VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Souhrn tématu
Ve fóru se řeší zkušenosti s regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW, zejména jeho schopnost dodávat stabilní sinusový výstup pro ostrovní provoz. Diskutuje se vhodnost připojení pračky a rozdíly mezi režimy STABLE a MPPT, přičemž stabilní režim je doporučený pouze s připojením k distribuční síti kvůli ochraně spotřebiče. Uživatelé upozorňují na omezení step-down měniče a potřebu dostatečného DC napětí pro správný chod.
- Palo
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned říj 06, 2024 9:10 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Uherský Brod
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost se solárním regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment
Uvažuji o ohřevu TUV a přemýšlím co s případnými přebytky. U tohoto regulátoru je deklarován sinusový výstup. Půjde na tento regulátor používaný v ostrovním režimu připojit pračka ?
Jak jste s tímto regulátorem spokojeni ?
chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost se solárním regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment
Uvažuji o ohřevu TUV a přemýšlím co s případnými přebytky. U tohoto regulátoru je deklarován sinusový výstup. Půjde na tento regulátor používaný v ostrovním režimu připojit pračka ?
Jak jste s tímto regulátorem spokojeni ?
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6868
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 957
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Moc nepůjde, aniž bys jí ublížil restarty kvůli ztrátě napájení.
V popisu je uvedeno, že pokud to nemůže dodržet 230 V sínus na výstupu, tak se to vypne.
U bojleru/topení ti to nevadí, ale pračku tím zastavíš. Tj. stačí jakýkoliv mráček a nepereš. A třeba už ani nedopereš.
V popisu je uvedeno, že pokud to nemůže dodržet 230 V sínus na výstupu, tak se to vypne.
U bojleru/topení ti to nevadí, ale pračku tím zastavíš. Tj. stačí jakýkoliv mráček a nepereš. A třeba už ani nedopereš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Palo
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned říj 06, 2024 9:10 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Uherský Brod
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Díky za odpověď.
Tím ani nedopereš myslíš, že by mohlo dojít k poškození pračky (dalo by se tomu nějak zabránit) ?
Ještě se zeptám, pokud bude regulátor zapojen do DS a přijde mrak tak bude brát dostupnou část energie z FVE a zbytek z DS nebo pojede jen na energii z DS ?
Pokud b
Tím ani nedopereš myslíš, že by mohlo dojít k poškození pračky (dalo by se tomu nějak zabránit) ?
Ještě se zeptám, pokud bude regulátor zapojen do DS a přijde mrak tak bude brát dostupnou část energie z FVE a zbytek z DS nebo pojede jen na energii z DS ?
Pokud b
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6868
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 957
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Máš to tam přece všechno popsané, na té odkazované stránce.
Psal jsi ostrov, tedy ne, že tam máš DS. A v ostrově to prostě vypne výstup. Tak co to asi udělá spotřebiči, když mu to uděláš třeba 100x za sebou?
Pokud máš DS, tak to tam píšou, že to prostě přepne. Žádné docucávání, nic prostě, jen cvak.
Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není. Teda je, ale stejně to časem pak k těm x set tisíc dotáhneš. Tak proč ne hned.
Vodu prostě zapojíš a zapomeneš, že tam něco máš.
Psal jsi ostrov, tedy ne, že tam máš DS. A v ostrově to prostě vypne výstup. Tak co to asi udělá spotřebiči, když mu to uděláš třeba 100x za sebou?
Pokud máš DS, tak to tam píšou, že to prostě přepne. Žádné docucávání, nic prostě, jen cvak.
Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není. Teda je, ale stejně to časem pak k těm x set tisíc dotáhneš. Tak proč ne hned.
Vodu prostě zapojíš a zapomeneš, že tam něco máš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Sanc0
- Příspěvky: 57
- Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Zdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- MichalM
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte říj 08, 2024 4:59 am
- Reputace: 0
- Lokalita: Ostrava
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Proč je potřeba mít na vstupu 330V DC z panelů?Sanc0 píše: pon říj 07, 2024 8:03 amZdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6868
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 957
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Protoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- sindyk
- Příspěvky: 675
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Desatero solárního nováčka, přikázání první:

Nedá se nic, než souhlasit, protože obvykle tyhle myšlenkové pochody neskončí jen u pračkycipis píše: ned říj 06, 2024 11:39 pmRozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
- medomys
- Příspěvky: 1
- Registrován: stř bře 11, 2026 2:17 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Brno
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
To ale přeci vůbec není pravda. Tento regulátor obsahuje elektroniku se step-up konvertorem, který vyrobí 230 V z vyšší i nižší hodnoty napětí, rozhodně není potřeba 325 V! Než začnete odpovídat a mást tazatele, zjistěte si fakta. Stejně tak může bez problému používat výstup na pračku a další výkonově nenáročné spotřebiče (do 500 W), které v létě pohodlně utáhne i při zatažené obloze (pokud má rozumný výkon FV panelů, třeba 7x450 Wp).cipis píše: úte říj 08, 2024 9:48 amProtoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6868
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 957
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Ne, neobsahuje. Ten měnič nemá step-up, je to jen a pouze step-down, tzn. na výstupu nemůže nikdy být vyšší napětí než na vstupu.
Stejně tak pračka není výkonově nenáročný spotřebič, ty s jo nižší spotřebou mají topení 1200-1400 W, většinou jsou tam ale 2 kW topná tělesa.
Takže jediný, kdo tu mate uživatele, po dvou letech, tak jsi ty. Aby byla na výstupu sínusovka 230V, musí být na vstupu vždy víc než 230 V, ideálně ta maximální hodnota sinusovky.
Stejně tak pračka není výkonově nenáročný spotřebič, ty s jo nižší spotřebou mají topení 1200-1400 W, většinou jsou tam ale 2 kW topná tělesa.
Takže jediný, kdo tu mate uživatele, po dvou letech, tak jsi ty. Aby byla na výstupu sínusovka 230V, musí být na vstupu vždy víc než 230 V, ideálně ta maximální hodnota sinusovky.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Valdano
- Příspěvky: 1825
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 257
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Ano je to tak jak uvádí cipis. Zmíněný měnič má pouze schopnost step-down a pokud je tedy vstupní DC napětí nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC tak na jeho AC výstupu 230V AC nebude.
Vstupní DC napětí od panelů je v rozsahu 160 až 500V DC.
Výstupní napětí je však v rozsahu 70 až 245V AC / 50Hz.
Tento měnič má dva režimy.
Režim STABLE (stabilní udržování 230V na AC výstupu) - Tento režim je pro pračku vhodný pokud je k dispozici záskok z DS.
V tomto režimu je striktně vyžadováno stabilní udržování 230V AC na výstupu. Výstupní napětí 230V AC je však udržováno pouze za předpokladu, že je energie ze solárních panelů dostatečná nejen z hlediska proudu, ale i z hlediska napětí. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak se AC výstup tohoto měniče v tomto režimu vypne a pokud je k dispozici připojení k DS tak by interní funkce BYPASS, která je v tomto měniči implementována, měla zajistit automatické mžikové přepnutí k měniči připojené zátěže na DS a cyklus praní by měl v takovém případě pokračovat dál bez přerušení. Pokud nebude k dispozici připojení k DS tak to pro pračku bude znamenat jako by došlo k výpadku DS do doby než bude DC proud i napětí z panelů dostatečné pro udržování 230V AC. Ojedinělý dočasný výpadek napájení z měniče při dodržení rozsahu napětí okolo 230V AC ve vztahu k pračce nemusí vadit. Pokud budou výpadky časté tj. zejména při nedostupnosti DS pro záskok přes BYPASS může dojít i k poškození pračky. Z hlediska pokračování pracího cyklu po výpadku napájení pak záleží na tom jak se která pračka zachová po obnovení napájení tj. zda pokračuje dál a nebo zda nepokračuje. Každý si může ověřit jak se jeho pračka při výpadku DS zachová i bez tohoto měniče tím, že v průběhu praní pračku připojenou k DS třeba na pár minut nebo i na několik hodin prostě odpojí ze zásuvky a poté opět zas připojí. Obecně bych tento režim pro pračku nedoporučoval pokud nebude k dispozici připojení k DS jako záskok s využitím výše zmíněné interní funkce BYPASS, protože bez záskoku z DS by mohlo docházet za provozu pračky i k mnoha výpadkům po sobě, a to by v horším případě mohlo způsobit i poškození pračky.
Režimu MPPT (sledování maximálního bodu výkonu) - Tento režim je pro pračku nevhodný.
V tomto režimu je povoleno poskytovat na AC výstupu tohoto měniče napětí v rozmezí 70V až 245V AC dle aktuální energie a DC napětí z panelů. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak bude na AC výstup tohoto měniče napětí nižší až k 70V AC. Při poklesu napětí za provozu pračky by mohlo dojít i k jejímu poškození.
Vstupní DC napětí od panelů je v rozsahu 160 až 500V DC.
Výstupní napětí je však v rozsahu 70 až 245V AC / 50Hz.
Tento měnič má dva režimy.
Režim STABLE (stabilní udržování 230V na AC výstupu) - Tento režim je pro pračku vhodný pokud je k dispozici záskok z DS.
V tomto režimu je striktně vyžadováno stabilní udržování 230V AC na výstupu. Výstupní napětí 230V AC je však udržováno pouze za předpokladu, že je energie ze solárních panelů dostatečná nejen z hlediska proudu, ale i z hlediska napětí. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak se AC výstup tohoto měniče v tomto režimu vypne a pokud je k dispozici připojení k DS tak by interní funkce BYPASS, která je v tomto měniči implementována, měla zajistit automatické mžikové přepnutí k měniči připojené zátěže na DS a cyklus praní by měl v takovém případě pokračovat dál bez přerušení. Pokud nebude k dispozici připojení k DS tak to pro pračku bude znamenat jako by došlo k výpadku DS do doby než bude DC proud i napětí z panelů dostatečné pro udržování 230V AC. Ojedinělý dočasný výpadek napájení z měniče při dodržení rozsahu napětí okolo 230V AC ve vztahu k pračce nemusí vadit. Pokud budou výpadky časté tj. zejména při nedostupnosti DS pro záskok přes BYPASS může dojít i k poškození pračky. Z hlediska pokračování pracího cyklu po výpadku napájení pak záleží na tom jak se která pračka zachová po obnovení napájení tj. zda pokračuje dál a nebo zda nepokračuje. Každý si může ověřit jak se jeho pračka při výpadku DS zachová i bez tohoto měniče tím, že v průběhu praní pračku připojenou k DS třeba na pár minut nebo i na několik hodin prostě odpojí ze zásuvky a poté opět zas připojí. Obecně bych tento režim pro pračku nedoporučoval pokud nebude k dispozici připojení k DS jako záskok s využitím výše zmíněné interní funkce BYPASS, protože bez záskoku z DS by mohlo docházet za provozu pračky i k mnoha výpadkům po sobě, a to by v horším případě mohlo způsobit i poškození pračky.
Režimu MPPT (sledování maximálního bodu výkonu) - Tento režim je pro pračku nevhodný.
V tomto režimu je povoleno poskytovat na AC výstupu tohoto měniče napětí v rozmezí 70V až 245V AC dle aktuální energie a DC napětí z panelů. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak bude na AC výstup tohoto měniče napětí nižší až k 70V AC. Při poklesu napětí za provozu pračky by mohlo dojít i k jejímu poškození.