Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj pokud jsou MPPT BlueSolar pripojeny do Cerbo pres VE. Direct melo by se tam ji dostat pres VictronConnect z PC pro nastaveni.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Raww
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Raww »

vk_1 píše: Já se vsadím, že do dvou let po první instalaci budeš přes 5 kWp :)
:D klidně může být. Na fotkách je vidět v pozadí taková omšelá hnědá střecha - pokud se něco změní a bude to dávat smysl a legislativně to půjde a nešprajcne se PDS, klidně ji celou osadím. Ale to se už dostáváme zcela jinam.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Soban »

Raww píše: Díky za tip k bateriím.
Mnou zmiňovaný Pylontech 3,6kWh je za cca 32.000,-Kč s DPH. Je to komplet včetně BMS i rozhraní pro VE.
Na tvých odkazech jsem se pokusil najít bateriovou sestavu co nejblíž kapacitě 3,6kWh, je tam i BMS a cena je 25.200,-Kč s DPH. Akumulátor je ještě dražší 26.900,-Kč s DPH. Ale ještě musím připočíst smartshunt (bez VE.can nebo VE.bus) za zhruba 3000,-Kč. Nebo použít lynx shunt a ten je již za 10.000,-Kč s DPH a to ještě musít pořídit na každou stranu distributory... :(
Takže mě to zas až tak výrazně výhodnější nepřipadá - nebo jsem jantar a koukám se blbě. :dontknow:
Stačí smartshunt, lynx shunt neznám a podle mě není třeba, distributory taky nejsou třeba stačí třeba DC přípojnice Victron Energy 150A - 6 terminálů vč. krytu https://eshop.neosolar.cz/dc-pripojnice ... -vc-krytu/

Jinak já nevím tuto koupíš jednu a máš vystaráno https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 7kwh-11504
11.77kWh a je to za 78 500,-kč pylontech 3x32000= 96000,-kč tak mi to hlava nebere co je levnější a i u pylontechu musíš použít smartshunt jinak budeš mít nepřesné data BMS neměří přesně.

A jestly si myslíš že vydržíš s jednou 3.6kWh baterkou tak jseš na omylu!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Raww
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Raww »

Soban píše:... a i u pylontechu musíš použít smartshunt jinak budeš mít nepřesné data BMS neměří přesně.
Jak to že BMS neměří přesně? To je všeobecná vlastnost nebo jen u Pylontechu? Na co to má vliv?
MPPT baterie nabíjí a jinak než co si samy lokálně změří neví, takže nabíjení z panelů se ovlivnit nedá.
MultiPlus II je zjednodušeně spotřebič, takže kdyby mu teoreticky BMS dávalo nepřesný data, tak to bude mít vliv na co? Na zjištění úrovně vybití? To by se dalo ošéfovat editací prahové hodnoty.
Opravdu je vždy nutné použít smartshunt?
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od vk_1 »

Raww píše:Opravdu je vždy nutné použít smartshunt?
Já ho nemám a nechybí mi.
Bms komunikuje s Cerbo a vše funguje. Cerbo řídí mppt přes can a ve.direct

Jediná nevýhoda mi přijde, že když náhodou umře Cerbo, tak se vypne celý systém.
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od PetrDubi »

Raww píše: Účinnost fototermiky je kolem 95%. Účinnost fotovoltaiky možná 25%. Takže na získání stejného množství tepla bych potřeboval 4-5 takovou plochu.
Tak to není zase tak úplně pravda, protože účinnost fotottermiky pro ohřev TUV s klasickýma deskovýma kolektorama je maximálně kolem 40-50% (ne jenom kolektory, ale kompletní systém) - nedávno jsme to tu řešili a tohle jsou údaje z projekčních podkladů firem jako Bosch nebo Vaillant a nevěřím tomu, že by ty firmy svoje systémy podceňovaly.

A protože mám doma jak 3 ks FT kolektorů 45° napojený na bojler, tak FV (vidíš v podpisu), tak můžu porovnávat. Třeba ještě na začátku března i když pálilo sluníčko od rána a venkovní teploty byly pár stupňů nad nulou, tak v 9 ráno už mi FV dávala 2 kW a FT nic. Od začátku března jsem (když svítilo) dopoledne topil pomocí TČ z FV při venkovních teplotách kolem nuly.. Za celý den jsem měl z FV 15-20 kWh a z FT nic, protože se kolektory nevyhřály na dostatečnou teplotu (na minimální ohřev podlahovky by to asi stačilo). V létě když svítí, tak mi nahřeje bojler cokoliv, ale když jsem to porovnával pod mrakem, tak FT měla přes poledne teplotu kolektorů kolem 45-50°C (když bylo venku něco přes 20°C), takže spíš takový předehřev a FV bez problémů dávala kolem 1-5-2,5 kW (za 1-2 hodiny vyrobila dost elektřiny na ohřev bojleru na 50°C pomocí TČ). Prostě když svítí, tak FT jede, ale když je pod mrakem, tak FT na ohřev bojleru nestačí, jenom ho předehřeje. FV když svítí, tak ohřeje bojler přes TČ a potom případně přebytkama ještě dohřeje bojler klidně na 75°C a když je pod mrakem, tak alespoň na těch 50°C přes TČ.

Já už jsem rozhodnutý, že až budou s FT jakýkoliv problémy, tak půjde pryč a místo ní přijdou další 3 panely, protože když je sluníčka málo a je nízko (říjen-březen) nebo je špatný počasí (léto), tak mi FT nedá nic nebo skoro nic, zatímco FV mi poskytne alespoň nějakou energii na domácnost a od jara do podzimu dokonce i pro teplou vodu i při špatném počasí (pokud celý den neprší).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
rva
Příspěvky: 3529
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od rva »

Žádná BMS neměří přesně. SOC se totiž neměří, ale počítá z naměřených hodnot. A to je zatíženo řadou chyb. Rozumná BMS se autokalibruje - u JK BMS to je vidět některé dny rovnou čárou na 100%.
A jestli to vadí? Vždy je lepší, když to ukazuje přesnější číslo, pokud by se někde dlouhodobě baterie nedobíjely doplna, tak ta chyba může být nepříjemná, že se někdo ocitne ráno s vybitou baterií. Někdo podle SOC spouští vytěžovače, popřípadě se dle toho může řídit manželka jestli může dát do trouby husu.
SOC autokalibrace na 100%
SOC autokalibrace na 100%
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

to Petrdubi: taky mám FT, a tak rezolutní bych nebyl. FT už u mě funguje 20 tou sezónu. Problémy? výměna řízení ze samodomo 1x OZ +2 termistory za cosi s procesorem a DS18B20 - vlastně jenom kvůli číslům na displeji, výměna boileru - ta by přišla tak jako tak, ten původní měl 10 let už ve chvíli instalace FT, a dolití cca 8l solarenu, včetně toho, co zůstav ve starým boileru a pod...
loni jsem měl možnost si letmo oměřit 180Wp panely z r. 2009. Některý kousky dávaly na plným poledním slunku 90W, ty nejlepší 140W. Na fototermice nepozoruju žádnou ztrátu výkonu, a měděnejm trubkám se asi za mýho života taky nic nestane. A pořád srovnáváme 4m2 který prokazatelně po 9 měsíců v roce ohřejí boiler s víc než 12m2 co by zabraly FV panely srovnatelnýho výkonu. Oběhový čerpadlo, další boiler (by se měnil stejně) a trochu solarenu zajistí funkci tohoto systému na delší dobu, než je moje předpokládaná životnost. FV panely jsou na tom v realitě o poznání hůř, těch 20let na 80% výkonu je podle mě propaganda. Ostatně jistě někdo z vás má zkušenost s poly panely cca 210-230Wp z demontovaných elektráren, RV 2010, a kolik dávají teď? A řeči, že nový panely jsou jistě lepší, není to náhodou nějaká propaganda výrobců a ekoteroristů? už jenom to, jak jsou odrbaný rámy stále se zvětšujích panelů stojí za zamyšlení.
Poslední věc k zamyšlení: "40°C je možná předehřev" - ne u nás je to konečná teplota boileru, od 38°C je to normálně použitý na sprchování. Nepotřebuju, aby mi díky vařící vodě slezla kůže z většiny těla... A od toho se odvíjí to, že čím vyšší teplota TUV, tím nižší účinnost FT panelů. Celkem jednoduchá fyzika.
To RVA: samozřejmě, ale ta přesnost měření je u různých modelů Coulombmetrů (jak byse správně měřiče náboje měly nazývat) různá, už třeba jenom konstrukčně, tj rozlišení ADC, stabilita nuly. Problémem je to, že se měří velké proudy za krátké časy a naopak malé proudy za dlouhé časy. 200A vs 0.1A chyba, která za týden (168 hodin) udělá rozdíl 16,8Ah...
V tomhle jistě bude lepší victron, dokonce i diybms currentshunt, který má 20 bit ADC specializovaný na tuhle funkci, než čína, kde celá BMS stojí podobně, jako součástky na ten diybms currentshunt... Mám coulombmeter u Midniteclasic (říkají tomu Whizbang jr.) a za zimu, kdy nemá možnost se autokalibrovat na těch 100% nabití, se obvykle nerozejde víc než 50Ah z celkové kapacity baterie 340Ah. S tímhle nemám problém.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon bře 20, 2023 7:14 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše:Ahoj pokud jsou MPPT BlueSolar pripojeny do Cerbo pres VE. Direct melo by se tam ji dostat pres VictronConnect z PC pro nastaveni.
Skúšal som to a nejako mi to nefunguje, takže ak máš návod ako na to sem s ním. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Soban »

Například já jsem to poznal teď v zimě.

Podle napětí se u LiFePo4 nedá řídit a SOC z BMS jak se nenabíjí baterka do plna jde někam - ukazuje nesmysly a jak máš baterky 2 jak já tak jedna ukazuje 20% SOC a druhá 70% SOC tak a kolik energie mi tam zůstalo?

Takže to dopadlo tak že mám BMV712 od victronu kouknu a hned vidím SOC a vím co si můžu dovolit zapnout a zda přepnout bojler na DS nebo ne.

Jinak ta BMS co mám na baterkách měří proud až od 2A do té doby ukazuje 0A.
Prostě BMS je vhodná pouze pro ochranu článků na nic jiného.

Jinak samozřejmě smartshunt nepotřebuješ a prostě jak klesne napětí na 3V na článek nastavíš aby se invertor vypnul, ovšem kdy se to pak vypne nemáš tušení, a když bude třeba odstávka DS tak nevíš jak dlouho vydržíš atd.....
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 20, 2023 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Raww píše: Díky za tip k bateriím.
Mnou zmiňovaný Pylontech 3,6kWh je za cca 32.000,-Kč s DPH. Je to komplet včetně BMS i rozhraní pro VE.
Na tvých odkazech jsem se pokusil najít bateriovou sestavu co nejblíž kapacitě 3,6kWh, je tam i BMS a cena je 25.200,-Kč s DPH. Akumulátor je ještě dražší 26.900,-Kč s DPH. Ale ještě musím připočíst smartshunt (bez VE.can nebo VE.bus) za zhruba 3000,-Kč. Nebo použít lynx shunt a ten je již za 10.000,-Kč s DPH a to ještě musít pořídit na každou stranu distributory... :(
Takže mě to zas až tak výrazně výhodnější nepřipadá - nebo jsem jantar a koukám se blbě. :dontknow:
Ale za tých cca. 32k Kč vieš kúpiť napr. 16ks týchto článkov + JK BMS a máš vyššiu kapacitu za podobný peniaz.
Čím väčšiu kapacitu zoberieš, tým sa viac oplatí zobrať samostatné články. ja som za 14,4kWh baterku (články, bms, istenie) cca. 2350€. U pylontech by to stálo viac ako 2x toľko.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Soban »

Diablo1st píše:
ElektroEzs píše:Ahoj pokud jsou MPPT BlueSolar pripojeny do Cerbo pres VE. Direct melo by se tam ji dostat pres VictronConnect z PC pro nastaveni.
Skúšal som to a nejako mi to nefunguje, takže ak máš návod ako na to sem s ním. ;)
Musíš to mít povolené.
Takže se připoj do cereba a povol obousměrnou komunikaci pak můžeš i z internetu přes jejich aplikaci měnit nastavení zařízení tak jako když se připojíš lokálně.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od PetrDubi »

kodl69:
Přehřev to je proto, protože 40°C uvnitř kolektoru mi neohřeje na 40°C vodu v bojleru. Sice v bojleru mám šneka určeného pro solár, ale stejně aby se vůbec nějaká energie předala, tak je potřeba aby byl nějaký teplotní rozdíl mezi vodou ze soláru a vodou v bojleru. A čím menší ten rozdíl je, tím míň energie se předá - ale to ty přeci sám moc dobře víš ;)

Já neříkám, že je FT apriori špatná (sám jí používám 12 let a většinu mi ten bojler přes léto nějak nahřeje a ušetří nějakou tu MWh za rok). Ale když porovnám co a kdy dostanu z FT a co z FV (samozřejmě FV zabere víc místa na střeše), tak mi prostě FV dává větší smysl a větší přínos.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Soban píše:
Diablo1st píše:
ElektroEzs píše:Ahoj pokud jsou MPPT BlueSolar pripojeny do Cerbo pres VE. Direct melo by se tam ji dostat pres VictronConnect z PC pro nastaveni.
Skúšal som to a nejako mi to nefunguje, takže ak máš návod ako na to sem s ním. ;)
Musíš to mít povolené.
Takže se připoj do cereba a povol obousměrnou komunikaci pak můžeš i z internetu přes jejich aplikaci měnit nastavení zařízení tak jako když se připojíš lokálně.
Soban: fakt vieš meniť nastavenie mppt cez Cerbo cez internet? Mám povolenú obojsmernú komunikáciu, ale VEconnect mi nájde len Cerbo a to ma odkáze na VRM portál alebo Remote console.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Soban »

Normálně na telefonu mám victronconnect vyberu záložku vrm a můžu tam měnit co chci.

Normálně už to mám zrušeno, protože jsem to provozoval chvíli přes venus OS nainstalovaný na RPI 400, chtěl jsem to hodit na normální RPI4 ovšem pořád nejsou takže jsem se na to zatím vykašlal.

EDIT: Já jsem měl nejnovější venus OS a v mppt byl taky nejnovější FW.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 20, 2023 7:47 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Ano normálně to chodí. Jen přecvakneš z local na vrm.
Přílohy
Screenshot_20230320_194515.jpg
Screenshot_20230320_194452.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od ElektroEzs »

Akorát jsem to sem chtěl nahrát ale byl jsi rychlejší, funguje to tak bez problému a není třeba BT.
Dagus píše:Ano normálně to chodí. Jen přecvakneš z local na vrm.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Raww
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Raww »

ElektroEzs píše:Akorát jsem to sem chtěl nahrát ale byl jsi rychlejší, funguje to tak bez problému a není třeba BT.
Dagus píše:Ano normálně to chodí. Jen přecvakneš z local na vrm.
Jestli to tedy chápu tak MPPT komunikuje přes VE.Direct přímo s Cerbo GX? Chápu to správně? Je tedy možné použít variantu MPPT BlueSolar?
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od ElektroEzs »

Ano přesně tak:-)K rodičům jsem taky kupoval BlueSolar BT nepotřebuju když budu připojený do Cerbo
Raww píše:
ElektroEzs píše:Akorát jsem to sem chtěl nahrát ale byl jsi rychlejší, funguje to tak bez problému a není třeba BT.
Dagus píše:Ano normálně to chodí. Jen přecvakneš z local na vrm.
Jestli to tedy chápu tak MPPT komunikuje přes VE.Direct přímo s Cerbo GX? Chápu to správně? Je tedy možné použít variantu MPPT BlueSolar?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi ďakujem, zasa som sa naučil niečo nové ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek