FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Mám další dilema:
Na horní řadu panelů (4x380Wp v seriovém zapojení) bude při západu padat postupně stín od sousedovy střechy. Má smysl z toho udělat 2S2P nebo to zvládnou bypass diody v panelech?
Mám 48V systém, takže 1S nepřichází v úvahu.
Na horní řadu panelů (4x380Wp v seriovém zapojení) bude při západu padat postupně stín od sousedovy střechy. Má smysl z toho udělat 2S2P nebo to zvládnou bypass diody v panelech?
Mám 48V systém, takže 1S nepřichází v úvahu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5449
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 653
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Dej to k sousedovi;-) Já mám takhle 6 panelů na východ (prvně jen dva, pak 4 a nakonec, co se vlezlo ).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Na neděli mám domluvenou plošinu, snad se povede počasí.
A mám tady další dilema: Těch 6 panelů ve spodní řadě půjde na MPPT v Axpertu, to je OK. Co použít na ty čtyři v horní řadě? Měl jsem v merku MakeSkyBLue nebo PCM60X, ale ani jeden nezvládne těch skoro 200V (4x49V). Existuje něco v rozumné cenové relaci nebo mám z toho raději udělat 2S?
A mám tady další dilema: Těch 6 panelů ve spodní řadě půjde na MPPT v Axpertu, to je OK. Co použít na ty čtyři v horní řadě? Měl jsem v merku MakeSkyBLue nebo PCM60X, ale ani jeden nezvládne těch skoro 200V (4x49V). Existuje něco v rozumné cenové relaci nebo mám z toho raději udělat 2S?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 3593
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 250
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Udělej z toho 2S.Jedna bedna méně problémů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
..asi nerozumím. Jedna bedna to nebude nikdy, hledám druhou bednu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 3593
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 250
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Blbě jsme to napsal-2x5 panelů
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Ten Axpert má ale vysokonapěťový vstup, 2S nepřipadá v úvahu. A navíc mám dva různé typy panelů (6+4 kusy).
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Namontováno jest.. teď ještě dokončit tu drátařinu dole..
A mám veselou příhodu: takhle nosíme panely a najednou mám za zády nějakou babču a ptá se, co takový panel stojí..
A mám veselou příhodu: takhle nosíme panely a najednou mám za zády nějakou babču a ptá se, co takový panel stojí..
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Koukám, že jsem se zapomněl pochlubit prozatímním výsledkem. Úplně dotažené to není, ale tak nějak to funguje.) Už tam mám natočeno 0.7MWh a přišla první "porucha". Tak jsem si aspoň vyzkoušel, že odpojení baterie Axpert i MSB přežije...
BMSka mi vypla baterku. Nemám (zatím) monitoring, tak nemám žádný vhodný log. Ale dnes jsem to nahodil a při ODBĚRU z baterek (1kW / 20A) mi roste napětí na článku č.8. Ale všechny šrouby jsou utažený. Bohužel než jsem to stihnul oměřit multimetrem, kde se to bere, tak mi to BMSka shodila. Hádám dobře, že tam někde bude přechodový odpor, že? Na screenshotech je baterka v klidu a s odběrem pro porovnání.
BMSka mi vypla baterku. Nemám (zatím) monitoring, tak nemám žádný vhodný log. Ale dnes jsem to nahodil a při ODBĚRU z baterek (1kW / 20A) mi roste napětí na článku č.8. Ale všechny šrouby jsou utažený. Bohužel než jsem to stihnul oměřit multimetrem, kde se to bere, tak mi to BMSka shodila. Hádám dobře, že tam někde bude přechodový odpor, že? Na screenshotech je baterka v klidu a s odběrem pro porovnání.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 1809
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
kdy jsi naposledy baterku srovnal na horní napětí? Tohle mi udělala baterka na UPS když jsem ji rok nehnal na top balanc. Baterka se prostě rozejde a jeden článek je nahoře a zbytek není nabitý.
-
- Příspěvky: 922
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 83
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Ta baterka se rovná každý den, ta BMS balancuje (sice málo, ale balancuje). A hlavně, asi jsem to nenapsal dost jasně. V klidu je na 8. článku napětí 3,372V a pod zátěží je na něm 3,656V. Tedy vyšší napětí!
Teď si to tady kreslím na papír a přechodovým odporem to být asi nemůže. Nevymyslel jsem situaci, kdy by mi ta BMSka mohla změřit vyšší než skutečný napětí.
Teď si to tady kreslím na papír a přechodovým odporem to být asi nemůže. Nevymyslel jsem situaci, kdy by mi ta BMSka mohla změřit vyšší než skutečný napětí.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 3977
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Osobně bych ten článek vymontoval a přehodil s jiným (asi s krajním) a uvidíš.
Buď ta BMS bude psát to napětí na tom stejném článku a potom nechápu jak při zatížení může na něm růst napětí a nebo to bude jiný článek a pak bude zrada někde v propojce či článku sousedícím a nebo těch drátkách k BMS.
Buď ta BMS bude psát to napětí na tom stejném článku a potom nechápu jak při zatížení může na něm růst napětí a nebo to bude jiný článek a pak bude zrada někde v propojce či článku sousedícím a nebo těch drátkách k BMS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
- Reputace: 0
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Jak přesně je vysoká ta zemnící příchytka? Resp. Vejde se mi to pod panel s rámem 30mm, kde je prostor 20mm?luky píše:Včera lenost zvítězila a zatáhnul jsem všechny 3 dráty do jedný chráničky. Teď s odstupem zase spekuluju, že bych to přeci jen dal zvlášť. Už jsem nerozhodnej jak ženská.
Chci mít jistotu, než to objednám. Dík
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
- Reputace: 0
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Ty zemnící svorky jsou hliníkový a Ty jsi do nich dal Cu drát. To by se podle mě ve vlhkým prostředí vůbec nemělo nebo se pletu?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5449
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 653
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
To se nemá dělat v žádném prostředí, vznikne článek.
A další věc, co je tam na průser, tak ta chránička přes plechové lemování střechy, to by mě zajímalo, jak to po roce vypadá. I tam jen přes hřeben. A to kombišrouby pod tím prknem nemají těsnění.
Jo, a když už mu to tu tak drbeme, tak žebřík má absolutně špatně, chybí mu cca. 1 m, aby to bylo dle bezpečáka
A další věc, co je tam na průser, tak ta chránička přes plechové lemování střechy, to by mě zajímalo, jak to po roce vypadá. I tam jen přes hřeben. A to kombišrouby pod tím prknem nemají těsnění.
Jo, a když už mu to tu tak drbeme, tak žebřík má absolutně špatně, chybí mu cca. 1 m, aby to bylo dle bezpečáka
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Lubik
- Příspěvky: 536
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 25
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Pokud na článku roste napětí při zátěži, tak může mít velký vnitřní odpor. Pokud nemáš měřák na vnitřní odpor tak na něj připoj voltmetr a zatížit odporem (třeba několik metrů tenkého drátu a uvidíš jak poklesne napětí
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
- Reputace: 0
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Dodavatel Těch svorek mně na můj dotaz napsal, že se tam má použít měkký Al drát o PRŮMĚRU 6mm.
Pak už jen zbývá zjistit, jak ho korektně napojit na CYA16, který vede pod střechou v objektu. Dělají se na to speciální spojky, ale nevím, zda jde na drát krimpovat spojka
Pak už jen zbývá zjistit, jak ho korektně napojit na CYA16, který vede pod střechou v objektu. Dělají se na to speciální spojky, ale nevím, zda jde na drát krimpovat spojka
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
- Reputace: 0
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Má někdo tip, jak spojit 6mm hliníkový drát s 16mm2 měděným lankem?
- Lubik
- Příspěvky: 536
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 25
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
V čem je problém?
Šroubovací nebo lisovací spojka. Pokud to bude v suchu tak to ničemu nevadí. Na měděné kabely se dávají hliníkové lisovací spojky.
Šroubovací nebo lisovací spojka. Pokud to bude v suchu tak to ničemu nevadí. Na měděné kabely se dávají hliníkové lisovací spojky.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 3977
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
No určitě bych měď a hliník nedával spolu, ale existují normálně spojky kam se může zapojit jak hliník tak měď. (kabely se nedotýkají)
https://electroexp.com/cs/kak-soedinit- ... ednym.html
https://electroexp.com/cs/kak-soedinit- ... ednym.html
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
od stefan » » v Ekonomika solárních systémů
Dává ekonomicky smysl FVE na chatu?
- 11 Odpovědi
- 1739 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů