Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od luky »

Mám takovou myšlenku, třeba mě posunete:
ATS z číny jsou takové pochybné. Nabízí se použít relé s mechanickým blokováním. Taková relé jsou obvykle určena pro přepínání hvězda-trojúhelník nebo pro reverzaci. A narazil jsem na to, že taková relé existují i v polovodičové verzi (SSR).
Existuje nějaký důvod, proč by nešlo reverzační SSR relé použít pro přepínání sítí? Předpokládám, že uvnitř to bude tak nějak z principu vyřešené, aby se protifáze nepotkaly.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od camel1cz »

Obecně je velmi snadné vyrobit pomocí SSR zkrat, který odžahne měnič (ČEZ to obvykle přežije :) Stačí chyba v řízení a je vymalováno.

To blokování stykačů je prostě bezpečné + navíc i legislativně správné.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od turbyho »

pokud se polovodic prostreli, je z nej razem vodic. uz jasny? :-)
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
luky
Příspěvky: 915
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od luky »

To je mi dost jasný (dělám ve vývoji polovodičů). Ale vrtalo mi hlavou, že u reverzačního relé by takový stav měl být nějak ošetřený. A vy mi chlapi tvrdíte, že případě poruchy to prostě jde do mezi fázového zkratu a vyřeší to předřazené jištění... No, má to logiku...
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

Jak vůbec ten čínský přepínač funguje? Při poklesu napětí či napětí musí úplně spadnout?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Soban »

Je tam přepínací silový kontakt a dvě cívky co to přepínají, a relátko pro prioritu jedné cívky.

Prostě nic zvláštního....

PS. Na youtubu to najdeš i jak to rozebírají...
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

Na YT jsem se díval jenže to tam přepínají vždy vypnutím jedné nebo druhé sítě, zajímá mě zda to přepne při nějakém poklesu napětí nebo když je to úplně bez napětí..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
maxus_aurelius
Příspěvky: 32
Registrován: stř dub 27, 2022 9:24 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od maxus_aurelius »

toto se dá nastavit (napětí, událost atd.) - např. v monitoringu (bod 8. - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html )
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

To vypadá docela dobře chtěl bych nějak řešit přepínání napájení bojleru a tohle přepínání na síť nejlíp ze starého notasu který by byl u čínskýho střídače...cena???? Jinak ale moje otázka stále zní: Přepíná ten bazmek při poklesu nebo při výpadku?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
jova
Příspěvky: 242
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od jova »

Každý výpadek je v podstatě pokles napětí. Jestli se ptáš na nějakou nastavitelnou napěťovou úroveň, při které by se to překlápělo, tak ta tam není. Překlápění řídí napětí na cívce relátka (magnetů). Pro správnou funkci by proto změna napětí měla být skoková 0 / 230V.
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

OK, dík, takže pokud chci aby to přeplo při poklesu tak dát nějaké hlídací relé
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 496
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Lubik »

To ti v síti tak kolísá napětí?
Já myslel že doba kdy jsem měl v zásuvce večer 170V je dávno pryč.
Teď je napěti buď je v daných tolerancich nebo není vůbec.
Užitečné je hlídání počtu fázi pokud jsou používány 3f motory
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

Nekolísá mi v síti, jde mi o to, co na to spotřebiče když začne slábnout proud od měniče
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Soban »

Jak začne slábnout proud od měniče?

Buď dodává 230V a nebo nestíhá a tak ho ochrana vypne, jak na tom přepínači nebude napětí a na druhé straně bude tak ho to přepne.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Proud od měniče začne "slábnout" pouze v případě, že si zátěž bude brát méně - Ohmův zákon.
Ten měnič má jen dva stavy, buď jede a dodává, co umí, anebo se vypne/restartne, když nedokáže na výstupu udržet deklarované parametry. Anebo se ještě vypne, když nebude dodávat baterie.
Tedy prostě na výstupu bude 230V (+/- povolená odchylka) nebo tam nebude nic. A na základě toho ten přepínač (ATS) přepne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

To by bylo supr, jedna starost vyřešena, díky Cipis a Soban za vyčerpávající odpověď..... :yes:
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 496
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Lubik »

Hlavně že se vysvětlilo co jsi řešil
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

no ještě ten bojler, vypnutí bojleru pokud odběr na ostatních spotřebičích přesáhne např. 2 Kwh nějaký jednoduchý řešení
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1572
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od PetrDubi »

Nejjednodušší je proudové relé, které když proud z těch ostatnich zařízení přesáhne treba 9A, tak zablokuje stykač od bojleru.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
mirekcafa
Příspěvky: 419
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mirekcafa »

Na to jsem myslel , to proudové relé tu fázi na bojler bez stykače neumí odpojit?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek