Cipisova FVE
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
https://louisvdw.github.io/dbus-serialbattery/
Tímhle jsem si připojil jbd bmsku do toho victroního systému.
Zatím to nepodporuje více bmsek, resp. na připojení a vyčítání ano, ale ve VRM ukazuje jen jednu.
No, ale zatím tam mám stejně jednu, protože mi na rpi došly usb porty
Edit:
Na dojití portů je lék, quad 232: FT4232
https://www.aliexpress.com/item/1005003624740507.html
a na to cvakání koncovek:
https://www.aliexpress.com/item/1005003981495554.html
no a ta serial battery jich už umí víc a dokonce si to zapamatuje změněná jména po restartu
Tímhle jsem si připojil jbd bmsku do toho victroního systému.
Zatím to nepodporuje více bmsek, resp. na připojení a vyčítání ano, ale ve VRM ukazuje jen jednu.
No, ale zatím tam mám stejně jednu, protože mi na rpi došly usb porty
Edit:
Na dojití portů je lék, quad 232: FT4232
https://www.aliexpress.com/item/1005003624740507.html
a na to cvakání koncovek:
https://www.aliexpress.com/item/1005003981495554.html
no a ta serial battery jich už umí víc a dokonce si to zapamatuje změněná jména po restartu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Eastron SDM630-2T do VRM:
Sice jen jako jednotarif a trvalo mi to několik dní (nakonec přes CAS Modbus Scanner a adresa FC 02), ale už vím jak
Na konci tohoto vlákna nad mým příspěvkem:
https://community.victronenergy.com/ide ... ply-255221
Automaticky mi to nenajelo, tak jsem to tam nakopčil a patchnul ručně.
No a pak den hledal, jak se čtou registry, abych našel typ hw/fw, abych to tam mohl zadat.
Nastavena rychlost 19200, na testování ostatních už nemám síly.
Připojeno přes waveshare tcp/rs485 převodník, v modbus tcp/udp devices je to přidáno ručně (ip adresa, port a adresa elměru (z 1 jsem to neměnil).
Identifikace zařízení 39424.
Sice jen jako jednotarif a trvalo mi to několik dní (nakonec přes CAS Modbus Scanner a adresa FC 02), ale už vím jak
Na konci tohoto vlákna nad mým příspěvkem:
https://community.victronenergy.com/ide ... ply-255221
Automaticky mi to nenajelo, tak jsem to tam nakopčil a patchnul ručně.
No a pak den hledal, jak se čtou registry, abych našel typ hw/fw, abych to tam mohl zadat.
Nastavena rychlost 19200, na testování ostatních už nemám síly.
Připojeno přes waveshare tcp/rs485 převodník, v modbus tcp/udp devices je to přidáno ručně (ip adresa, port a adresa elměru (z 1 jsem to neměnil).
Identifikace zařízení 39424.
- Přílohy
-
- SDM630MCT-2T protocol v1.2_21_11_08_CX_0100.pdf
- (666.29 KiB) Staženo 161 x
-
- eastron-consolidated-venus-v31x.zip
- (3.55 KiB) Staženo 163 x
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Po změně rychlosti na 38400 a adrese 11 na modbusu, tak to také jede, tentokrát s 12288.
Na hledání a vyčítání používám CASModbusScanner.
Adresa 464515 (FC 02) a vyčíst meter code dle pdfka. Se to ale nějak mění při nastavení na jinou rychlost/adresu/?
Možná uinteger16 vs. HEX?
Na hledání a vyčítání používám CASModbusScanner.
Adresa 464515 (FC 02) a vyčíst meter code dle pdfka. Se to ale nějak mění při nastavení na jinou rychlost/adresu/?
Možná uinteger16 vs. HEX?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Tabulka registrů EM/ET300 řady:
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/ ... 340_cp.pdf
Tabulka registrů EM24:
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em24_is_cp.pdf
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/ ... 340_cp.pdf
Tabulka registrů EM24:
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em24_is_cp.pdf
- Přílohy
-
- em330_em340_et330_et340_cp.pdf
- (516.17 KiB) Staženo 970 x
-
- em24_is_cp.pdf
- (643.47 KiB) Staženo 373 x
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Kdo vymyslel FVE, tak si to pujde dodelat:
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Re: Cipisova FVE
Za rok tam budes davat vetsi
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 1235
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Akoze mna to tiez caka teraz vymenit hlavny rozvadzac..
Vidim ze zimne obdobie vyuzivaju viacery..
Vidim ze zimne obdobie vyuzivaju viacery..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Ja mam 198modulu a mam ho uz plny:-) Jak clovek porad neco doplnuje tak by to chtelo cely vyhazet a udelat znovu ale do toho uz se asi nedokopu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 460
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Migel, ja som menil 26.12 rozvadzac, ked polovicka isla na navstevu k rodicom.
vytrhnut staru drevenu kasnu, domurovat, osadit novy RD, vystrikovat, poobede ozivit.
stastie, ze krb potrebuje drevo a nie elektriku.
vytrhnut staru drevenu kasnu, domurovat, osadit novy RD, vystrikovat, poobede ozivit.
stastie, ze krb potrebuje drevo a nie elektriku.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1235
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Betmen:
Viem co to vsetko obnasa a preto sa mi do toho moc nechce ale nemam na vyber..nastastie zalozny zdroj s velkou baterkou podrzi obehove cerpadla cely den
Viem co to vsetko obnasa a preto sa mi do toho moc nechce ale nemam na vyber..nastastie zalozny zdroj s velkou baterkou podrzi obehove cerpadla cely den
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1055
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cipisova FVE
Tak tohle znám . Mám rozvaděč 144 modulů a kvúli FVE budu muset druhý rozvaděč minimálně 48 modulů přidat ...Ja mam 198modulu a mam ho uz plny:-)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1840
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Cipisova FVE
Kua chlapi vy ma strašíte, mňa čaká budúci rok presun rozvádzača v rámci rekonštrukcie. Teraz má 48 modulový plný a 18 modulový u FVE takmer plný. Najprv som rozmýšlal o 96 modulovom, potom 144 modulovom, ale teraz ako tak čítam tak som na pochybách, či to bude dosť. Smart domácnosť síce neplánujem, ale nejaké relé ku fve tam pravdepodobne budú.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Fakt bych ho potreboval predelat protoze to co sem pridaval tak jsem dal vzdy nekam kde bylo misto tak je to takovy neusporadany, dneska zrovna jsem predelaval svetla na baraku protoze uz me ty pohybovy senzory sra… pokazde kdyz foukal vitr barak svitil venku, tak jsem to udelal ze se rozsiviti kdyz se otevre branka,brana,garaz,vchod a nebo zmackne tlacito na terase a hned pribilo rele a stykac v rozvadeci uz tam mam volne asi 4 posledni poziceA to rozvadec na vytezovani FVE mam extra u nadrzi a FVE mam ve velkem rozvadeci kde jsou i baterky a menic. Takze rozvadec fakt nikdy nebude dost velky at zvolime jakykoliv
quote=skybor post_id=226731 time=1707674928 user_id=9575]
[/quote]
quote=skybor post_id=226731 time=1707674928 user_id=9575]
Tak tohle znám . Mám rozvaděč 144 modulů a kvúli FVE budu muset druhý rozvaděč minimálně 48 modulů přidat ...Ja mam 198modulu a mam ho uz plny:-)
[/quote]
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Vetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :-D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :-D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :-D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 460
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 11, 2024 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Taky jsem tam chtel dat jeste elektromer k rozvadeci pro bazen ale uz neni misto Mas asi ten stejne bral jsem nejaky OEZ 198.
cipis píše: ↑ned úno 11, 2024 8:11 pmVetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :-D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :-D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Ja chtel puvodne Loxone ale pak jsem se na to vyprdnul mam akorat par veci pusteny pres Jablotron ale znamej ma Loxone a to je rozvadec jako mam ja na FVE ten 120x40x200a jeste to ani moc nepouzivaji
betmen píše: ↑ned úno 11, 2024 8:13 pm2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1235
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
betmen píše: ↑ned úno 11, 2024 8:13 pm2 roky dozadu sme robili novostavbu, kde chcel majitel inteligenciu + elektricke rosty do podlahy.
obsadili sme 198 modulovu kasnu a pod to do 144 modulovej sme natrepali Giru s jednym radom volnym, ze ak by chcel v buducnosti FVE, nech je nieco malo miesta
takze Diablo, nenechaj sa vystrasit...
Ja som videl u jedneho chlapika od ktoreho som bral nejake veci jeho rozvadzac a poviem vam ze neviem kolko modulov tam mal ale skrina vyzerala ako dielenska dvojkridlova skrina vysoka dva metre a typek to tam mal narvane uplne ze od spodu po vrch,zo strany na stranu..mal tam celu inteligentnu domacnost az po istice a ktovieco vsetko..akoze tam ked uz chces nieco premerat tak je to docela problem lebo tam nebolo nic vidiet tak to bolo plne...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cipisova FVE
Jak budes resit total stop? Ja to udelal ze kdyz ho zmacku tak se vypne Multiplus a tim spadne cely dum krom veci co jsou natvrdo na DS a zaroven to vypne pres vyrazeci civku jistic od panelu a MPPT to same mam u rodicu ale tam jak mam stykace tak cely dum preskoci na DS a FVE se vypne jako u me, jeste navic mam cidla pozaru takze ty kdyz chytnou kour nebo teplo tak to automaticky taky vypnou. Nechtel jsem tam mit trvale stykac pod napeti.
cipis píše: ↑ned úno 11, 2024 8:11 pmVetsi uz neni, je to 6x33, tj. tech zminovanych 198 :-D
Mam vyhodu v tom, ze je tam dotahany jen jeden byt, zbyle tri maji svuj vlastni rozvadec + dilna, takze tady budou k nim akorat 3f jistice s elektromerama. No a na privodu 2x egd a nekolik menicu, pres total/central stop. Prepetovky zde jen na egd, ostatni budou primo u menicu ve sklepe.
Ikdyz ono se to tema 4 elektromerama a jistenim odvodu take pekne zaplacne. U sveho bytecku z puvodne 2x12 uz mam radsi 4x12 :-D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Cipisova FVE
Ano, je to OEZ.
Rozvadece davat min. 2x vetsi, nez je nejvetsi, megalomansky projekt.
Tj. ta skrin 2 m na vysku ideal. Ale ceny novych jsou astronomicke ...
Central stop ma odpojit jednotlive byty, ale nechat zaple spolecne prostory, chodby a dalsi kriticke veci. Total stop ma vypnout uplne vsechno.
Takze odchozi jistice budou mit vedle sebe spoust, prichozi dtto.
A v dalsi skrini ve sklepe, kde mi (jeste ne)konci stringy, tak budou odchozi jistice take se spousti.
Rozvadece davat min. 2x vetsi, nez je nejvetsi, megalomansky projekt.
Tj. ta skrin 2 m na vysku ideal. Ale ceny novych jsou astronomicke ...
Central stop ma odpojit jednotlive byty, ale nechat zaple spolecne prostory, chodby a dalsi kriticke veci. Total stop ma vypnout uplne vsechno.
Takze odchozi jistice budou mit vedle sebe spoust, prichozi dtto.
A v dalsi skrini ve sklepe, kde mi (jeste ne)konci stringy, tak budou odchozi jistice take se spousti.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.