FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nevím jestli to neodělit od původního tématu...
Hlídač izolačního stavu:
Mám minus akumulátoru uzemněný, přes MPPT je tedy uzemněný i minus panelu. Hlídač izolačního stavu podle mě v tu chvíli nefunguje. (Když odzemním akumulátor, mám na 48V POE switch, ten má minus spojené s kostrou, ta je na DIN liště v rozvaděči) nebo hlídač izolačního stavu dokáže hlídat jeden drát? Podle mě ne.
Chránič typu B Co jsem viděl potřebují AC napájení, mají společný obvod hlídací a napájecí. I ten odkazovaný EATON. Mezi panely a regulator tedy nelze použít.
Nebo to celé s B chráničem špatně chápu... Panely, MPPT, Aku měnič a ten chránič typ B je až mezi dům a výstup z měniče? Stačí tedy jeden chránič typu B z elektrárny a pak běžné chrániče v patrech domu? Nenašel jsem nikde příklady...
Hlídač izolačního stavu:
Mám minus akumulátoru uzemněný, přes MPPT je tedy uzemněný i minus panelu. Hlídač izolačního stavu podle mě v tu chvíli nefunguje. (Když odzemním akumulátor, mám na 48V POE switch, ten má minus spojené s kostrou, ta je na DIN liště v rozvaděči) nebo hlídač izolačního stavu dokáže hlídat jeden drát? Podle mě ne.
Chránič typu B Co jsem viděl potřebují AC napájení, mají společný obvod hlídací a napájecí. I ten odkazovaný EATON. Mezi panely a regulator tedy nelze použít.
Nebo to celé s B chráničem špatně chápu... Panely, MPPT, Aku měnič a ten chránič typ B je až mezi dům a výstup z měniče? Stačí tedy jeden chránič typu B z elektrárny a pak běžné chrániče v patrech domu? Nenašel jsem nikde příklady...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Tohle téma jsem tu otevřel z důvodu toho, jak Kobra postoval 385V DC na panelech. Když už to dělá tak precizně, tak ať to pohlídá. Thomas že to smysl nedává je věc jedna, ale norma druhá a revize věc třetí. Moje představa byla, kdybych měl více stringu 3S, nebo 4S a slučoval je do jednoho reglu, tak tam už prostě nějaké sběrnice jsou, případně by k dotyku mohlo dojít, ale asi vážně je to blbost, protože nikdo by to nedal hned na vstup každého stringu za 14tis. Jedině že by neodborně někdo něco dělal před reglem a neodpojil by si panely a to je pak jeho blbost.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Predpokladam ze pouzije studer mppt regulator VS120 alebo nieco podobne. Tieto maju galvanicky oddelene PV od vystupu na baterie, takze sa da programovo konfigurovat, ktory pol PV pola uzemnit a ci vobec, maju programovatelnu Ground fault Protection, ktora vie detekovat nestandartne stavy vzhladom na zvoleny sposob zemnenia. Inak cele halo okolo "Hlídač izolačního stavu" je len humbuk pokial "hlidac"nedokaze automaticky prerusit privod od panelov hned pri paneloch. Takto ked je dole pri regulatore tak len indikuje a je na obsluhe ci si to vsimne a zasiahne.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 457
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Ano, použiji 3x VS-120.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
- Bydliště: Jihočeská republika
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Vzhledem k ochraně před dotykem...
1.Panely mají dvojitou izolaci ( předmět třídy II)
2. Všechny vodiče dvojitou izolaci
3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
4. Všechny konektory nerozebíratelné bez nástroje
5. Neživá vodivá část panelu i konstrukce je spojena s MET pomocí min. 16mm2 nebo 50mm2 s jímací soustavou( pokud není dodržena dostatečné vzdálenost.)
7. Většina Střídačů má IMD integrovaný. Lepší regulátory taky... VT80 monitoruje napětí pracovních vodičů proti zemi
1.Panely mají dvojitou izolaci ( předmět třídy II)
2. Všechny vodiče dvojitou izolaci
3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
4. Všechny konektory nerozebíratelné bez nástroje
5. Neživá vodivá část panelu i konstrukce je spojena s MET pomocí min. 16mm2 nebo 50mm2 s jímací soustavou( pokud není dodržena dostatečné vzdálenost.)
6. Nevidim jediný důvod proč by pro spojování 3S a dále třeba 5P měli být někde holé vodiče- vše lze provést v krytí IP20 po i otevření slučovací rozvodnice z běžného dostupného materiálu za pár korun.Dagus píše:Moje představa byla, kdybych měl více stringu 3S, nebo 4S a slučoval je do jednoho reglu, tak tam už prostě nějaké sběrnice jsou, případně by k dotyku mohlo dojít
7. Většina Střídačů má IMD integrovaný. Lepší regulátory taky... VT80 monitoruje napětí pracovních vodičů proti zemi
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
O tom jsem ještě nikde neslyšel. To jako proč, když je ten kabel na to vyrobený aby byl bez chráničky? Tedy s dvojitou a UV odolnou izolací? K čemu by potom byla ta UV ochrana kdyby výrobce napsal že jeho solární kabel UV odolný kabel musí být v chráničce?LukasK píše:3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
- Bydliště: Jihočeská republika
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Možná kecám...jak to chápeš? Toto je výpis článku z normy 33 2000-7-712 ed.2tomas píše:O tom jsem ještě nikde neslyšel. To jako proč, když je ten kabel na to vyrobený aby byl bez chráničky? Tedy s dvojitou a UV odolnou izolací? K čemu by potom byla ta UV ochrana kdyby výrobce napsal že jeho solární kabel UV odolný kabel musí být v chráničce?LukasK píše:3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
čl. 712.521.101
Kabely na DC straně musí být vybranány a namontovány tak, aby minimalizovali riziko zemní poruchy a zkratu. Toho musí být dosaženo použitím:
jednožilového kabelu s nekovovým plášťem, nebo izolovaným jednožilovým vodičem uloženým v samostatném izolovaném žlabu nebo kanálu.
Kabel (kabely) nesmí být umístěny přímo na povrchu střechy.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Jednožilový kabel s nekovovým pláštěm, tj solarkabel. Izolovaný vodič je H05vvf, lidově CYa... ten musí být v izolované trubce, nebo žlabu, nic zvláštního. Není potřeba hledat složitosti tam, kde nejsou. Ale články 712.421.101 "Bezpečnost PV zdroje" mě nenechávají v klidu... Ještě že mám FV od roku 2014, a výchozí revizi z roku 2018...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
IP20 ale přece neznamená, že se nedotkneš. Taky mám sběrnici z můstku co to splňuje, ale utahuje se to imbusem a ten izolovanej nemám a kdybych pochybyl, tak by mě mohl takový chránič pomoci. Ale ok víc to vytahovat nehodlám, ať si každý revizi dělá jak chce.LukasK píše:Vzhledem k ochraně před dotykem...
1.Panely mají dvojitou izolaci ( předmět třídy II)
2. Všechny vodiče dvojitou izolaci
3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
4. Všechny konektory nerozebíratelné bez nástroje
5. Neživá vodivá část panelu i konstrukce je spojena s MET pomocí min. 16mm2 nebo 50mm2 s jímací soustavou( pokud není dodržena dostatečné vzdálenost.)6. Nevidim jediný důvod proč by pro spojování 3S a dále třeba 5P měli být někde holé vodiče- vše lze provést v krytí IP20 po i otevření slučovací rozvodnice z běžného dostupného materiálu za pár korun.Dagus píše:Moje představa byla, kdybych měl více stringu 3S, nebo 4S a slučoval je do jednoho reglu, tak tam už prostě nějaké sběrnice jsou, případně by k dotyku mohlo dojít
7. Většina Střídačů má IMD integrovaný. Lepší regulátory taky... VT80 monitoruje napětí pracovních vodičů proti zemi
Jinak ten kabel na střeše, pokud by se šoupal větrem, tak by se mohl prodřít, je fakt že chranička to jen oddálí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
- Bydliště: Jihočeská republika
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
No...možná jo...ale mě osobně přijde prasárna aby třeba na ploché střeše ležel jakykoliv ( i solární ) kabel, který není mechanicky chráněn...
Úplně jednoznačně to napsané není.
A CYA vodič má jen základní izolaci - tj nemůže být použit pokud Uoc max je větší než 120V Souhlas s tím?
Úplně jednoznačně to napsané není.
A CYA vodič má jen základní izolaci - tj nemůže být použit pokud Uoc max je větší než 120V Souhlas s tím?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Možná se zeptám jako idiot, ale:kodl69 píše:Jednožilový kabel s nekovovým pláštěm, tj solarkabel. Izolovaný vodič je H05vvf, lidově CYa... ten musí být v izolované trubce, nebo žlabu, nic zvláštního. Není potřeba hledat složitosti tam, kde nejsou. Ale články 712.421.101 "Bezpečnost PV zdroje" mě nenechávají v klidu... Ještě že mám FV od roku 2014, a výchozí revizi z roku 2018...
a) Tedy když to potáhnu v mém případě po plechové střeše, tak tedy v černé chráničce, že?
b) Prosím Tě, co Tě nenechává konkrétně v klidu...?
Edit: snad Kobra nebude brblat, že mu takhle "zaplevelujeme" "jeho" vlákno
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Upřímně si myslím že tohle bylo fajn jako sólo téma protože to určitě nebude jediný případ kdy se to bude řešit
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Už jsem to psal mnohokrát, v roce 2019 změnili v normě definici jmenovitého napětí stringu. do r 2019 je to Uoc stc,tj při 15°C, což moje panely pro 3s stringy s 39.4V splňují. Od 2019-04-08 se počítá Uoc max, a to prosím pro teplotu nejnižší v daném místě sníženou o 20°C, takže pro pro -35 nebo -38°C, což je díky teplotnímu koeficientu Uoc jistě přes 40V na kus, takže 3s je přes 120V a už se řeší hlídání izolačního stavu případně chránič u uzemněné soustavy, odpojování vodiče pracovního pospojování... Což netuším, jak bych řešil. Jestli Studer tohle řeší, tak sláva Studeru, kdoví, jestli si sami tuhle změnu do normy neprocpali, aby odstranili konkurenci (Victron a spol) která tohle vůbec neřeší. a neřeší to ani Voltronic u vysokonapěťovejch stringů. Ostatně kolik stojí Victron 150/70 (cca 15kKč) a kolik studer VT-80 (650E+120 E DPH tj cca 21kKč)? P.S Zhruba jsem projel manuál k VT-80 a o poruše izolace se tam nic nepíše, jediná chyba je ohledně zemnění, a ještě je závislá na nastavení nějakýho parametru, ale porucha izolace se tam fakt nikde nezmiňuje.
P.S.2: ani u vysokonapěťovýho VS-120 se v datasheetu neuvádí shoda s HD 60 364-7-712 ( to stejný jako ČSN 33 2000-7-712 v evropě). jediný, co je v manuálu: "Galvanic isolation Yes" ale nikde už nepíšou, jestli je to bezpečnostní oddělení nebo "obyčejné". Takže mocipáni vydávají nějaký technický normy, na jejichž splnění se odvolávají zákony a výrobci a instalační firmy už to nedokážou splnit. Krutá doba. Podobně jako v závěru fungování římské říše...
P.S.2: ani u vysokonapěťovýho VS-120 se v datasheetu neuvádí shoda s HD 60 364-7-712 ( to stejný jako ČSN 33 2000-7-712 v evropě). jediný, co je v manuálu: "Galvanic isolation Yes" ale nikde už nepíšou, jestli je to bezpečnostní oddělení nebo "obyčejné". Takže mocipáni vydávají nějaký technický normy, na jejichž splnění se odvolávají zákony a výrobci a instalační firmy už to nedokážou splnit. Krutá doba. Podobně jako v závěru fungování římské říše...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř říj 21, 2020 8:19 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Jasně, šlo ti o to Voc, rozumím, ano, to už jsi zmiňoval, díky. A nejsi sám, který o té analogii konci římské říše medituje...kodl69 píše:Podobně jako v závěru fungování římské říše...
-
- Příspěvky: 3342
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
ono s tím hlídačem RISO je to složitější - obyčejný regly a i victron jsou stepdown tzn - penelů je i - baterek tzn hlídač by hlídal i měniče, DC zátěže atp. Což situaci komplikuje. Udělat z toho TN síť není řešení. Proudový chránič na DC typ tuším B je neskutečně drahý.
Pokud je studer regl izolovanej menič tedy a trafem tak tam je to lepe integrovatelne od vyrobce.
Pokud to musí být dle norem tak jedině hlídač což je dalších cca 5k na regl. sice opruz ale nejmeněí nutné zlo.
Pokud je studer regl izolovanej menič tedy a trafem tak tam je to lepe integrovatelne od vyrobce.
Pokud to musí být dle norem tak jedině hlídač což je dalších cca 5k na regl. sice opruz ale nejmeněí nutné zlo.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Když jsem zapojoval kobky s měřením ve VN rozvodně, tak jsem používal CYA1 pro napájení MTN u 22kV, nebo dokonce i vodiče bez izolace. A v tomto případě se to opravdu nesmí dotýkat ničeho vodivého (neživé části).LukasK píše:A CYA vodič má jen základní izolaci - tj nemůže být použit pokud Uoc max je větší než 120V Souhlas s tím?
Zákony a normy se stále mění, ale vlastní rozum musí zůstat.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Jestli to je 5k tak prosím odkaz kde to koupit! Viděl jsem pouze >20k...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3342
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
jaj to bylo bez dph
https://www.tme.eu/cz/details/1svr73066 ... cm-iws-1s/
co toto. píšou do 300V DC. Mohlo by být?
https://www.tme.eu/cz/details/1svr73066 ... cm-iws-1s/
co toto. píšou do 300V DC. Mohlo by být?
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
celkem dobrý, možná to testnu někde se sitonem, kde se komplet spoléhám na dvojitou izolaci a to, že při první poruše se nikomu nic nestane, ale co když bude mít svod těleso v boileru a zároveň se někdo bude hrabat v DC rozvodu? Tohle by to mělo řešit, teda pokud někdo nevypne signalizaci a nebuide dělat jako že nic. Spíš by mě principiálně zajímalo vnitřní zapojení, jestli by něco takovýho nebylo možný do měničů typu siton, bel, oplocký zabudovat, protože by to jistě vyšlo levněj, než platit krabičku a mezinárodní firmu se všema příživníkama...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Jo, to je dobrý, TME mě nenapadlo, a ABB taky nePavelR píše:jaj to bylo bez dph
https://www.tme.eu/cz/details/1svr73066 ... cm-iws-1s/
co toto. píšou do 300V DC. Mohlo by být?
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 408 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
- 6 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
-
-
Blesk uderil primo do domu s FVE - Dolní Bečva
od xhorak » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Blesk uderil primo do domu s FVE - Dolní Bečva
- 42 Odpovědi
- 2838 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-