Re: Axpert
Takhle to být nemá...chatař píše:Budu to muset hlídat a silné spotřebiče zapínat jen při dobrém slunci, aby to šlo z panelů, a ne z baterky.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Já vím, že nemá. Jenže já nemám dostatek volných prostředků na vybudování většího bateriového úložiště, (respektive se mi do toho nechce) zato ale mám moře času na sledování oblohy a displeje měniče. Prostě prát se bude jen když bude sluníčko pražit do panelů. A když dlouho nebude, pak je tu ještě DS. Nebudeme chodit jako špindírove jen proto, že je týden zataženo.josse píše:Takhle to být nemá...chatař píše:Budu to muset hlídat a silné spotřebiče zapínat jen při dobrém slunci, aby to šlo z panelů, a ne z baterky.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Baterie chápu, šetřit na průřezu nechápu. Vodiče a jištění má svá pravidla. Nabíjecí proud se omezí v měniči, vybíjecí proud baterky zvládnou.chatař píše:Já vím, že nemá. Jenže já nemám dostatek volných prostředků na vybudování většího bateriového úložiště, (respektive se mi do toho nechce) zato ale mám moře času na sledování oblohy a displeje měniče. Prostě prát se bude jen když bude sluníčko pražit do panelů. A když dlouho nebude, pak je tu ještě DS. Nebudeme chodit jako špindírove jen proto, že je týden zataženo.josse píše:Takhle to být nemá...chatař píše:Budu to muset hlídat a silné spotřebiče zapínat jen při dobrém slunci, aby to šlo z panelů, a ne z baterky.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Však já nešetřím na průřezu. Axpert VMII 24V/3000W má předepsán průřez vodičů 35mm2. Jasně, nabíjecí proud nastavím na měniči, ale s vybíjecím proudem bych to neměl u Pb nijak přehánět, si myslím. Třeba tahle Rollska má maximální povolený vybíjecí proud 20A. Nic teda moc. https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... -12v-173ah Ale do té asi nepůjdu. Uvažuju spíš o této. https://www.mulac.cz/ostatni-baterie/tr ... 90siap.htm
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert
Tak to budeš muset přidat panely na 3000Wp a regl na 100A aby to nešlo z baterek, ale problém bude, že do baterek pak poteče až 100A, což pro aku 90Ah bude docela velký problém.chatař píše:Díky všem. Já jsem si spočítal úbytek na 4m dlouhém kabelu o průřezu 35mm2 při proudu 100A úbytek 0,2V. Krát dva, protože jsou dva kabely je to 0,4V. Krát 100A je to ztráta 40W. No dost, jenže 100A proud tam nikdy nepoteče, protože bych zničil baterky. Budu to muset hlídat a silné spotřebiče zapínat jen při dobrém slunci, aby to šlo z panelů, a ne z baterky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Axpert
alebo obmedziť v nastaveniach nabíjací prúd (ak sa v tomto meniči dá)
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert
To nemůže, protože by to mu to nedalo těch 100A jak chce pro silnější spotřebiče a zase by to tahalo z akumulátoru.Lui píše:alebo obmedziť v nastaveniach nabíjací prúd (ak sa v tomto meniči dá)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tomu moc nerozumím. Já jsem si myslel, že nabíjecí proud baterek nesouvisí s proudem, který mi jde z panelů do měniče a do spotřebiče. Nastavím si prioritu "solár", a prioritně mi spotřebič budou napájet panely, a teprve co zbyde mi jde do baterek. Pokud výkon na panelech není dostačující, objeví se mrak, tak mi to Axpert tahá z baterek. Takže nevím proč bych měl nastavovat nabíjecí proud měniče na 100A.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Nastavení priotity "solar" znamená že se měnič živí ze solárů nebo baterek pokud je na PV vstupu nějaký výkon, pokud slunce zajde přepne se na síť. Tak to mám já v zimním období.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tomu rozumím, tak chápu funkci Axperta. Prostě mám třeba 200Ah baterky, tak nastavím nabíjecí proud 20A. Axpert mi bude nabíjet těmi 20A, nikdy ne víc. Nastavím prioritu "solar", a pokud budu mít na panelech plný solární výkon, v mém případě kolem 2400W, můžu jej odebírat spotřebičem o příkonu 2000W a ještě mi přebývajících 400W půjde do baterie při nabíjecím proudu do 20A. Snad to tak chápu dobře. Prostě, že na kapacitě baterie není závislý výkon dodaný měniček do spotřebiče, jedinou podmínkou je dostatečný výkon na panelech. Pokud není, výkon jde z baterek, a pokud baterky mají malou kapacitu, po její vyčerpnání Axpert přepne na DS. Pokud DS není zapojena, Axpert se vypne.volente píše:Nastavení priotity "solar" znamená že se měnič živí ze solárů nebo baterek pokud je na PV vstupu nějaký výkon, pokud slunce zajde přepne se na síť. Tak to mám já v zimním období.
Naposledy upravil(a) chatař dne ned úno 16, 2020 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Axpert
obávam sa že nie,ale to naisto vyvráti skor niekto kto má axperta viac naštudovaného.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Díval jsem se do datasheetu, Axpert VMII 24V/3kW má maximální nabíjecí proud 80A. To je včetně DS. Když násobíme 80A x 24V = 1920W. To znamená, že bysme nikdy nedostali uváděný výkon 3000W. A to včetně sítě. Já si myslím, že nabíjecí proud nesouvisí s proudem, který jde při provozu na "sol". Jinak by člověk musel mít nejméně 800Ah baterie, aby Axperta výkonově využil. To by bylo dost na prd.Lui píše:obávam sa že nie,ale to naisto vyvráti skor niekto kto má axperta viac naštudovaného.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
to je blbost. vpohode ich spoj "natvrdo". napatovo sa hned zrovnaju a vyrovnavaci prud potecie minimalny. ja moje lev40 spajam aj s rozdielom vacsim ako 0,1 a je to ok! sdi zvladnu 60A v pohode takze 16a je v klidku.xmasin píše:Když už se tady řeší připojování baterií, jak spojujete baterie paralelně? Pokud je spojím natvrdo a baterie budou mít i minimální rozdíl napětí, tak mezi nimi poteče vyrovnávací proud. Pro svoje Liionky SDI jsem spočítal, že při rozdílu 0,01V to bude 16A, takže by to chtělo během prvotního spojování proud také nějak omezit.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Pleteš dohromady výkon měniče a výkon regulátoru. Výkon měniče je 3000W, ale výkon regulátoru v mém případě max.1600W. Tedy i kdybych mu tam navěsil 3000Wp panelů tak stejně 3000W z panelů nedá.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Axpert
a jestli máš např.200Ah baterii nemůžeš ji nabíjet pouze 20A!! to by si tu baterku nikdy nenabil,o nabíjení se musí starat dobře nastavený regulátor,který klidně do vybité či částečně nabité baterie klidně pustí svůj jmenovitej proud např.60A a se stoupajícím napětím bude omezovat proud,nepleť si to s nabíjením baterie desetinou proudu pomocí nabíječky.a dále elektrárna prvně musí dobít baterku a až potom můžeš přebytek někam poslat,ale nemůžeš výkon který jsou schopny panely momentálně dát okamžitě někde stopit a do baterie se nic nedostane.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Tak teď už jsem z toho úplně jelen! Já jsem si myslel, že nabíjecí proud Axpertu nastavím podle kapacity baterie, tzn. když mám 200Ah baterii, nastavím regulátoru 20A. Tak k čemu je tam vlastně to nastavování, když to můžu pustit rovnou na plný ceres? Ubere to pak, když už se baterii blíží stavu nabití? Já už se cítím jako ten plačící klučina v "Na samotě u lesa". "Když já nevím... umřel pan Neboštík, nebo pan Petřina?" Asi budu taky brzo plakat.goodbie píše:a jestli máš např.200Ah baterii nemůžeš ji nabíjet pouze 20A!! to by si tu baterku nikdy nenabil,o nabíjení se musí starat dobře nastavený regulátor,který klidně do vybité či částečně nabité baterie klidně pustí svůj jmenovitej proud např.60A a se stoupajícím napětím bude omezovat proud,nepleť si to s nabíjením baterie desetinou proudu pomocí nabíječky.a dále elektrárna prvně musí dobít baterku a až potom můžeš přebytek někam poslat,ale nemůžeš výkon který jsou schopny panely momentálně dát okamžitě někde stopit a do baterie se nic nedostane.
P.S. Asi nejlepší bude toho Axperta koupit, koupit baterie, koupit klešťový multimetr, židli mám, tak to všechno pozapínat, počkat až bude pořádně prát do panelů, zapínat zátěže a klešťákem měřit proud tekoucí do baterií. Faktická poznámka: Klešťák asi nedokáže poznat směr toku proudu. Jestli nabíjím, nebo vybíjím...
Naposledy upravil(a) chatař dne ned úno 16, 2020 9:52 pm, celkem upraveno 1 x.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Ahoj u me to resim tak ze vykon do 90 procent jde vsechen do baterek. Mam vyzkouseno ze pri vyssim vykonu PV treba 4 kW coz mame 80A do baterek uz napeti baterie je natolik velke ze zacne regulator omezovat nabijeci proud kvuli napeti. No a to je prave ten okamzik kdy zacit prelejvat vykon do vytezovanych spotrebicu typu klima bojler podlahovka primotop plynule tak aby nedochazelo k prebiti baterie ale take aby vubec nejaky proud do baterie sel.goodbie píše:a jestli máš např.200Ah baterii nemůžeš ji nabíjet pouze 20A!! to by si tu baterku nikdy nenabil,o nabíjení se musí starat dobře nastavený regulátor,který klidně do vybité či částečně nabité baterie klidně pustí svůj jmenovitej proud např.60A a se stoupajícím napětím bude omezovat proud,nepleť si to s nabíjením baterie desetinou proudu pomocí nabíječky.a dále elektrárna prvně musí dobít baterku a až potom můžeš přebytek někam poslat,ale nemůžeš výkon který jsou schopny panely momentálně dát okamžitě někde stopit a do baterie se nic nedostane.
Nevim zda to delam dobre ale vim ze to funguje. Absorbce u mych baterek trva stejne nekolik hodin treba 6 no takze je treba ten prebytecny vykon pouzit. Slouzi na to GBO.
Vhodnym nastavenim lze libovolne upravovat setpoint napeti baterie na ktere regulator reguluje. A drzi 1. Baterky na konstantnim napeti a probiha vklidu absorbce pri soucasnem vytezovani. Dale lze omezit max vykon nabijeci cili upravit hodnotu proudu ktery do baterek pujde a zbytek vytizi pres ssr rele GBO.
Lze to resit ale i jinak.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Axpert
proto ti říkám ,že o to nabíjení se musí starat regulátor který bude mít nastavené hodnoty nabíjecího napětí,jak napětí bude stoupat regulátor začne omezovat proud,jinak by tam byl asi uplně k ničemu,a dobrý klešták pozná snadno kterým směrem teče proud.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert
Dík za reakci. To já vím, že si tam musím nastavit napětí, absorpce a floatu. Jednou měsíčně equalizace. Ale jaký tam mám nastavit proud, když 1/10C je málo? Já jsem si myslel, že se nastavuje podle kapacity baterie. Nerad bych jí huntoval .To je fajn že klešťák pozná kterým směrem teče proud. Jen poznat ten dobrý. To by měly být všechny nové, ne? Kolem 1500Kč, snad.goodbie píše:proto ti říkám ,že o to nabíjení se musí starat regulátor který bude mít nastavené hodnoty nabíjecího napětí,jak napětí bude stoupat regulátor začne omezovat proud,jinak by tam byl asi uplně k ničemu,a dobrý klešták pozná snadno kterým směrem teče proud.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
Ad klešťák: já jsem spokojen s https://www.aliexpress.com/item/32817985463.html
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2578 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina