mm FeZn, ten zavedu dovnitř a v suchu k němu přes svorkovnici pro MET připojím 16mm Cu, který přivedu do rozváděče na PE svorkovnici. Asi bude vhodné tam dát i SPD. Bude stačit ji připojit k tomu 16mm vodiči přes tu svorkovnici v rozváděči? Tahat paralelně ještě jeden 16mm drát k té umělé MET mi připadne (v mém případě) zbytečné.
unicast
Příspěvky: 1896
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 333
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: společný PE vodič

Nový příspěvek od unicast »

Čím menší odpor tam bude, tím to bude lepší, včetně přechoďáků. Čím méně kabelu a čím méně spojů, tím lépe to bude fungovat. Možná by stálo za to změřit zemní odpor a kdyžtak přidat ještě další zemnící tyče, ale na tohle měření jsou vybaveni víceméně jenom revizáci.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů